Ohne Anspruch auf Richtigkeit, aber so geht das m.E. nicht.
Wenn ein Fi-A (egal welche Auslöseschwelle) durch DC-Fehlerstrom >6mA beeinflusst werden kann, besteht Erblindungsgefahr. Der 30mA Fi-B in der oWB fängt das also nicht ab.
Statt neuer Kabel würde ich das allerdings durch passende Fi-Anordnung versuchen zu lösen. Hierbei ist auch auf Selektivität zu achten. Bitte an den Elektriker wenden.
VG aiole
ps
Ich denke, den Fi-A 300mA in einen Fi-B 300mA zu wandeln, könnte klappen.
Ev. gibt's auch noch Lösungen von Doepke. Z.B. den oWB Fi-B 30mA durch einen Doepke FiA-EV zu ersetzen. Der schaltet bei >6mA DC-Fehlerstrom ab.
https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... /09134818/
FI Typ A umgehen ?
Re: FI Typ A umgehen ?
Es gäbe sowas von hager
https://www.elektroland24.de/Elektroins ... Typ-B.html
Aber für über 600€ dafür? da kann ich lieber zur PV ein neues Kabel legen und einen Typ2 fi mot 0,03A in den Verteilerkasten einbauen.
https://www.elektroland24.de/Elektroins ... Typ-B.html
Aber für über 600€ dafür? da kann ich lieber zur PV ein neues Kabel legen und einen Typ2 fi mot 0,03A in den Verteilerkasten einbauen.
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
-
- Site Admin
- Beiträge: 8464
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 23 times
Re: FI Typ A umgehen ?
den 300mA fi A in die UV Garage verlegen.
Davor abzweig für openWB und fertig
Davor abzweig für openWB und fertig
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: FI Typ A umgehen ?
Darf ich von der Hausverteilung über 60 Meter Erdkabel ohne Fi absicherung legen?
Dann kann ich die Zwei FI's in die UV der Garage verlegen. Das ginge rellativ einfach...ohne zweite Versorgungskabel
Dann kann ich die Zwei FI's in die UV der Garage verlegen. Das ginge rellativ einfach...ohne zweite Versorgungskabel
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
-
- Beiträge: 7711
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 26 times
Re: FI Typ A umgehen ?
Yeap, denn m.E. gilt das hier:
https://www.evalbo.de/tutorials/fi-im-elektrofahrzeug/
Auszug:
"Ein FI wird überall dort benötigt, wo eine direkte Berührung des L-Leiters möglich ist. Das ist dort möglich, wo es Steckdosen mit zugänglichem L-Leiter gibt, nämlich im Haushalt."
Bei mir ist auch die erdverlegte Hauptzuleitung zum Haus nur LS-abgesichert. Fi's kommen erst in der Unterverteilung, welche Steckdosen usw. versorgt.
VG aiole