Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
radiohead3
Beiträge: 43
Registriert: Mo Feb 10, 2020 8:12 pm

Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von radiohead3 »

Hallo zusammen

Zuerst mein Problem in Kurzform:
Wenn ich das Auto lade, dann stimmt etwas mit der Berechnung des Hausverbrauchs, oder der Einspeisung nicht mehr. Der Hausverbrauch wird als negative Grösse angezeigt. Entweder ist die Bezug/Einspeise-Information falsch oder aber die Information der Autoladestation.

Hintergrund:
Ich habe seit Ende März die PV Anlage angeschlossen und seit gestern hat der Elektriker bei meinem Solar Edge Wechselrichter noch den Port 502 geöffnet, damit ich mit dem go-e Charger mit Überschuss laden kann.

Wenn ich das Auto nicht lade wird alles ganz normal angezeigt.
IMG_3751.jpg
IMG_3751.jpg (123.12 KiB) 5650 mal betrachtet
Wenn ich dann aber das Auto einstecke und bspw. Sofort Laden mit 20 A auswähle, dann zeigt es zwar korrekterweise an, dass PV noch immer 1.23kW produziert, was ja sicher richtig ist.
Aber der Rest geht nicht mehr so gut auf:
- Ladestation zeigt 20A und somit 4.47kW an (was ja bei einphasiger Ladung stimmen sollte). Dies zeigt mir auch die go-e Charger App so an.
- Aber der EVU bezug aus dem Netz wird nur mit 1.48kW angezeigt.
- Wenn ich das richtig verstehe, wird der Hausverbrauch ja residual gerechnet: Somit 1.23kW (PV) - 4.47kW (Auto) - X Hausverbrauch = -1.48kW (Bezug) --> Dann folgt ja der angezeigte Hausverbrauch von -1766W.
Aber das kann ja gar nicht sein.

IMG_3753.jpg
IMG_3753.jpg (140.84 KiB) 5650 mal betrachtet
IMG_3754.jpg
IMG_3754.jpg (32.34 KiB) 5650 mal betrachtet


Wo geschieht hier der Fehler?
Habe ich etwas falsch eingestellt in den Einstellungen?

Soll ich euch davon mal ein Bild senden?

Sonstige Informationen zu meinem Setup:
- Habe 7.04kWp auf dem Dach (auf 3 Dachseiten)
- Ein Solar Edge Wechselrichter (Als PV Modul mit eigener IP verbunden)
- Ein Solar Edge Zähler, der seine Info per Modbus an den Wechselrichter sendet (Da dieser selbst nicht am Internet hängt und die Informationen nur an den WR weiterleitet habe ich hier in denn EVU Einstellungen Solaredge und die gleiche IP Adresse angegeben, die der WR hat)
- Dann habe ich einen go-e Charger, der einen Nissan Leaf speist (somit kann er nur 1 phasig laden). Dieser ist an Ladepunkt 1 mit eigener IP verbunden.


Vielen Dank für eure Inputs.

Gruss Luca
Zuletzt geändert von radiohead3 am Mi Apr 15, 2020 4:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
radiohead3
Beiträge: 43
Registriert: Mo Feb 10, 2020 8:12 pm

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von radiohead3 »

Habe herausgefunden, dass der Hausverbrauch im Total zu tief angezeigt wird.
Das heisst. Wenn Ladestation mit 2kW lädt und der Rest im Haus 200W braucht, wird dem Wechselrichter nur 1.7kW angezeigt.
OpenWB weiss dass Auto mit 2kW lädt.
Also schliesst es daraus, dass der restliche Hausverbrauch somit -300W sein müsste um auf das „falsche“ Total von 1.7kW zu kommen.

Problem scheint wohl da zu liegen.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost1637988
Beitrag #6 und #12
Habe Elektriker informiert. Er kommt vorbei.

Beitrag scheint nicht gerade viele Leute zu interessieren. Aber ich werde euch trotzdem auf dem Laufenden halten und berichten was das Problem war sobald ich es weiss.
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 893
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 9 times

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von Thomas aus W »

radiohead3 hat geschrieben: Di Apr 14, 2020 9:13 pm Beitrag scheint nicht gerade viele Leute zu interessieren.
Könnte daran liegen, dass die, die schon hier sind dieses oder ähnliche Probleme bereits gelöst haben.
radiohead3 hat geschrieben: Di Apr 14, 2020 9:13 pm Aber ich werde euch trotzdem auf dem Laufenden halten und berichten was das Problem war sobald ich es weiss.
Danke dafür.
Zukünftige Anwender werde das zu schätzen wissen.

BTW: könntest Du bitte (zukünftig) die Bilder auf den relevanten Teil zuschneiden?

bye
TW
radiohead3
Beiträge: 43
Registriert: Mo Feb 10, 2020 8:12 pm

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von radiohead3 »

Ok. Werde ich gerne machen.

Elektriker war heute hier und hat die Messpunkte auf alle Arten versucht zu drehen. Ohne Erfolg.

Er wird sich an den Support von Solaredge wenden und wieder auf mich zukommen.

Falls also doch noch jemand einen Input hat wäre ich natürlich froh.
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
okaegi
Beiträge: 2417
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 27 times

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von okaegi »

Was ich in deiner Openwb grafik vermisse ist die Ladekurve vom openwb
Wenn er lädt sollte er sowas anzeigen.
Was zeigt der während der Ladung in der Status seite an ?
Gruss Olivet
Dateianhänge
Screenshot_20200415-184817_Chrome.jpg
(866.51 KiB) 916-mal heruntergeladen
Screenshot_20200415-184514_Chrome.jpg
(486.78 KiB) 917-mal heruntergeladen
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
radiohead3
Beiträge: 43
Registriert: Mo Feb 10, 2020 8:12 pm

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von radiohead3 »

Hi
Die Ladekurve sieht man auf dem zweiten Screenshot (in meinem ersten Beitrag). Die blaue Kurve die am rechten Rand der Grafik nach oben schnellt.
Da ich den Print Screen bereits nach kurzer Zeit gemacht habe, sieht man es nicht so gut. Das ist korrekt.

Anbei noch einmal ein Bild davon inkl. den Print Screens von der Statusübersicht (daran habe ich nicht gedacht).
Screenshot 2020-04-15 21.59.59.png
(422.07 KiB) 900-mal heruntergeladen
Screenshot 2020-04-15 21.57.34.png
(227.26 KiB) 900-mal heruntergeladen
Screenshot 2020-04-15 21.57.26.png
(186.37 KiB) 900-mal heruntergeladen
Vielen Dank
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
okaegi
Beiträge: 2417
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 27 times

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von okaegi »

Also wenn ich mir deine Statusseite ansehe fällt mir folgendes auf:
Goe zieht 16 A (blaugrün) und misst 218 Volt (unter Phase 1) und lödt einphasig.
Der Ladeleistung beträgt 3570 Watt (auf Hauptseite ). Das passt in etwa 16 a * 218 volt = 3488 Watt.
Die Messung am Evu zeigt aber nur gesamthaft einen Bezug von 1902 Watt an.
Wenn du auf die Detailseite schaust, siehst du, dass der goe charger auf der Phase 3 angeschlossen ist (da evu Stromstärke (rot) hier 16 A ist). Der Bezug auf dieser Phase (evu Leistung) ist aber nur 1618 Watt was nicht dem Wert der Ladeleistung entspricht.
Die Rechnung die openwb für den Hausverbrauch macht ist
Hausverbrauch = evu-bezug - ladeleistung goe.
Deshalb wird der Wert negativ.
Das Problem liegt bei deinem Evu Meter der liefert falsche Werte.

Details nächste Post

(Ich bin kein Elektriker sondern nur intressierter openwb Anwender)
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
aiole
Beiträge: 7875
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 43 times
Been thanked: 48 times

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von aiole »

Was liefert denn die EVU-Werte? Der Solaredge oder ein separater Zähler?
okaegi
Beiträge: 2417
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 27 times

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von okaegi »

Also der Meter sollte so angeschlossen sein:
Screenshot_20200416-210558_Adobe Acrobat.jpg
(715.33 KiB) 860-mal heruntergeladen
Er müsste im Solaredge als Import Export Meter onfiguriert sein.

Mein Meter sieht so aus:
Screenshot_20200416-211046_Adobe Acrobat.jpg
(688.39 KiB) 860-mal heruntergeladen
Wenn du nur beziehst, müssten alle drei Leds (Status 1 bis 3) alle grün sein und blinken.
Screenshot_20200416-211054_Adobe Acrobat.jpg
(787.06 KiB) 860-mal heruntergeladen
Ich würde mal den Meter dann anschauen, wenn du sicher bist das du nur Strom beziehst.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
radiohead3
Beiträge: 43
Registriert: Mo Feb 10, 2020 8:12 pm

Re: Hausverbrauch negativ angezeigt wenn Ladestation zugeschaltet wird

Beitrag von radiohead3 »

okaegi hat geschrieben: Do Apr 16, 2020 6:59 pm Also wenn ich mir deine Statusseite ansehe fällt mir folgendes auf:
Goe zieht 16 A (blaugrün) und misst 218 Volt (unter Phase 1) und lödt einphasig.
Der Ladeleistung beträgt 3570 Watt (auf Hauptseite ). Das passt in etwa 16 a * 218 volt = 3488 Watt.
Die Messung am Evu zeigt aber nur gesamthaft einen Bezug von 1902 Watt an.
Wenn du auf die Detailseite schaust, siehst du, dass der goe charger auf der Phase 3 angeschlossen ist (da evu Stromstärke (rot) hier 16 A ist). Der Bezug auf dieser Phase (evu Leistung) ist aber nur 1618 Watt was nicht dem Wert der Ladeleistung entspricht.
Die Rechnung die openwb für den Hausverbrauch macht ist
Hausverbrauch = evu-bezug - ladeleistung goe.
Deshalb wird der Wert negativ.
Das Problem liegt bei deinem Evu Meter der liefert falsche Werte.

Details nächste Post

(Ich bin kein Elektriker sondern nur intressierter openwb Anwender)
Vielen Dank für deine Inputs. Ich werde diese dem Elektriker morgen mal noch zeigen. Er kommt nochmal und versucht nochmal einiges.

Eine Verständnisfrage. Wofür steht eigentlich EVU?
Ist "EVU" nicht dasselbe wie "Bezug"
Du schreibst in deiner Formel
Hausverbrauch = evu-bezug - ladeleistung goe.
Aber im OpenWB Portal steht ja EVU: 1.88kW Bezug.
Deshalb hätte ich gedacht, dass in der Formel EVU und Bezug das gleiche ist.

Ich hoffe, die finden morgen etwas heraus.

Werde sie aber mal auf deine Infos hinweisen.

Werde mich melden sobald wir mehr wissen.
Danke
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
Antworten