Rückmeldungen Stable 1.9.295

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von aiole »

Nicht der RPi - eher die SD-Card. Viel Schreiben mag sie nicht.
Ilchi
Beiträge: 187
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:18 am
Been thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von Ilchi »

Hallo,

ich habe ein kleines Regelungsproblem im PV-Mode. Folgende Konfiguration:
OpenWB custom als Master
OpenWB Pro als Client
1.9.295 stable
2 PVs inkl Speicher, alles SMA, Abruf der Daten passt und sieht gut aus.

Ich hole einmal länger aus, da ich nicht weiß, was letztlich zum Fehler beiträgt:
  • Ich bin mit LP2 im PV-Mode (Auto Vorrang) gestartet, LP1 war angesteckt aber blockiert. Alles gut.
  • LP1 mit aktiviert, alles gut.
  • LP2 abgesteckt, alles gut.
  • Mode auf Speicher Vorrang gestellt, alles gut.
  • ca. 1 h später LP2 wieder angesteckt, vermutlich alles gut
  • LP1 deaktiviert, LP2 lädt weiter; danach kam richtig Sonne und der Speicher konnte nicht mehr so viel aufnehmen. Das Haus hat deutlich eingespeist, ca. 3 kW. Dennoch ist die Ladeleistung von LP2 nicht gestiegen, d.h. sie blieb auf 6 A.
  • Mode auf Auto Vorrang gestellt, keine Änderung, weiterhin lädt Auto mit 6 A und es findet eine deutliche Einspeisung statt.
Erst ein Umstellen auf "Stopp" (ok, heißt in der OpenWB noch "Stop" ;-)) und ein neuer Wechsel auf PV hat wieder zum erfolgreichen P-Mode geführt.

Ist dieser Fehler bekannt?

Danke
Ilchi
JB_Sullivan
Beiträge: 252
Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von JB_Sullivan »

electron hat geschrieben: Mi Mär 08, 2023 8:11 pm Hier sieht es gut aus.Evtl muss der Browser-Cache geleert werden?
JB_Sullivan hat geschrieben: Do Mär 02, 2023 7:59 pm Im Colors Schema sind bei der Nutzung der Browser basierten Displayanzeige (/openWB/web/display/display.php) die zwei Symbole Batterie & PKW auf der Strecke geblieben. Statt dessen wird nur ein Rechteck / Quadrat Symbol angezeigt.

2023-03-02 20_50_45-vis.png
Wie ich jetzt festgestellt habe, wird es nicht nur auf dem PC Webbrowser so dargestellt, sondern auch auf dem in der openWB integriertem Display. Wie löscht man das Browser Cache vom integrierten Display? Neustart der openWB habe ich schon gemacht, aber die Symbolik sieht danach noch genauso aus. Auch die PC Browser Caches habe ich gelöscht - ändert leider nichts an der fehlenden Anzeige.
electron
Beiträge: 964
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am
Been thanked: 23 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von electron »

Hoppla, ich habe gerade gesehen, dass das doch ein Fehler im Code ist. Sorry. Bei einem der letzten Updates ist da etwas "verschlimmbessert" worden.
Ich update das.
JB_Sullivan hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 1:53 pm
Wie ich jetzt festgestellt habe, wird es nicht nur auf dem PC Webbrowser so dargestellt, sondern auch auf dem in der openWB integriertem Display. Wie löscht man das Browser Cache vom integrierten Display? Neustart der openWB habe ich schon gemacht, aber die Symbolik sieht danach noch genauso aus. Auch die PC Browser Caches habe ich gelöscht - ändert leider nichts an der fehlenden Anzeige.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Beiträge: 964
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am
Been thanked: 23 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von electron »

Jetzt sollten die Icons wieder auf dem Display sein
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Markus71
Beiträge: 49
Registriert: Mi Mär 09, 2022 8:21 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von Markus71 »

Markus71 hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 9:47 am Thema: Systemabstürze nach Update auch 294/295.

Ich habe 2 x OpenWB 2 Custom in Vollausstattung im Master/Slave-Betrieb (Display hat nur der Master). Da mein EV6 immer noch nicht geliefert wurde, haben die beiden OpenWB's eigentlich nichts zu tun und ich nutze derzeit nur die OpenWB-Colors-Darstellung, um meinem Selbstbau-Hausspeicher bei der Arbeit zuzuschauen. Ich arbeite derzeit im Homeoffice und habe eigentlich immer die OpenWB-Darstellung in einem Fenster geöffnet.

Die beiden OpenWB's wurden in 07/2022 zunächst mit einem OpenWB-EVU-Kit in Betrieb genommen. Die PV-Daten kommen über das SMA-Modul. In 12/2022 habe ich meinem Selbstbau-Hausspeicher mit Victron-Batteriewechselrichter in Betrieb genommen. Dabei wurde das EVU-Kit durch einen Victron-Zähler ersetzt und die EVU-Daten kamen ab da vom Victron-Modul.

Bis 02/2023 lief die Anlage mit 1.9.292 einwandfrei. Dann habe ich die Updates auf 293,294 und 295 gemacht, die alle nur ein paar Tage liefen. Jetzt hatte ich Abstürze des OpenWB-Systems am 06.03. (ich glaube, das war noch mit 294) und 08.03. + 09.03. (mit 295). Die Anlage ist eingefroren, Weboberfläche und Display waren nicht mehr erreichbar und das ganze ließ sich nur durch "FI-aus" neu starten. Ich mache mir da schon ein paar Sorgen um den Raspi, der ja Stromausfälle auf Dauer nicht so gut vertragen können soll.

- Können diese Abstürze an den Updates nach 1.9.292 liegen?
- Falls nicht, was könnte sonst die Ursache sein?
- Soll ich mal den Debug-Modus aktivieren, um mehr Daten zu erfassen (welcher Mode?)
Kann mir dazu keiner was sagen?
2x openWB custom (22 kW, RFID, 1-/3-Phasenumschaltung, Display nur am Master)
1x SMA Sunny Tri25000TL mit 29,6 kWp Modulleistung
3x Victron MP5000 im 3-Phasen-ESS, AC-seitig mit 43,4 kW-DIY-LiFePo4-Speicher
1x Carlo Gavazzi EVU-Zähler über Victron
AnDaL
Beiträge: 206
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von AnDaL »

Markus71 hat geschrieben: Di Mär 14, 2023 11:06 am
Markus71 hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 9:47 am Thema: Systemabstürze nach Update auch 294/295.

Ich habe 2 x OpenWB 2 Custom in Vollausstattung im Master/Slave-Betrieb (Display hat nur der Master). Da mein EV6 immer noch nicht geliefert wurde, haben die beiden OpenWB's eigentlich nichts zu tun und ich nutze derzeit nur die OpenWB-Colors-Darstellung, um meinem Selbstbau-Hausspeicher bei der Arbeit zuzuschauen. Ich arbeite derzeit im Homeoffice und habe eigentlich immer die OpenWB-Darstellung in einem Fenster geöffnet.

Die beiden OpenWB's wurden in 07/2022 zunächst mit einem OpenWB-EVU-Kit in Betrieb genommen. Die PV-Daten kommen über das SMA-Modul. In 12/2022 habe ich meinem Selbstbau-Hausspeicher mit Victron-Batteriewechselrichter in Betrieb genommen. Dabei wurde das EVU-Kit durch einen Victron-Zähler ersetzt und die EVU-Daten kamen ab da vom Victron-Modul.

Bis 02/2023 lief die Anlage mit 1.9.292 einwandfrei. Dann habe ich die Updates auf 293,294 und 295 gemacht, die alle nur ein paar Tage liefen. Jetzt hatte ich Abstürze des OpenWB-Systems am 06.03. (ich glaube, das war noch mit 294) und 08.03. + 09.03. (mit 295). Die Anlage ist eingefroren, Weboberfläche und Display waren nicht mehr erreichbar und das ganze ließ sich nur durch "FI-aus" neu starten. Ich mache mir da schon ein paar Sorgen um den Raspi, der ja Stromausfälle auf Dauer nicht so gut vertragen können soll.

- Können diese Abstürze an den Updates nach 1.9.292 liegen?
- Falls nicht, was könnte sonst die Ursache sein?
- Soll ich mal den Debug-Modus aktivieren, um mehr Daten zu erfassen (welcher Mode?)
Kann mir dazu keiner was sagen?
Hallo Markus71,
ich kann Dir dazu nur sagen das ich keine Absürtze nach dem Update auf die 294 und 295er Version hatte.
Stürtzt Dein system nun öfters ab oder hängt sich auf? Evtl. ist deine SD Karte defekt. Das habe ich hier auch schon öfters gelesen, mit ähnlichen Symptomen wie Du sie beschreibst. Wenn Deine Abstürze öfters vorkommen wäre es wohl am besten Du machst direkt ein Supportticket auf, dann wird dir bestimmt geholfen.
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh

"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
JB_Sullivan
Beiträge: 252
Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von JB_Sullivan »

electron hat geschrieben: Di Mär 14, 2023 8:22 am Jetzt sollten die Icons wieder auf dem Display sein
JETZT bedeutet mit der aktuellen Nightly? Oder mit welcher Version?
electron
Beiträge: 964
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am
Been thanked: 23 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von electron »

Ja, mit dem aktuellen Nightly.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
phelix
Beiträge: 18
Registriert: Do Apr 15, 2021 7:53 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295

Beitrag von phelix »

Bei der openWB meiner Mutter funktioniert der VW SOC für den ID3 leider nicht - weder mit der stable 1.9.925, noch mit der nightly 1.9.296 (2023-03-20 08:19:56 +0100 [6c86a804] ).

Hier sind die Logs:

Code: Alles auswählen

2023-03-20 16:35:36: PID: 20418: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-03-20 16:35:31: PID: 19150: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
IndexError: list index out of range
    return (form, page.forms[0].action)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 30, in form_from_response
    (form, action) = self.form_from_response(await response.read())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 121, in reconnect
    if await self.reconnect():
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 204, in get_status
    data = await w.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
    result = coro.send(None)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
    loop.run_until_complete(main())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
Traceback (most recent call last):
2023-03-20 16:35:28 INFO:libvwid:Lp1 Reconnecting
2023-03-20 16:35:28 DEBUG:libvwid:Lp1 Refreshing tokens
2023-03-20 16:35:26: PID: 19150: Lp1: Requesting SoC (LV2) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2023-03-20 16:35:16: PID: 17893: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2023-03-20 16:35:06: PID: 16635: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 
SolarEdge SE8k, 9,77 kWp;
Nissan Leaf Ze1 MY19 Tekna, 62 kWh;
openWB Series2 Standard
Antworten