Parameter für Batterie nicht verstanden

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
sonny1001
Beiträge: 49
Registriert: So Jun 07, 2020 1:29 pm

Parameter für Batterie nicht verstanden

Beitrag von sonny1001 »

Hallo zusammen,
ich habe folgende Einstellungen nicht verstanden:
"Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden" ->"Speicher-Beachtung"
die Parameter:
- Einschalt-SoC
- Ausschalt-SoC.

zumindest funktioniert es nicht so, wie es soll.

Meine Interpretation:
Einschalt-SoC 80%: Die Batterie muss erst bis 50% geladen sein, erst dann startet die Ladung des Autos.
Ausschalt-SoC 50%: Beim Laden darf zwischenzeitlich auf den Speicher zurückgegriffen werden, dabei darf er den Wert 50% nicht unterschreiten.

Ist das richtig?

Gruß
sonny
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
Gero
Beiträge: 3415
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Parameter für Batterie nicht verstanden

Beitrag von Gero »

sonny1001 hat geschrieben: Do Mär 16, 2023 12:35 pm Einschalt-SoC 80%: Die Batterie muss erst bis 50% geladen sein, erst dann startet die Ladung des Autos.
Nein. Die Batterie muss zu 80% geladen sein, damit die Ladung des Autos startet.
sonny1001 hat geschrieben: Do Mär 16, 2023 12:35 pm Ausschalt-SoC 50%: Beim Laden darf zwischenzeitlich auf den Speicher zurückgegriffen werden, dabei darf er den Wert 50% nicht unterschreiten.
Fast. Wenn die Batterie zu 50% entladen ist, wird die Ladung des Autos beendet. Bis dahin wird die Batterie ins Auto entladen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Ihaglc
Beiträge: 481
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Parameter für Batterie nicht verstanden

Beitrag von Ihaglc »

Was ich noch nicht verstanden habe:

Was ist im PV Laden der Unterschied zwischen dem minimalen Entlade SOC und dem Ausschalt-SOC?

Wenn der minimale Entlade SOC zum PV Laden gehört und der Ausschalt-SOC zum Laden mit Mindeststrom gehört, fehlt dann im PV Laden nicht doch noch ein Einschalt SOC?
2023-03-17 13_32_53-Start.jpg
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Antworten