Tesla bricht Laden bei PV-Laden ab und fängt nicht mehr an

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Leinad7331
Beiträge: 24
Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm

Tesla bricht Laden bei PV-Laden ab und fängt nicht mehr an

Beitrag von Leinad7331 »

Wenn es draußen bewölkt ist und folglich zu stark schwangender PV Leistung kommt, bricht mein Tesla seit einiger Zeit die Ladung ab und fängt danach nicht mehr neu an, zu laden. Selbst wenn die Wolke nur 30 Sekunden gedauert hat. Das war früher nicht so.

Wir haben eine openWB Duo - bei unseren anderen Autos gibt es das Problem nicht (E-Up und Corsa), die Laden einfach durch oder fangen wieder neu an zu laden.

Weiß jemand, was es sein kann und wo ich auf Spurensuche gehen kann?

Danke!
Gero
Beiträge: 3411
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Tesla bricht Laden bei PV-Laden ab und fängt nicht mehr an

Beitrag von Gero »

Kann ich nicht bestätigen:
m3.jpg
Ist 1.9.293

Die Spurensuche fängt im PV-Log an. Unter Status, nach unten scrollen und dann Nur-PV log aufklicken. Hier mal ein Beispiel, wo er von 16 auf 9A runterregelt: (von unten nach oben lesen)

Code: Alles auswählen

2023-03-20 11:05:58: PID: 31669: Uberschuss (-1589) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 9 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-03-20 11:05:57: PID: 31669: SpeicherSoc (9) unter konfiguriertem Wert (95), neuer Überschusswert: -1589 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-03-20 11:05:57: PID: 31669: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:57: PID: 31669: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:57: PID: 31669: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 520 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:57: PID: 31669: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:57: PID: 31669: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:47: PID: 30224: Überschuss (1257) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0) at 272 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-03-20 11:05:47: PID: 30224: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:47: PID: 30224: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:47: PID: 30224: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 520 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:47: PID: 30224: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:47: PID: 30224: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-20 11:05:39: PID: 28763: Überschuss (1078) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0) at 272 nurpvlademodus nurpv.sh
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion