Beta2: Ladung beginnt mit 3p und schaltet nicht zurück, sondern schwingt stark

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Elchkopp
Beiträge: 748
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 21 times

Beta2: Ladung beginnt mit 3p und schaltet nicht zurück, sondern schwingt stark

Beitrag von Elchkopp »

Ich hab jetzt unser Auto dran und muss sagen: die Regelung funktioniert überhaupt nicht.

Er beginnt mit 3p, obwohl nur 1,3kW Überschuss, aber anstatt nach der eingestellen Zeit auf 1p zurück zu schalten, beginnt er nach knapp 8 Minuten mehrmals von 6A auf 16A hochzuziehen und wieder runter zu regeln - er schwingt wie wild.

Auch hat er in der kurzen Zeit angeblich 7,5kW geladen.

Ich hab das Laden jetzt abgebrochen und werde auf die 1.9 wechseln müssen.

Anlage:
Standalone Beta2
Series 2 standard+ im Ladepunkt-Modus
SolarEdge WR mit BYD LVS-Speicher (hybrid)
29E70E16-C3A7-437F-9E6A-EB7C62713086.png
266A270C-8779-4C66-A0BA-162C9A958502.png
8CEA4481-A092-46D8-A407-C2E26C83872E.png

Code: Alles auswählen

2023-02-28 09:55:21,495 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-02-28 09:55:21,496 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 1: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-02-28 09:55:21,496 - {control.ev:484} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 7.62A, Überschuss: -1435.0W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-02-28 09:55:21,499 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 1: Ladevorgang wird nach Ablauf der Abschaltverzögerung 600s gestoppt.
2023-02-28 09:55:21,500 - {control.counter:349} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: 1800.0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 1380.0W, Einspeisegrenze 0W
2023-02-28 09:55:21,500 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-02-28 09:55:21,504 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-02-28 09:55:21,504 - {control.counter:161} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [20.64, 25.990000000000002, 18.72]A verbleibende Ströme, 14836.68W verbleibende Leistung
2023-02-28 09:55:21,505 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-02-28 09:55:21,506 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-02-28 09:55:21,509 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 826.6800000000003W
2023-02-28 09:55:21,511 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 826.6800000000003W
2023-02-28 09:55:21,513 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-02-28 09:55:21,516 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-02-28 09:55:21,516 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-02-28 09:55:21,517 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 826.6800000000003W korrigieren: [10.0, 0.0, 0.0]
2023-02-28 09:55:21,517 - {control.counter:168} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [17.045739130434782, 25.990000000000002, 18.72]A verbleibende Ströme, 1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2023-02-28 09:55:21,518 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 9.594260869565218A
2023-02-28 09:55:21,519 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-02-28 09:55:21,521 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 7026.370000000112 counter 4541307.13
2023-02-28 09:55:21,523 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 9.59 A
2023-02-28 09:55:21,525 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-28 09:55:21,538 - {control.counter:178} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 1380.0W freigegebene EVU-Leistung
2023-02-28 09:55:21,821 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-02-28 09:55:30,943 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-02-28 09:55:30,944 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-02-28 09:55:30,995 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7285fbc8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x72650238>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x72650118>}
2023-02-28 09:55:30,996 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-28 09:55:30,999 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-02-28 09:55:31,091 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-155, -40, -31, -83], Scale 0
2023-02-28 09:55:31,122 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [43, 36, 41], Scale -1
2023-02-28 09:55:31,165 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23315, 23232, 23404, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-02-28 09:55:31,196 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5002], Scale -2
2023-02-28 09:55:31,220 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [949, 1040, 1490], Scale -2
2023-02-28 09:55:31,241 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3206364, 1004799, 2351735, 1886690, 3930080, 3685651, 834525, 1446765], Scale 0
2023-02-28 09:55:31,242 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.15, 232.32, 234.04], powers=[40.0, 31.0, 83.0], currents=[4.3, 3.6, 4.1000000000000005], power_factors=[0.0949, 0.10400000000000001, 0.149], imported=3930080.0, exported=3206364.0, power=155.0, frequency=50.02)
2023-02-28 09:55:31,244 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-02-28 09:55:31,301 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677574521.0497675, power=-3783.0, imported=19096.133659956224, exported=13452.81081227483)
2023-02-28 09:55:31,302 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00284779, power1: -3783, power2: -4518
2023-02-28 09:55:31,303 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -11.8198
2023-02-28 09:55:31,303 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 11.8198 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677574531.3018181, power=-4518.0, imported=19096.133659956224, exported=13464.630572323122)
2023-02-28 09:55:31,304 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=19096.133659956224, exported=13464.630572323122, power=-4518.0, soc=37.0)
2023-02-28 09:55:31,306 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-02-28 09:55:31,321 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6027], Scale 0
2023-02-28 09:55:31,340 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9455982], Scale 0
2023-02-28 09:55:31,371 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [902, 905, 907], Scale -2
2023-02-28 09:55:31,451 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6118], Scale 0
2023-02-28 09:55:31,452 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[-9.02, -9.05, -9.07], power=-6027.0, exported=9455982.0, dc_power=-6118.0)
2023-02-28 09:55:31,456 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-02-28 09:55:31,467 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=19096.133659956224, exported=13464.630572323122, power=-4518.0, soc=37.0)
2023-02-28 09:55:31,505 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-02-28 09:55:31,507 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1509.0, exported=9461613.5, dc_power=None)
2023-02-28 09:55:31,507 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1509.0, exported=9461613.5, dc_power=None)
2023-02-28 09:55:31,513 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-28 09:55:31,538 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-02-28 09:55:31,539 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.15, 232.32, 234.04], powers=[40.0, 31.0, 83.0], currents=[4.3, 3.6, 4.1000000000000005], power_factors=[0.0949, 0.10400000000000001, 0.149], imported=3930080.0, exported=3206364.0, power=155.0, frequency=50.02)
2023-02-28 09:55:31,663 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [19.31, 20.07, 19.52]A
2023-02-28 09:55:31,664 - {control.counter:153} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 16847.97W
2023-02-28 09:55:31,667 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-02-28 09:55:31,668 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-02-28 09:55:31,671 - {control.chargepoint:867} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Cupra Born (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.67
2023-02-28 09:55:31,674 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -3783.0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-02-28 09:55:31,677 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=37, daily_exported=2928.33, daily_imported=510.62, imported=19096.13, exported=13464.63, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4518.0))
2023-02-28 09:55:31,678 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=37, daily_exported=2928.33, daily_imported=510.62, imported=19096.13, exported=13452.81, power=-3783.0), set=Set(charging_power_left=-3783.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-02-28 09:55:31,679 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6998.05, daily_exported=0, power=6002.97, imported=4541323.24, exported=0))
2023-02-28 09:55:31,680 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[8.61, 8.67, 8.62], daily_imported=6998.05, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4541323.24, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6002.97, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.47, 232.08, 233.84]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=9.59, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=4534280.76, imported_at_plugtime=4534280.76, imported_since_mode_switch=7026.370000000112, imported_since_plugged=7026.370000000112, range_charged=33.458904761905295, time_charged='0:10', timestamp_start_charging='02/28/2023, 09:45:41'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='02/28/2023, 08:10:11', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70aea9a0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.226', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-02-28 09:55:31,681 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-02-28 09:55:31,682 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[40.0, 31.0, 83.0], currents=[4.3, 3.6, 4.1], voltages=[233.15, 232.32, 234.04], power_factors=[0.09, 0.1, 0.15], unbalanced_load=0, frequency=50.02, daily_exported=22.0, daily_imported=111.0, imported=3930080.0, exported=3206364.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=155.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=1380.0, raw_power_left=16847.97, raw_currents_left=[19.31, 20.07, 19.52], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-02-28 09:55:31,683 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=179.02999999999975, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2282.0000000000005))
2023-02-28 09:55:31,683 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-02-28 09:55:31,684 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-02-28 09:55:31,684 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Cupra', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-02-28 09:55:31,686 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-02-28 09:55:31,688 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla Model 3', tag_id=[], get=Get(soc=53.0, soc_timestamp='02/28/2023, 07:59:01', force_soc_update=False, range=228.51018660000003, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-02-28 09:55:31,689 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Cupra', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off='02/28/2023, 09:46:11', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Cupra Born', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='02/27/2023, 16:52:21', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-02-28 09:55:31,689 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-02-28 09:55:31,689 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2)
2023-02-28 09:55:31,694 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Cupra', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2)
2023-02-28 09:55:31,695 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=9, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=600, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.52, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-02-28 09:55:31,695 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-02-28 09:55:31,696 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-02-28 09:55:31,696 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=515.29, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=9461613.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1509.0))
2023-02-28 09:55:31,697 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=515.29, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=9461609.32, power=-1539.0))
2023-02-28 09:55:31,697 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.227', 'current_commit': '2023-02-27 13:44:54 +0100 [9b7fa2bb]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-02-27 13:44:54 +0100 [9b7fa2bb]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1677574521, 'time': '09:55:21', 'grid': 0.055, 'house-power': 0.105, 'charging-all': 5.272, 'pv-all': 1.562, 'cp1-power': 5.272, 'ev1-soc': 53.0, 'bat-all-power': -3.125, 'bat-all-soc': 37}, 'module_update_completed': True}
2023-02-28 09:55:31,698 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-02-28 09:55:31,698 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-02-28 09:55:31,698 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-02-28 09:55:31,699 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-02-28 09:55:31,699 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 
Elchkopp
Beiträge: 748
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 21 times

Re: Beta2: Ladung beginnt mit 3p und schaltet nicht zurück, sondern schwingt stark

Beitrag von Elchkopp »

Was auffällt, ist folgende Meldung unter STatus:
Screenshot 2023-02-28 101630.jpg
Der Wechselrichter ist ein SolarEdge SE10K - also definitiv nicht ausgelastet.

Hier noch mal deutlicher:
Screenshot 2023-02-28 101859.jpg
Dani77
Beiträge: 1
Registriert: Do Mär 23, 2023 3:31 pm

Re: Beta2: Ladung beginnt mit 3p und schaltet nicht zurück, sondern schwingt stark

Beitrag von Dani77 »

Hallo Elchkopp, hast du bei diesem Problem eine Lösung gefunden? Ich habe nahezu das gleiche Problem, allerdings mit anderen Komponenten. Die Ladung beginnt mit 3 phasen und schaltet nicht auf eine zurück sondern die Ladung unterbricht. Dann startet Sie wieder usw.
Addy
Beiträge: 51
Registriert: So Mai 08, 2022 12:01 am
Wohnort: Rheinland-Pfalz
Has thanked: 1 time

Re: Beta2: Ladung beginnt mit 3p und schaltet nicht zurück, sondern schwingt stark

Beitrag von Addy »

Hallo,
generell hat aktuell das Umschalten zwischen den Phasen Probleme, ich hoffe dass dies bald behoben wird, ansonsten ist die Version 2.0 Klasse.
Elchkopp
Beiträge: 748
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 21 times

Re: Beta2: Ladung beginnt mit 3p und schaltet nicht zurück, sondern schwingt stark

Beitrag von Elchkopp »

Nein, leider nicht.
Andrea_s
Beiträge: 23
Registriert: Sa Apr 15, 2023 11:08 pm

Re: Beta2: Ladung beginnt mit 3p und schaltet nicht zurück, sondern schwingt stark

Beitrag von Andrea_s »

Hallo Leute,

oft sind es ja die kleinen Impulse von der Seite ...
Besonderheit für alle Tesla mit Doppellader - Typ2 mit 22KW
- bis 11KW Lader 1
- ab 17A Ladestrom erfolgt die Umschaltung
daher verringert sich die Ladung auf 3,5Kw - 6A
- jetzt stehen beide Lader am Netz und er läd 17 - 32A gerade durch

Der Energieüberschuss ( die die Ladeleistung von 11 auf 3,5Kw zurück geht)
schwingt das System auf.
schwingen.jpg
schwingen.jpg (16.86 KiB) 434 mal betrachtet
Hab selber noch keine brachbare Lösung aber auch mit Batteriespeicher gehts da ganz gut ab.

In diesem Sinne
Fronius Solarpower 10.5M3+8.2M3+Hybrid5.0 + Hybrid3.0 mit BYD HV 23 + 10.2KWh
OpenWB Standalone mit 2x BMW Connect für MS 85D
Antworten