aiole hat geschrieben: ↑Fr Feb 10, 2023 4:24 pm
Die Nutzung der "shelly-Handschalter (! 230V - sollten aber nur einen geringen Relaissteuerstrom schalten)" solltest Du noch in Erwägung ziehen, um neben WLAN auch manuell eingreifen zu können.
Gute Idee, hab aber direkt daneben die Sicherung über die nur die WP läuft, die kann ich auch einfach dazu nutzen
aiole hat geschrieben: ↑Fr Feb 10, 2023 4:24 pm
Auch der Anode würde ich noch einen 230V-Handschalter (! Der muss die volle Leistung der Anode schaffen !), spendieren.
Hier ist mir nicht klar, was das bezwecken soll? Die Anode soll dauerhaft versorgt werden. Warum sollte ich diese separat schalten können?
Übersehe ich was?
Hab jetzt alles angeschlossen, der Elektriker/Nachbar hat alles gecheckt, Wärmepumpe läuft.
Die Schaltung über Shelly 1 (blau) funktioniert auch einwandfrei.
Schade nur, ich dachte das Signal "schmeißt" den Heizstab/Notheizung an. Dem ist aber nicht so, die zweite Temperatur wird auch über die Wärmepumpe angepeilt, läuft dann einfach länger. Andererseits. Wärmepumpe arbeitet effizienter.
Nix für ungut, aber mir wäre als erstes ein Danke über die Lippen gekommen. Schaltplanlesen macht man nicht in 2min.
Trotzdem viel Spass mit openWB + WP!
Zuletzt geändert von 1893 am Mo Apr 10, 2023 4:50 am, insgesamt 3-mal geändert.
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
Hi zusammen. Die Sonnentage werden länger und ich will mich nun mal dem PV-Überschuss-Laden des Speichers widmen. Nun wollte ich mal das kleine Kabel (siehe Bild) anschließen, aber wenn ich mir die Platine (Bild ebenfalls anbei) so anschaue, dann brauche ich das Kabel doch gar nicht, oder? Ich kann doch einfach die rot umkreiste grüne Klemme mit dem Shelly 1 verdrahten und fertig. Oder sehe ich da was falsch?
Was muss auf + und was auf -?
Dateianhänge
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Der Anschluss ist richtig. Unten der zwei polige SG-Ready, oben der drei polige Modbus Seriell
Problem bzw. Schlechte Umsetzung des SG-Ready-Kontaktes
ECO-Mode: nur die Wärmepumpe / kein Heizstab
Normal-Mode: Wärmepumpe und Heizstab direkt
Smart-Mode: das gleiche wie Normal-Mode