Folgendes Problem habe ich mit einem über Shelly geschalteten PV-Heizstab: Ich möchte ihn ab und an MANUELL schalten, wenn genügend Energie im Speicher sind und die Wettervorhersage auf Sonne deuten lässt.
Dann wird der Verbraucher aktiviert und nach ziemlich genau 20 Sekunden geht er wieder für 20 Sec aus. Ich kann keinen Fehler in den Einstellungen finden. Kann es jemand erklären oder ist es ein Bug?
Ach ja: Aktuelle Nightly --- Stable getestet, verhält sich aber identisch.
Anbei Fotos und Log:
Gruß
ASt
2023-04-03 07:41:02,549 INFO (1) pvBOILER manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-04-03 07:41:02,547 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2115284062 old 2115274062
2023-04-03 07:41:02,546 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=2038 old 1974
2023-04-03 07:41:02,545 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=587578 old 587576
2023-04-03 07:41:02,544 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2038 old 1974
2023-04-03 07:41:02,543 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=137 old 131
2023-04-03 07:41:02,539 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-04-03 07:41:02,539 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-04-03 07:41:02,538 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-04-03 07:41:02,538 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2038
2023-04-03 07:41:02,537 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-03 07:41:02,536 INFO (1) pvBOILER rel: 1 oncnt/onstandby/time: 33/0/137 Status/Üeb: 10/0 akt: 2038 Z: 0
2023-04-03 07:41:01,940 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 244 SpeicherSoC: 55
2023-04-03 07:41:01,940 INFO Uberschuss: -1202 Uberschuss mit Offset: -7202
2023-04-03 07:41:01,939 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1446 max Speicherladung: 6000
2023-04-03 07:40:56,934 INFO (1) pvBOILER manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-04-03 07:40:56,931 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2115274062 old 2115269992
2023-04-03 07:40:56,930 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=1974 old 0
2023-04-03 07:40:56,928 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=587576 old 587574
2023-04-03 07:40:56,927 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-7202 old -5942
2023-04-03 07:40:56,925 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-1202 old 58
2023-04-03 07:40:56,924 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1974 old 0
2023-04-03 07:40:56,922 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=131 old 126
2023-04-03 07:40:56,917 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-04-03 07:40:56,916 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-04-03 07:40:56,916 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-04-03 07:40:56,916 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1974
2023-04-03 07:40:56,915 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-03 07:40:56,913 INFO (1) pvBOILER rel: 1 oncnt/onstandby/time: 33/0/131 Status/Üeb: 10/0 akt: 1974 Z: 0
2023-04-03 07:40:56,080 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 244 SpeicherSoC: 55
2023-04-03 07:40:56,080 INFO Uberschuss: -1202 Uberschuss mit Offset: -7202
2023-04-03 07:40:56,080 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1446 max Speicherladung: 6000
2023-04-03 07:40:51,078 INFO (1) pvBOILER manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-04-03 07:40:51,077 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/oncountnor=33 old 32
2023-04-03 07:40:51,076 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-04-03 07:40:51,075 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-04-03 07:40:51,072 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-04-03 07:40:51,072 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-04-03 07:40:51,072 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-04-03 07:40:51,072 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-03 07:40:51,071 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-03 07:40:51,071 INFO (1) pvBOILER rel: 1 oncnt/onstandby/time: 33/0/126 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-04-03 07:40:50,497 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 74 SpeicherSoC: 55
2023-04-03 07:40:50,496 INFO Uberschuss: 58 Uberschuss mit Offset: -5942
2023-04-03 07:40:50,495 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -16 max Speicherladung: 6000
2023-04-03 07:40:45,488 INFO (1) pvBOILER manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-04-03 07:40:44,723 INFO (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 0
2023-04-03 07:40:44,721 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/oncountnor=32 old 31
2023-04-03 07:40:44,718 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-5942 old -5830
2023-04-03 07:40:44,717 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=58 old 170
2023-04-03 07:40:44,708 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-04-03 07:40:44,707 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-04-03 07:40:44,706 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-04-03 07:40:44,706 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-03 07:40:44,705 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-03 07:40:44,703 INFO (1) pvBOILER rel: 0 oncnt/onstandby/time: 32/0/126 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-04-03 07:40:43,990 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 74 SpeicherSoC: 55
2023-04-03 07:40:43,990 INFO Uberschuss: 58 Uberschuss mit Offset: -5942
2023-04-03 07:40:43,989 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -16 max Speicherladung: 6000
2023-04-03 07:40:38,982 INFO (1) pvBOILER manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-04-03 07:40:38,470 INFO (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 0
2023-04-03 07:40:38,468 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/oncountnor=31 old 30
2023-04-03 07:40:38,467 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-5830 old -7047
2023-04-03 07:40:38,466 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=170 old -1047
2023-04-03 07:40:38,464 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-04-03 07:40:38,463 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-04-03 07:40:38,463 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-04-03 07:40:38,463 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-03 07:40:38,463 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-03 07:40:38,462 INFO (1) pvBOILER rel: 0 oncnt/onstandby/time: 31/0/126 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-04-03 07:40:37,888 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2005 SpeicherSoC: 55
2023-04-03 07:40:37,888 INFO Uberschuss: 170 Uberschuss mit Offset: -5830
2023-04-03 07:40:37,887 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2175 max Speicherladung: 6000
2023-04-03 07:40:32,881 INFO (1) pvBOILER manueller Modus aktiviert, keine Regelung
http.client.BadStatusLine: HTTP/1.1 -109 OK
raise BadStatusLine(line)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 285, in _read_status
version, status, reason = self._read_status()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 297, in begin
response.begin()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1198, in getresponse
r = h.getresponse()
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1257, in do_open
return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1282, in http_open
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
'_open', req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 484, in _open
response = self._open(req, data)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 466, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
with urllib.request.urlopen(url) as response:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 42, in <module>
Smart Home 2.0 "schwingt" ?!
Re: Smart Home 2.0 "schwingt" ?!
Ich gebe dann mal selbst die LÖSUNG. Unglaublich. Der Shelly war Schuld. Nach Unterbrechung der Spannungszufuhr für einige Sekunden udn somit Neustart, arbeitet das Ding nun wieder einwandfrei.
Also gelöst.
Also gelöst.