Bei schönem Wetter hatte ich die letzte Zeit am Wechselrichter den Fehler „Spannungssteigerungsschutz“ und festgestellt, dass die Spannung der Phasen mit der pv-Leistung ansteigt. Die Ursache hierfür habe ich aber noch nicht gefunden. Daher wollte ich die Werte mal über den Zeitverlauf anschauen. Oder wisst ihr vielleicht woran das liegen kann?
VG Christian!
VG Christian!
Re: openWB-Datenexport
Naja da ist dann das Netz zu schwach.
Dein WR muss die Spannung erhöhen um die Energie liefern zu können. Ab 253V wird in der Regel abgeschaltet.
Du solltest mal mit deinem Netzbetreiber sprechen
Dein WR muss die Spannung erhöhen um die Energie liefern zu können. Ab 253V wird in der Regel abgeschaltet.
Du solltest mal mit deinem Netzbetreiber sprechen
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Re: openWB-Datenexport
kann es auch sein, dass die Leitung zwischen Hausanschlussschrank und Schaltschrank zu klein ist? Der Hausanschluss ist mit 3 x 50A abgesichert Demnach sollte dieser doch ausreichend groß sein.
-
- Beiträge: 4446
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: openWB-Datenexport
Es geht eher darum, dass der Netzbetreiber die Spannung außerhalb erhöht um die notwendige Leistung transportiert zu bekommen. Liegt vermutlich nicht innerhalb deines Hauses. Welche PV Leistung hast du denn installiert? 50A sind ca. 35kW mögliche Leistung.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: openWB-Datenexport
Das Kabel zwischen Hausanschlussschrank und Zählerschrank hat einen Querschnitt von 4 x 16 mm2 (Kabellänge ca. 2-3m).
-
- Beiträge: 4446
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: openWB-Datenexport
30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: openWB-Datenexport
Nicht ganz richtigderNeueDet hat geschrieben: ↑So Apr 09, 2023 5:32 pm 30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
30000W / 400V / 1,73 = 43,3 A pro Phase
Bei 2-3 m Länge sehe ich hier noch kein Problem bei einem 10qmm
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
-
- Beiträge: 4446
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: openWB-Datenexport
Logisch, hab mich verrechnet, 22kW sind ja schon 3x32A.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)