openWB-Datenexport

Chris77
Beiträge: 29
Registriert: Mo Okt 31, 2022 6:46 am

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von Chris77 »

Bei schönem Wetter hatte ich die letzte Zeit am Wechselrichter den Fehler „Spannungssteigerungsschutz“ und festgestellt, dass die Spannung der Phasen mit der pv-Leistung ansteigt. Die Ursache hierfür habe ich aber noch nicht gefunden. Daher wollte ich die Werte mal über den Zeitverlauf anschauen. Oder wisst ihr vielleicht woran das liegen kann?
VG Christian!
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von mempfh »

Naja da ist dann das Netz zu schwach.
Dein WR muss die Spannung erhöhen um die Energie liefern zu können. Ab 253V wird in der Regel abgeschaltet.
Du solltest mal mit deinem Netzbetreiber sprechen
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Chris77
Beiträge: 29
Registriert: Mo Okt 31, 2022 6:46 am

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von Chris77 »

kann es auch sein, dass die Leitung zwischen Hausanschlussschrank und Schaltschrank zu klein ist? Der Hausanschluss ist mit 3 x 50A abgesichert Demnach sollte dieser doch ausreichend groß sein.
derNeueDet
Beiträge: 4446
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von derNeueDet »

Es geht eher darum, dass der Netzbetreiber die Spannung außerhalb erhöht um die notwendige Leistung transportiert zu bekommen. Liegt vermutlich nicht innerhalb deines Hauses. Welche PV Leistung hast du denn installiert? 50A sind ca. 35kW mögliche Leistung.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Chris77
Beiträge: 29
Registriert: Mo Okt 31, 2022 6:46 am

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von Chris77 »

es sind sogar 3 x 63A. Ich habe 30 kWp
Chris77
Beiträge: 29
Registriert: Mo Okt 31, 2022 6:46 am

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von Chris77 »

Das Kabel zwischen Hausanschlussschrank und Zählerschrank hat einen Querschnitt von 4 x 16 mm2 (Kabellänge ca. 2-3m).
Chris77
Beiträge: 29
Registriert: Mo Okt 31, 2022 6:46 am

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von Chris77 »

es ist wahrscheinlich nur ein 4 x 10 mm2
derNeueDet
Beiträge: 4446
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von derNeueDet »

30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von mempfh »

derNeueDet hat geschrieben: So Apr 09, 2023 5:32 pm 30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
Nicht ganz richtig
30000W / 400V / 1,73 = 43,3 A pro Phase
Bei 2-3 m Länge sehe ich hier noch kein Problem bei einem 10qmm
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
derNeueDet
Beiträge: 4446
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: openWB-Datenexport

Beitrag von derNeueDet »

Logisch, hab mich verrechnet, 22kW sind ja schon 3x32A.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Antworten