[umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 32 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von aiole »

Ich finde die halbe Stunde sehr schön, da sie gut zeigt, wie ohne Autoladung die WR-Abregelung greift.
Klasse oWB-feature!
openWB
Site Admin
Beiträge: 8505
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 29 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von openWB »

Holgi hat das ganze nochmal optimiert. Bitte in 1.7.310 Nightly testen und Feedback geben.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
corwin42
Beiträge: 87
Registriert: Fr Mai 10, 2019 12:37 pm

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von corwin42 »

Das Feature funktioniert gut.
70_Prozent_Ladung.jpg
(93.16 KiB) 685-mal heruntergeladen
Wenn der Hausverbrauch dann höher wird (kochen etc.) dann schaltet er die Ladung immer wieder mal ab. Dann dauert es immer etwas, bis er wieder anfängt zu Laden, wenn der Hausverbrauch wieder zu niedrig ist um den Überschuss zu verbraten.
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von LutzB »

Hmm, bei mir regelt er sich gerade einen Wolf und startet/stoppt die Ladung andauernd.
Bildschirmfoto_2020-04-22_11-33-23.png
(180.38 KiB) 675-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto_2020-04-22_11-34-08.png
(91.76 KiB) 675-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto_2020-04-22_11-35-04.png
(134.63 KiB) 675-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto_2020-04-22_11-35-31.png
(45.65 KiB) 675-mal heruntergeladen
Die PV mit Fronius Symo WR liefert 9,7 kWp. Sollte ich an den Einstellungen noch etwas ändern? Im normalen PV-Lademodus wird super geregelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei dem 70%-Modus nur der Sollpunkt verschoben, der Algorithmus ist identisch.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8505
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 29 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von openWB »

An der Regelung hatte sich noch was geändert.
Bitte Nightly Update machen und erneut testen / berichten.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von LutzB »

Das Problem ist die Übergangszeit, wenn die 70%-Grenze gerade erreicht wird. Die letzten Stunden lief es dank genügend Sonne einwandfrei durch.
Ich habe das Update gemacht und warte nun darauf, dass die Sonne nachlässt...
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von LutzB »

Es geht wieder los...
Bildschirmfoto_2020-04-22_15-23-13.png
(178.05 KiB) 658-mal heruntergeladen
openWB
Site Admin
Beiträge: 8505
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 29 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von openWB »

bitte nochmal ein fixes nightly update und testen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von LutzB »

Das hat leider nicht viel gebracht. Nach der kurzen Ladepause während des Updates wurden wieder zwei kurze Ladevorgänge gestartet.

Nachtrag: Es werden immer kurze Ladevorgänge gestartet. Die eingestellten Wartezeiten funktionieren aber super ohne die 70%-Option.
Screenshot_20200422-153924.png
(226.3 KiB) 652-mal heruntergeladen
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Beitrag von LutzB »

Das war es für Heute mit den Tests. Die Einspeisung ist unter die eingestellten 6000kW gefallen.
Screenshot_20200422-162832.png
(687.15 KiB) 647-mal heruntergeladen
Antworten