solardedge 12.5k

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
openWB
Site Admin
Beiträge: 8510
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von openWB »

Hallo,

Ja, wie vermutet hilft das nicht.

Bitte mal das Register direkt auslesen wenn PV Leistung > 4000 Watt ist.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von okaegi »

Ich habe mal das Program EasyModbus Client ausprobiert:

Auslesen wollte ich 192.168.5.95, Port 502, ID 1, Register 40084 bzw. 40083



Ich habe die vier Funktionen unter Read values from Server nacheinander angeklickt.
Wie ich die ID = (1) im EasyModbus setzen soll, ist mir nicht klar.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
Gruss Oliver
Dateianhänge
solar6.png
solar6.png (40.71 KiB) 7052 mal betrachtet
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
openWB
Site Admin
Beiträge: 8510
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von openWB »

Ich glaube das Tool kann nur eins.

Funktion FC3 ist die richtige.

Das Tool hat aber manchmal etwas "versetzt" gearbeitet.

Am besten den aktuellen Wert aus dem Webinterface notieren und im Anschluss auslesen:

40082
40083
40084

Number of Values jeweils 2 mit Funktion Read Holding Registers.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von okaegi »

Starting Adress 40082 Number of Values 2

Tx: 00 01 00 00 00 06 01 03 9C 91 00 02
Rx: 00 01 00 00 00 07 01 03 04 09 83 FF FF


rechts oben
2435
-1

Starting Adress 40083 Number of Values 2

Tx: 00 01 00 00 00 06 01 03 9C 92 00 02
Tx: 00 02 00 00 00 06 01 03 9C 92 00 02
Rx: 00 02 00 00 00 07 01 03 04 FF FF 13 88

Rechts oben
-1
5000

Starting Adress 40084 Number of Values 2

Tx: 00 0D 00 00 00 06 01 03 9C 93 00 02
Rx: 00 0D 00 00 00 07 01 03 04 14 90 00 00
Rechts oben
5264
0
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
openWB
Site Admin
Beiträge: 8510
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von openWB »

was war dabei der echte Wert?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von okaegi »

Jewils der unter rechts oben
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
openWB
Site Admin
Beiträge: 8510
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von openWB »

Bitte mal Nightly Update (1.305) machen.

Passt es nun?

Bei Skalierungsfaktor 0 war wert = 0 definiert.
Das habe ich nun geändert das der Wert durchgereicht wird.

@ Jarry
Hattest du da nicht unpassende Werte gegen Abend?

Wäre nett wenn du das auch mal testen könntest.

Grüße
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von okaegi »

Supi, sieht gut aus. Pv leistung > 3000 wird korrekt angezeigt. Ich schau es heute mal genauer an, ob ich rgendwo ausreisser sehe.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von okaegi »

Läuft grundsätzlich gut, bis auf einen Ausreisser vor 10 Minuten. (18:07 hat es keinen Strom mehr produziert)
Gruss Oliver
solar7.png
(129.97 KiB) 1586-mal heruntergeladen
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: solardedge 12.5k

Beitrag von Jarry »

Ja genau,
laut SolarEdge Support soll der Wert 0 beim ScaleFactor nicht gültig sein. Behaupten die zumindest :)

Ich hatte halt das Problem, dass morgens oder abends als die PV gerade anfing, schon werte von sagen wir 20W (schwankend) hatte, aber der Scale factor der zehntel sekunde davor 0 war. dadurch hatte ich teilweise spikes von 20kW oder so als erzeugte Leistung. Das hat dann halt immer die Skala zerlegt :)
Aber ich glaube, das fängst du ja mittlerweile anders ab.

Ich update gleich mal und beobachte die nächsten Tage

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten