Rückmeldungen Stable 1.9.300
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Ich will einfach mal ein Dankeschön an alle Entwickler loswerden: DANKE für die super Arbeit!
- mrinas
- Beiträge: 2149
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
ich hab' das Update auf die .301 eben gemacht, leider sehe weiterhin keine Ladeströme in 0,1A schritten.
Ob ich die passende Firmware auf dem ESVE habe kann ich nicht feststellen, in den Logs ist nichts dazu zu finden. Sehe zwar an unterschiedlichen Stellen log.debug Meldungen welche die Firmware auswerfen sollten, ob die auch im NurLadepunkt Modus getriggert werden kann ich nicht beurteilen.
Im ISSS wird der Strom fix als Integer formatiert, kann das auch noch eine Rolle spielen oder bin ich gedanklich schon vollkommen falsch abgebogen?
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... ss.py#L144
Ob ich die passende Firmware auf dem ESVE habe kann ich nicht feststellen, in den Logs ist nichts dazu zu finden. Sehe zwar an unterschiedlichen Stellen log.debug Meldungen welche die Firmware auswerfen sollten, ob die auch im NurLadepunkt Modus getriggert werden kann ich nicht beurteilen.
Im ISSS wird der Strom fix als Integer formatiert, kann das auch noch eine Rolle spielen oder bin ich gedanklich schon vollkommen falsch abgebogen?
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... ss.py#L144
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Hallo Zusammen,
ich habe eine openWB Series2 standard+ und heute auf die aktuelle Version 1.9.301 geupdatet. Alles funktioniert soweit lediglich im Graphen erscheint alle paar Sekunden ein Pfad links unten eingeblendet (siehe Foto). Verschwindet wieder und taucht nach ein paar Sekunden wieder auf....
Danke & VG
ich habe eine openWB Series2 standard+ und heute auf die aktuelle Version 1.9.301 geupdatet. Alles funktioniert soweit lediglich im Graphen erscheint alle paar Sekunden ein Pfad links unten eingeblendet (siehe Foto). Verschwindet wieder und taucht nach ein paar Sekunden wieder auf....
Danke & VG
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Ich habe die 1.9.301 aufgespielt. Meine Konfiguration:
- RFID aktiv
- LP1: OpenWB
- LP2: go-e
Wenn ich einen Ladevorgang mit der go-e durchführen will, dann wird der Ladevorgang nicht gestartet. Im Debug Log sehe ich folgendes (wiederholt sich immer wieder):
Vorher hatte ich noch keine Ladung mit der go-e durchgeführt.
- RFID aktiv
- LP1: OpenWB
- LP2: go-e
Wenn ich einen Ladevorgang mit der go-e durchführen will, dann wird der Ladevorgang nicht gestartet. Im Debug Log sehe ich folgendes (wiederholt sich immer wieder):
Code: Alles auswählen
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
modules/goelp2/main.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp2rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
goecheck.sh: Zeile 63: ((: >= 40: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \">= 40\").
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
modules/goelp2/main.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp2rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
goecheck.sh: Zeile 63: ((: >= 40: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \">= 40\").
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
-
- Beiträge: 1408
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Trotz Mail an Support bereits gleich letzte Woche, weder Anleitung oder irgendeine Kommunikation erhalten.openWB hat geschrieben: ↑Fr Mai 05, 2023 7:01 pmNächste Woche.wann kann man denn damit rechnen? Ist das Dok denn schon fertig?JaSorry, bin gerade ein wenig ungehalten...habt ihr Euch das Ganze gut überlegt?Nein, wir vereinheitlichen nur. Es betrifft eine recht geringe Menge. Daher macht die Anpassung Sinn. Würden wir ein EoL Andenken würden wir kaum eine Anleitung bieten diese Änderung durchzuführen. Davon ab wäre das wenig nachhaltig.Ist die Box demnächst EoL?Es wird vereinheitlicht. Das macht es langfristig einfacher.Finde es komisch, dass es da die Hardware ein Software-Design ausbügeln muss.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8502
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Das ist aktuell in Bearbeitung. Ich bitte um etwas Geduld.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 1408
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
...am Montag kommt der Elektriker und tauscht den Grid-Meter am Victron Speicher-Setup aus und baut das alte EVU-Kit-V1 hinter den VNB-Zähler für den HH-Strom...da hätte ich die Gelegenheit gern beim Schopf ergriffen, da die openWB dann eh mal stromlos ist....schade.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Hallo in die Runde.
Seit einigen Updates funktioniert das aktivieren und deaktivieren der Smart Home Geräte, sowie die Lademodus Umstellung in der Cloud nicht mehr.
Ist es denn irgendwann wieder angedacht, das man es in der Cloud schalten kann?
Das war nämlich sehr praktisch.
Seit einigen Updates funktioniert das aktivieren und deaktivieren der Smart Home Geräte, sowie die Lademodus Umstellung in der Cloud nicht mehr.
Ist es denn irgendwann wieder angedacht, das man es in der Cloud schalten kann?
Das war nämlich sehr praktisch.
openWB series2 standard+, 2 Sungrow WR 15,5 kWp Süd, BYD HVM 27,6 kW, e Golf, ACThor9s