Netzeinspeisung trotz PV Laden
Netzeinspeisung trotz PV Laden
Hallo,
sorry, dass ich hier gleich mit einer Frage starte. Warum wird bei mir ins Netz eingespeist obwohl ich gerade über PV lade? Sollte doch alles in das E-Auto gehen? Oder habe ich einen. Denkfehler?
Egal, was von der PV kommt, geladen wir scheinbar mit max 3,43 kWh
Danke und LG
Matt
sorry, dass ich hier gleich mit einer Frage starte. Warum wird bei mir ins Netz eingespeist obwohl ich gerade über PV lade? Sollte doch alles in das E-Auto gehen? Oder habe ich einen. Denkfehler?
Egal, was von der PV kommt, geladen wir scheinbar mit max 3,43 kWh
Danke und LG
Matt
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Netzeinspeisung trotz PV Laden
Gibt viele Möglichkeiten, aber alleine mit dem Screenshot und dann auch noch abgeschnitten fängt niemand was an.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
- Thomas aus W
- Beiträge: 877
- Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Re: Netzeinspeisung trotz PV Laden
Sieht aus, als wenn Dein Auto nur mit 16A auf einer Phase laden kann.
Ist das ein PHEV?
bye
TW
Re: Netzeinspeisung trotz PV Laden
sorry, hier ein unbeschnittener Screenshot. Welche Angaben sind sonst noch hilfreich? Ist ein Smart #1, also ein BEV.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Netzeinspeisung trotz PV Laden
Wenn ich es richtig deute, ist es ein Smart.
Es wird nur einphasig geladen, damit sind max 3,6kW bei 16A möglich. Was hast du denn bei PV Lafen eingestellt?
Einstellungen/Ladeeinstellungen/PV und Min PV.
Was hast du denn für einen massiven Hausverbrauch mit den extremen Spitzen? Dein Hausverbrauch liegt ja immer über 2kW und in Spitzn bei 8kW
VG
Det
Es wird nur einphasig geladen, damit sind max 3,6kW bei 16A möglich. Was hast du denn bei PV Lafen eingestellt?
Einstellungen/Ladeeinstellungen/PV und Min PV.
Was hast du denn für einen massiven Hausverbrauch mit den extremen Spitzen? Dein Hausverbrauch liegt ja immer über 2kW und in Spitzn bei 8kW
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Netzeinspeisung trotz PV Laden
Bitte noch unter Einstellungen / Allgemein einen Screenshot des Bereiches automatische Phasenumschaltung.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Netzeinspeisung trotz PV Laden
Hmm, sieht soweit alles gut aus. Bei Speicher kenne ich mich nicht so richtig aus. Aber du hast Speichervorrang eingestellt und dein Speicher ist nicht voll. Evtl. kommt das dadurch, dass zu wenig Überschuss ist um auf 3 Phasen umzuschalten. Bei 1 Phase bist du auf jeden Fall an der Grenze mit den 3,6kW (3,42 kW evtl. wegen Blindleistung Chamäleon Lader).
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Netzeinspeisung trotz PV Laden
Automatische Umstellung auf 3 Phasen hat dann doch irgendwann funktioniert. Aber trotzdem verwirrt mich die Netzeinspeisung und er hat auch aus der Batterie gezogen, wenn von der PV zu wenig kam um weiter auf den 3,42 zu bleiben, das sollte auch nicht so sein.