Feedback Beta 2
Re: Feedback Beta 2
Guten Morgen ,
in der neusten Nightly der 2.0 vom 1.06
Aktualisiert sich anscheid der SOC nicht mehr .
Aber im Log zeigt er den Richtigen SOC an in dem Fall 42 % wie auch in der Connect ID App
Hier der Auszug aus dem Log
2023-06-01 18:10:41,370 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:soc_ev1} - Update Komponente ['VWId']
2023-06-01 18:10:41,373 - {asyncio:59} - {DEBUG:soc_ev1} - Using selector: EpollSelector
2023-06-01 18:10:41,382 - {modules.vehicles.vwid.api:72} - {DEBUG:soc_ev1} - set accessToken to initial value
2023-06-01 18:10:41,545 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:199} - {DEBUG:soc_ev1} - Refreshing tokens
2023-06-01 18:10:41,670 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:205} - {INFO:soc_ev1} - Reconnecting
2023-06-01 18:10:46,195 - {modules.vehicles.vwid.api:86} - {DEBUG:soc_ev1} - batteryStatus:
{
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-06-01T16:09:34Z",
"currentSOC_pct": 60,
"cruisingRangeElectric_km": 196
}
}
2023-06-01 18:10:46,206 - {modules.vehicles.vwid.api:122} - {DEBUG:soc_ev1} - Old refreshToken expires on 2023-08-24 15:33:12, keep it
2023-06-01 18:10:46,207 - {modules.vehicles.vwid.socutils:30} - {DEBUG:soc_ev1} - store Token in file /var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_accessToken_vh_1
2023-06-01 18:10:46,211 - {modules.vehicles.vwid.soc:32} - {INFO:soc_ev1} - Result: soc=60, range=196.0@2023-06-01T18:09:34
2023-06-01 18:10:46,211 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:soc_ev1} - Raw data CarState(soc=60, range=196.0, soc_timestamp=)
2023-06-01 21:28:51,488 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:soc_ev1} - Update Komponente ['VWId']
2023-06-01 21:28:51,493 - {asyncio:59} - {DEBUG:soc_ev1} - Using selector: EpollSelector
2023-06-01 21:28:51,636 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:199} - {DEBUG:soc_ev1} - Refreshing tokens
2023-06-01 21:28:51,730 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:205} - {INFO:soc_ev1} - Reconnecting
2023-06-01 21:28:55,090 - {modules.vehicles.vwid.api:86} - {DEBUG:soc_ev1} - batteryStatus:
{
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-06-01T16:43:00Z",
"currentSOC_pct": 42,
"cruisingRangeElectric_km": 119
}
}
2023-06-01 21:28:55,092 - {modules.vehicles.vwid.api:122} - {DEBUG:soc_ev1} - Old refreshToken expires on 2023-08-24 15:33:12, keep it
2023-06-01 21:28:55,093 - {modules.vehicles.vwid.socutils:30} - {DEBUG:soc_ev1} - store Token in file /var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_accessToken_vh_1
2023-06-01 21:28:55,096 - {modules.vehicles.vwid.soc:32} - {INFO:soc_ev1} - Result: soc=42, range=119.0@2023-06-01T18:43:00
2023-06-01 21:28:55,097 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:soc_ev1} - Raw data CarState(soc=42, range=119.0, soc_timestamp=)
2023-06-02 04:58:01,762 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:soc_ev1} - Update Komponente ['VWId']
2023-06-02 04:58:01,766 - {asyncio:59} - {DEBUG:soc_ev1} - Using selector: EpollSelector
2023-06-02 04:58:01,934 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:199} - {DEBUG:soc_ev1} - Refreshing tokens
2023-06-02 04:58:02,029 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:205} - {INFO:soc_ev1} - Reconnecting
2023-06-02 04:58:05,157 - {modules.vehicles.vwid.api:86} - {DEBUG:soc_ev1} - batteryStatus:
{
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-06-01T16:43:00Z",
"currentSOC_pct": 42,
"cruisingRangeElectric_km": 119
}
}
2023-06-02 04:58:05,159 - {modules.vehicles.vwid.api:122} - {DEBUG:soc_ev1} - Old refreshToken expires on 2023-08-24 15:33:12, keep it
2023-06-02 04:58:05,159 - {modules.vehicles.vwid.socutils:30} - {DEBUG:soc_ev1} - store Token in file /var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_accessToken_vh_1
2023-06-02 04:58:05,161 - {modules.vehicles.vwid.soc:32} - {INFO:soc_ev1} - Result: soc=42, range=119.0@2023-06-01T18:43:00
2023-06-02 04:58:05,162 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:soc_ev1} - Raw data CarState(soc=42, range=119.0, soc_timestamp=)
Das zur Info
in der neusten Nightly der 2.0 vom 1.06
Aktualisiert sich anscheid der SOC nicht mehr .
Aber im Log zeigt er den Richtigen SOC an in dem Fall 42 % wie auch in der Connect ID App
Hier der Auszug aus dem Log
2023-06-01 18:10:41,370 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:soc_ev1} - Update Komponente ['VWId']
2023-06-01 18:10:41,373 - {asyncio:59} - {DEBUG:soc_ev1} - Using selector: EpollSelector
2023-06-01 18:10:41,382 - {modules.vehicles.vwid.api:72} - {DEBUG:soc_ev1} - set accessToken to initial value
2023-06-01 18:10:41,545 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:199} - {DEBUG:soc_ev1} - Refreshing tokens
2023-06-01 18:10:41,670 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:205} - {INFO:soc_ev1} - Reconnecting
2023-06-01 18:10:46,195 - {modules.vehicles.vwid.api:86} - {DEBUG:soc_ev1} - batteryStatus:
{
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-06-01T16:09:34Z",
"currentSOC_pct": 60,
"cruisingRangeElectric_km": 196
}
}
2023-06-01 18:10:46,206 - {modules.vehicles.vwid.api:122} - {DEBUG:soc_ev1} - Old refreshToken expires on 2023-08-24 15:33:12, keep it
2023-06-01 18:10:46,207 - {modules.vehicles.vwid.socutils:30} - {DEBUG:soc_ev1} - store Token in file /var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_accessToken_vh_1
2023-06-01 18:10:46,211 - {modules.vehicles.vwid.soc:32} - {INFO:soc_ev1} - Result: soc=60, range=196.0@2023-06-01T18:09:34
2023-06-01 18:10:46,211 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:soc_ev1} - Raw data CarState(soc=60, range=196.0, soc_timestamp=)
2023-06-01 21:28:51,488 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:soc_ev1} - Update Komponente ['VWId']
2023-06-01 21:28:51,493 - {asyncio:59} - {DEBUG:soc_ev1} - Using selector: EpollSelector
2023-06-01 21:28:51,636 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:199} - {DEBUG:soc_ev1} - Refreshing tokens
2023-06-01 21:28:51,730 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:205} - {INFO:soc_ev1} - Reconnecting
2023-06-01 21:28:55,090 - {modules.vehicles.vwid.api:86} - {DEBUG:soc_ev1} - batteryStatus:
{
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-06-01T16:43:00Z",
"currentSOC_pct": 42,
"cruisingRangeElectric_km": 119
}
}
2023-06-01 21:28:55,092 - {modules.vehicles.vwid.api:122} - {DEBUG:soc_ev1} - Old refreshToken expires on 2023-08-24 15:33:12, keep it
2023-06-01 21:28:55,093 - {modules.vehicles.vwid.socutils:30} - {DEBUG:soc_ev1} - store Token in file /var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_accessToken_vh_1
2023-06-01 21:28:55,096 - {modules.vehicles.vwid.soc:32} - {INFO:soc_ev1} - Result: soc=42, range=119.0@2023-06-01T18:43:00
2023-06-01 21:28:55,097 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:soc_ev1} - Raw data CarState(soc=42, range=119.0, soc_timestamp=)
2023-06-02 04:58:01,762 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:soc_ev1} - Update Komponente ['VWId']
2023-06-02 04:58:01,766 - {asyncio:59} - {DEBUG:soc_ev1} - Using selector: EpollSelector
2023-06-02 04:58:01,934 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:199} - {DEBUG:soc_ev1} - Refreshing tokens
2023-06-02 04:58:02,029 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:205} - {INFO:soc_ev1} - Reconnecting
2023-06-02 04:58:05,157 - {modules.vehicles.vwid.api:86} - {DEBUG:soc_ev1} - batteryStatus:
{
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-06-01T16:43:00Z",
"currentSOC_pct": 42,
"cruisingRangeElectric_km": 119
}
}
2023-06-02 04:58:05,159 - {modules.vehicles.vwid.api:122} - {DEBUG:soc_ev1} - Old refreshToken expires on 2023-08-24 15:33:12, keep it
2023-06-02 04:58:05,159 - {modules.vehicles.vwid.socutils:30} - {DEBUG:soc_ev1} - store Token in file /var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_accessToken_vh_1
2023-06-02 04:58:05,161 - {modules.vehicles.vwid.soc:32} - {INFO:soc_ev1} - Result: soc=42, range=119.0@2023-06-01T18:43:00
2023-06-02 04:58:05,162 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:soc_ev1} - Raw data CarState(soc=42, range=119.0, soc_timestamp=)
Das zur Info
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Re: Feedback Beta 2
Hallo ,
Funktionieren tut das Modul auch aber es überträgt anscheinend den SOC nicht mehr auf die Hauptseite in den Ladepunkt wo das entsprechende
Auto Ausgewählt ist ....
Funktionieren tut das Modul auch aber es überträgt anscheinend den SOC nicht mehr auf die Hauptseite in den Ladepunkt wo das entsprechende
Auto Ausgewählt ist ....
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Re: Feedback Beta 2
Hmm 2 mal auf Refresh gedrückt jetzt hat er es komischerweise übernommen
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Re: Feedback Beta 2
Hallo,
installiert ist "2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]"
Vor dem Anstecken des ZOE haben wir über 20min schon > 12kW exportiert, sollte dann nicht direkt mit 3p gestartet werden? Oder ist das Absicht / gewollt?
Eines ist mir auch aufgefallen, wir hatten einmal den Corsa-e (kann nur 1p und ist auch so eingstellt, "Phasenumschaltung blockieren" ist auf "AN"), es wurde der ZOE angeschlossen und es wurde mit 3p geladen. Grundsätzlich kein Problem. Aber sollte nicht, auch wenn "Phasenumschaltung blockieren = AN" ist, vor dem Laden sicher gestellt werden, dass auch nur 1p kommt? Ich werden "Phasenumschaltung blockieren" nun auf "AUS" setzen.
Gruß,
Nasdero
installiert ist "2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]"
Vor dem Anstecken des ZOE haben wir über 20min schon > 12kW exportiert, sollte dann nicht direkt mit 3p gestartet werden? Oder ist das Absicht / gewollt?
Eines ist mir auch aufgefallen, wir hatten einmal den Corsa-e (kann nur 1p und ist auch so eingstellt, "Phasenumschaltung blockieren" ist auf "AN"), es wurde der ZOE angeschlossen und es wurde mit 3p geladen. Grundsätzlich kein Problem. Aber sollte nicht, auch wenn "Phasenumschaltung blockieren = AN" ist, vor dem Laden sicher gestellt werden, dass auch nur 1p kommt? Ich werden "Phasenumschaltung blockieren" nun auf "AUS" setzen.
Gruß,
Nasdero
- Dateianhänge
-
- 3p_start.png (13.97 KiB) 741 mal betrachtet
-
- Beiträge: 117
- Registriert: Fr Apr 09, 2021 6:03 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: Feedback Beta 2
Fehler bei mir gefunden (MQTT Topic musste aktualisiert werden), falls für andere relevant.
Beim Hinzufügen der Komponeten werden IDs vergeben.
openWB/set/bat/5/get/power
Löscht man eine Komponenteund fügt diese neu hinzu, wird die ID weiter hochgezählt:
"openWB/set/bat/6/get/power"
Die leeren IDs werden erst bei Neustart gelöscht.
Re: Feedback Beta 2
Ich habe heut zwei Autos geladen.
Zuerst den Skoda am Ladepunkt "Straße", danach umgesteckt auf den Ladepunkt "Garage", weil ich den ersten Ladepunkt für den Fiat benötigte. Das Balkendiagramm und die während des Ladens angezeigten Werte waren alle stimmig. Wie kann das kommen, dass in Ladeprotokoll jetzt so ein irrsinnig hoher negativer Wert auftaucht?
Zuerst den Skoda am Ladepunkt "Straße", danach umgesteckt auf den Ladepunkt "Garage", weil ich den ersten Ladepunkt für den Fiat benötigte. Das Balkendiagramm und die während des Ladens angezeigten Werte waren alle stimmig. Wie kann das kommen, dass in Ladeprotokoll jetzt so ein irrsinnig hoher negativer Wert auftaucht?
Re: Feedback Beta 2
Ähnliches Problem gerade hier auch, SOC wird in VW ID App angezeigt, jedoch in Openwb nicht
Code: Alles auswählen
2023-06-02 19:19:15,298 - {modules.vehicles.vwid.api:98} - {ERROR:soc_ev2} - soc/range/soc_ts field missing exception: e='value'
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 91, in _fetch_soc
self.soc = int(self.data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct'])
KeyError: 'value'
2023-06-02 19:19:15,307 - {modules.vehicles.vwid.soc:36} - {ERROR:soc_ev2} - Result not stored: soc=0, range=0.0
2023-06-02 19:19:24,421 - {modules.vehicles.vwid.api:98} - {ERROR:soc_ev2} - soc/range/soc_ts field missing exception: e='value'
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 91, in _fetch_soc
self.soc = int(self.data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct'])
KeyError: 'value'
2023-06-02 19:19:24,426 - {modules.vehicles.vwid.soc:36} - {ERROR:soc_ev2} - Result not stored: soc=0, range=0.0
2023-06-02 19:26:43,061 - {modules.vehicles.vwid.api:98} - {ERROR:soc_ev2} - soc/range/soc_ts field missing exception: e='value'
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 91, in _fetch_soc
self.soc = int(self.data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct'])
KeyError: 'value'
2023-06-02 19:26:43,065 - {modules.vehicles.vwid.soc:36} - {ERROR:soc_ev2} - Result not stored: soc=0, range=0.0
Edit: Kaum geschrieben geht es. Vielleicht hat der VW Server Schluckauf?
Re: Feedback Beta 2
Wenn die Ladung gestartet wird, wird immer die Umschaltverzögerung abgewartet, bis die Umschaltung auf 3 Phasen erfolgt.Nasdero hat geschrieben: ↑Fr Jun 02, 2023 10:02 am Hallo,
installiert ist "2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]"
Vor dem Anstecken des ZOE haben wir über 20min schon > 12kW exportiert, sollte dann nicht direkt mit 3p gestartet werden? Oder ist das Absicht / gewollt?
3p_start.txt
Eines ist mir auch aufgefallen, wir hatten einmal den Corsa-e (kann nur 1p und ist auch so eingstellt, "Phasenumschaltung blockieren" ist auf "AN"), es wurde der ZOE angeschlossen und es wurde mit 3p geladen. Grundsätzlich kein Problem. Aber sollte nicht, auch wenn "Phasenumschaltung blockieren = AN" ist, vor dem Laden sicher gestellt werden, dass auch nur 1p kommt? Ich werden "Phasenumschaltung blockieren" nun auf "AUS" setzen.
Gruß,
Nasdero
Bei Deinem zweiten Problem kann ich ohne Log leider nicht weiter helfen.