Hmm, dass das Smarthome in openWB dafür zuständig ist, hast du richtig erkannt.
Aber ab dem Punkt ist es komplett offen, welche WP du hast. Ein großer Teil der aktuell verfügbaren WPs hat nur sehr reduzierte Möglichkeiten, hier in die Steuerung einzugreifen. Wenn du nicht verrätst, welche WP du selbst hast, kann dir keiner sagen ob und wie das Gerät eingebunden werden kann.
VG
Det
Wärmepumpen Anbindung
-
- Beiträge: 4448
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Wärmepumpen Anbindung
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Wärmepumpen Anbindung
Danke schonmal für die Rückmeldung.
Es geht konkret um die Einbindung einer Solarfocus Vampair K8 - K10.
Welche Möglichkeiten bietet die openWB für das Wärmepumpenmodell?
VG
Lui
Es geht konkret um die Einbindung einer Solarfocus Vampair K8 - K10.
Welche Möglichkeiten bietet die openWB für das Wärmepumpenmodell?
VG
Lui
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Wärmepumpen Anbindung
Vampair läuft derweilen. Müsste einen separaten treat dazuhaben.
Der Überschuss am evu Punkt wird über Modbus übertragen, openwb kann:
1) wenn ein Auto angesteckt ist, die Autoladung priorisieren
2) Das Laden der Hausbatterie bis zu einem spezifisch Batterie soc priorisieren
3) wenn mehrere Smarthomedevice am laufen sind, ein Smarthomegerät bevorzugt bedienen (Einschaltgruppe) und ggf andere Smarthomedevices abstellen.
Gruss Oliver
Der Überschuss am evu Punkt wird über Modbus übertragen, openwb kann:
1) wenn ein Auto angesteckt ist, die Autoladung priorisieren
2) Das Laden der Hausbatterie bis zu einem spezifisch Batterie soc priorisieren
3) wenn mehrere Smarthomedevice am laufen sind, ein Smarthomegerät bevorzugt bedienen (Einschaltgruppe) und ggf andere Smarthomedevices abstellen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Wärmepumpen Anbindung
Ok danke für das Feedback Oliver. Den treat hatte ich bereits gelesen aber konnte meine eigentliche Frage nicht dort beantwortet finden. Und da auch einige bekannte mit anderen Wärmepumpenmodellen vor dem Problem stehen dachte ich ich hake hierüber mal nach.
Wenn ich das also richtig verstehe kann die openWB SmartHome Geräten über die Ein- Ausschaltschwelle mitteilen das Leistung 1,1kW zur Verfügung steht und zum Bsp. die Wärmepumpe einschalten kann.
Die Wärmepumpe selbst bekommt aber keine Info von der openWB das ein PV-Überschuss von 1,1kW vorhanden ist?
Das Gesamtkonstrukt sieht so aus:
PV-Anlage mit 10kWp und Solaredge Wechselrichter
Solarfocus Vampair K10
openWB Series 2 Standard+
Wenn ich das also richtig verstehe kann die openWB SmartHome Geräten über die Ein- Ausschaltschwelle mitteilen das Leistung 1,1kW zur Verfügung steht und zum Bsp. die Wärmepumpe einschalten kann.
Die Wärmepumpe selbst bekommt aber keine Info von der openWB das ein PV-Überschuss von 1,1kW vorhanden ist?
Das Gesamtkonstrukt sieht so aus:
PV-Anlage mit 10kWp und Solaredge Wechselrichter
Solarfocus Vampair K10
openWB Series 2 Standard+
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Wärmepumpen Anbindung
Für die Sterung ist die reine Pv Production nicht relevant.
Relevant ist nur der Wert am Übergabe Punkt ob du Leistung einspeist oder beziehst.
Genau diesee Wert wird den verschiedenen Wps übermittelt.
Somit:
Pv Produktion 3000 Watt
Hausverbrauch 1000 Watt
Wert am Evu Punkt 2000 Watt Einspeisung.
Genau dieser Wert wird Vampair übermittelt,
Wenn vampair dann 1500Watt verbraucht, wird im nächsten Zyklus dann nur noch 500 Watt übermittelt.
Gruss Oliver
Relevant ist nur der Wert am Übergabe Punkt ob du Leistung einspeist oder beziehst.
Genau diesee Wert wird den verschiedenen Wps übermittelt.
Somit:
Pv Produktion 3000 Watt
Hausverbrauch 1000 Watt
Wert am Evu Punkt 2000 Watt Einspeisung.
Genau dieser Wert wird Vampair übermittelt,
Wenn vampair dann 1500Watt verbraucht, wird im nächsten Zyklus dann nur noch 500 Watt übermittelt.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Wärmepumpen Anbindung
Mittlerweile hab ich eine Antwort bekommen.
Mit dem Com Modul von Weisshaupt spricht die Anlage wohl über ebus.
https://github.com/john30/ebusd/wiki
https://forum.fhem.de/index.php?topic=61017.0
Vllt kann jmd damit etwas anfangen oder werden noch Infos benötigt?
LG