Hallo, ich habe über Nacht den Modus "Sofort" ausgewählt mit 16A Vorgabe. Mein Auto ist konfiguriert zur Abfahrtszeit auf 100% zu laden. Um den Start zu berechnen, benutzt mein Auto die Ladestromvorgabe. Soweit so logisch.
Leider regelt die OpenWB die Ladestromvorgabe auf 6A herunter. Dadurch beginnt das auto ja zu früh zu laden. Woran kann das liegen?

Series 2 standard+
Stable 1.9.301


LadestatusÄndern Log:

Code: Alles auswählen

2023-06-19 23:55:02: PID: 31198: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:55:02: PID: 31198: charged since plugged: 56.924 - 56.948 = 0.02 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:55:02: PID: 31198: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:55:02: PID: 31198: rfid=0; power=0; meter=56.948 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:55:02: PID: 31198: # processing charge point 1 (Garage) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:55:02: PID: 31198: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:52: PID: 29732: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:52: PID: 29732: charged since plugged: 56.924 - 56.948 = 0.02 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:52: PID: 29732: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:52: PID: 29732: rfid=0; power=0; meter=56.948 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:52: PID: 29732: # processing charge point 1 (Garage) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:52: PID: 29732: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:42: PID: 28438: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:42: PID: 28438: charged since plugged: 56.924 - 56.948 = 0.02 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:42: PID: 28438: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:42: PID: 28438: rfid=0; power=0; meter=56.948 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:42: PID: 28438: # processing charge point 1 (Garage) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-19 23:54:42: PID: 28438: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
Debug Log:

Code: Alles auswählen

2023-06-19 23:54:41: PID: 28417: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-19 23:54:36: PID: 27121: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-06-19 23:54:36: PID: 27121: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-19 23:54:36: PID: 27121: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-19 23:54:36: PID: 27121: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: lla3 0 llv3 234.7 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: lla2 0 llv2 234.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 360 wattbezug 1 uberschuss -1 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: lla1 0 llv1 233.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:34: PID: 27121: speicherleistung -359 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:31: PID: 27121: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-19 23:54:27: PID: 25823: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-06-19 23:54:26: PID: 25823: Timing Umschaltung: 60 / 900 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-19 23:54:26: PID: 25823: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-19 23:54:26: PID: 25823: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-19 23:54:25: PID: 25823: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:25: PID: 25823: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:24: PID: 25823: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:24: PID: 25823: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:24: PID: 25823: lla3 0 llv3 235.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:24: PID: 25823: lla2 0 llv2 235.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 364 wattbezug 5 uberschuss -5 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:24: PID: 25823: lla1 0 llv1 234.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:24: PID: 25823: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:24: PID: 25823: speicherleistung -359 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-06-19 23:54:21: PID: 25823: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2023-06-19 um 23.57.26.png
Bildschirmfoto 2023-06-19 um 23.56.11.png
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
NeuenrothC
Beiträge: 88
Registriert: Sa Okt 30, 2021 5:22 am
Been thanked: 1 time

Re: Ladestromvorgabe im Sofortmodus

Beitrag von NeuenrothC »

Heute morgen wie erwartet, dass Auto fing zu früh an zu laden.
Nachdem es fertig war viel die Ladestromvorgabe wieder:

Code: Alles auswählen

2023-06-20 07:00:01: PID: 961: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:57: PID: 31869: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 29 Ampere (LV0) at 79 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-06-20 06:59:52: PID: 31891: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:52: PID: 31891: charged since plugged: 56.924 - 80.062 = 23.13 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:52: PID: 31891: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:52: PID: 31891: rfid=0; power=0; meter=80.062 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:52: PID: 31891: # processing charge point 1 (Garage) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:52: PID: 31891: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:47: PID: 30550: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0) at 79 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-06-20 06:59:42: PID: 30571: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:42: PID: 30571: charged since plugged: 56.924 - 80.062 = 23.13 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:42: PID: 30571: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:42: PID: 30571: rfid=0; power=0; meter=80.062 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:42: PID: 30571: # processing charge point 1 (Garage) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-20 06:59:42: PID: 30571: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
Gero
Beiträge: 3437
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 60 times

Re: Ladestromvorgabe im Sofortmodus

Beitrag von Gero »

Ja, das ist leider so, dass die openWB 1.9 im Sofortladen zu lamgsam hochregelt, als dass das Auto mitbekommt, dass da 16A kommen. Abhilfe ist die Funktion Zielladen, das ist quasi die selbe Funktion die Dein Auto hat, nur halt von der openWB angeboten. Die hat nicht das Problem mit den 16A, dafür kennt sie aber die Eigenheiten des Batteriemanagementsystems nicht.

Bin mal gespannt, wie sich das in der 2.0 verhält.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Ladestromvorgabe im Sofortmodus

Beitrag von aiole »

Im Gegensatz zur 1.9 verwende ich mit 2.0 sehr oft ZL. Das funktioniert dort ausgesprochen gut (i3).
NeuenrothC
Beiträge: 88
Registriert: Sa Okt 30, 2021 5:22 am
Been thanked: 1 time

Re: Ladestromvorgabe im Sofortmodus

Beitrag von NeuenrothC »

Dennoch verstehe ich nicht den Grund den jemand gesehen hat um beim Sofortladen die Ladevorgabe „variabel“ zu gestalten. Die OpenWB sollte sich dann (ohne Lastmanagement) doch verhalten wie eine „dumme“ Wallbox und einfach 16A (oder was ich konfiguriert) anbieten und nicht weniger, nur weil das Auto gerade nicht lädt