Hallo Forum,
ich habe Testweise eine Standalone Version mit 2.0 RC1 aufgesetzt welche 2 "alte" 1.9 steuern als externe Ladepunkt.
Nach meiner Kenntnis sind die Ladevorgaben und Autovorgaben so korrekt.
Dennoch wird Ladepunkt Links immer nur maximal angesteuert egal ob 1 oder 3 phasen.
Siehe Screenshots
[Ticket #77605008]
hab auch ein Ticket dazu aufgemacht, da ich vermute es liegt am ABB Modbus MID Zähler in der Box?
Status Übersicht zeigt auch 160A bei einphasiger Ladung
Grüße
Konstantin
openWB 2.0s RC1 steuert Ladestrom falsch ABB Zähler
Re: openWB 2.0s RC1 steuert Ladestrom falsch ABB Zähler
viewtopic.php?t=1526 -> Bitte vermeidet ebenso Doppel/Trippel Meldung per Mail, Support Ticket und Forum parallel.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Re: openWB 2.0s RC1 steuert Ladestrom falsch ABB Zähler
Fehler mit ABB Zähler wurde behoben in 1.9.301.1 (2023-06-19 16:47:08 +0200 [28fcbf18] )