Hallo, ich habe jetzt meine zwei openWB Wallboxen komplett auf die 2er Software umgestellt (also auch den Raspi in der WB), Problem ist nur, dass der interne Ladepunkt nur noch mit einer Phase lädt, unter Ladepunkteinstellungen hab ich natürlich CP unterbrechnung und automatische Phasenumschaltung auf Ja gestellt.

Es zieht in der WB auch nur ein Schütz an (der linke mit L1 und und N).

Einmal das DebudLog des internen LP


An der openWB von das Log stammt, wird noch eine smartWB mitgesteuert, die andere openWB an einem anderen Standort zeigt das ganz gleiche verhalten, als die Raspis in den WBs noch auf dem Build 301 waren und nur die Regelung von einer "externen" openWB gemacht wurde, hat das mit der Phasenumschaltung noch geklappt.
Dateianhänge
main.log
(636.71 KiB) 55-mal heruntergeladen
ladepunkt.log
(188.82 KiB) 58-mal heruntergeladen
Kitmgue
Beiträge: 150
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von Kitmgue »

das Problem habe ich auch. Bin dazu bereits mit Lena in Kontakt.
Aber gut, wenn ich nicht der einzige mit dem Problem bin :-)
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
Konni
Beiträge: 23
Registriert: Do Mär 03, 2022 7:14 pm

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von Konni »

Ist mir dummerweise erst heute aufgefallen, mein privatauto hat nur einen einphasigen Lader, da merke ich sowas nicht. :(
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von LenaK »

Ich habe die Phasenumschaltung angepasst. Bitte steuernde und externe openWB updaten, wenn die externe openWB mit software2 betrieben wird, und testen.
Konni
Beiträge: 23
Registriert: Do Mär 03, 2022 7:14 pm

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von Konni »

Werd ich gleich morgen vormittag machen und bescheid geben.
Konni
Beiträge: 23
Registriert: Do Mär 03, 2022 7:14 pm

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von Konni »

Funktioniert leider nicht.

Versionsstand: 2023-06-19 16:49:42 +0200 [7acf4aec2]

Schaltet um aber das zweite Schütz zieht nicht an, und es fängt von vorne an.
Dateianhänge
main.log
(421.32 KiB) 60-mal heruntergeladen
ladepunkt.log
(152.09 KiB) 28-mal heruntergeladen
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von LenaK »

Code: Alles auswählen

RuntimeError: No access to /dev/mem.  Try running as root!
Da gibt es ein Berechtigungs-Problem. Welches Image hast Du verwendet?
Konni
Beiträge: 23
Registriert: Do Mär 03, 2022 7:14 pm

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von Konni »

Das war das von der Beta1 und dann auf aktuelle Version aktualisiert, aber ich kann gerne mal mit dem neuen Image probieren.
Konni
Beiträge: 23
Registriert: Do Mär 03, 2022 7:14 pm

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von Konni »

Hab jetzt das RC1 Image genommen, und werde morgen vormittag nochmal testen und berichten.
Konni
Beiträge: 23
Registriert: Do Mär 03, 2022 7:14 pm

Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase

Beitrag von Konni »

Mit dem RC1 Image geht es. :)