Uiuiuiui... Du hast aber eine "individuelle" Box. Ist das ein Eigenbau? Kann aber auch sein, dass die ersten Boxen einfach so ausgeliefert wurden, wobei mich dann die drei SDM120 verwundern. Das war definitiv vor meiner Zeit bei openWB.
Die EVSE und die drei SDM120 Zähler sind über unterschiedliche USB/Modbus-Adapter angebunden. Genau diese "Exoten" aus der Anfangszeit fliegen uns jetzt immer um die Ohren. Inzwischen sind in jeder openWB, auch einer DUO, immer nur ein Adapter verbaut. traust Du Dir zu, die Verkabelung entsprechend umzubauen und einen Adapter wegzulassen?
Ich versuche mal einen Bugfix einzustellen, aber auf lange Sicht möchten wir die Unterstützung für mehrere USB-Adapter entfernen. Wir bieten den Umbau auch an, aber dazu müsste die Box zu uns geschickt werden. Letztendlich sind nur zwei Datenkabel (Kleinstspannung) zu ändern, damit alle Modbus-Geräte schön der Reihe nach an einem Adapter hängen.
Ich habe die Box als Bausatz gekauft und nach Schaltplan selber zusammen geschraubt.
Die SDM im LP1 kommen wegen des kleineren Gehäuses mit Buchse glaube ich.3TE zu 4TE MPM3
Gerne kann ich EVSE und SDM's zusammen auf einen USB Modbus klemmen - welcher von den beiden USB Adaptern soll ich denn bestehen lassen - den SDM oder den EVSE Adapter?
Danke für die schnelle Hilfe und "spezial" Programmierung!
Das ist egal. Hauptsache, Du machst einen richtigen Bus draus. Also immer von einem Gerät zum nächsten.
Z.B. USB Adapter -> EVSE -> Zähler 1 -> Zähler 2 -> Zähler 3.
Nabend!
So ich habe es umgebaut... zwar in der Reihenfolge USB Adapter - Z3 - Z2 - Z1 - EVSE (kein Abschlusswiderstand)
Natürlich den zweiten USB Adapter abgezogen und wieder eingeschaltet...
und im Ladepunkt1 auf /dev/ttyUSB1 geändert
Leider funktioniert es nicht - auch nicht wenn ich es zurück baue
Habe auch gerade nen Debug gesendet. Bitte schaut mal ob ich noch was falsch gemacht habe?!
Herzlichen Gruß vom Niederrhein!
Christoph
------------------------------------------------------------------------
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
LutzB hat geschrieben: ↑Sa Jun 24, 2023 6:41 pm
Wenn nur ein Adapter angeschlossen ist, heißt der immer /dev/ttyUSB0, wenn vorher "ttyUSB0" und "ttyUSB1" vorhanden waren.
Ok das ist logisch..
Habe ich geändert und rebootet - leider kommt aber immer noch kein Spannungswert von den sdm's und die Fehlermeldung im log:
2779: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 124 loadvars loadvars.sh
Herzlichen Gruß vom Niederrhein!
Christoph
------------------------------------------------------------------------
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
------------------------------------------------------------------------
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
------------------------------------------------------------------------
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
------------------------------------------------------------------------
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
cjansen hat geschrieben: ↑Sa Jun 24, 2023 7:22 pm
+ und - vom 5V Netzteil links daneben!
Gnd und 5v der evse sind ein Ausgang.
Wenn das am Netzteil angeschlossen wurde dann wird sie nun defekt sein.
Kann ich das irgendwie prüfen?
ohne EVSE sollten doch zumindest die Zähler Daten z.B. die Spannung liefern oder ist es wahrscheinlicher, das alle Busteilnehmer defekt sind?
Herzlichen Gruß vom Niederrhein!
Christoph
------------------------------------------------------------------------
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
Test "Zähler only" kann nicht schaden. Ev. bis auf 1 Zähler runter. Unter Status müssen die LP-Spannungen angezeigt werden.
Wozu brauchtest Du das 5V-NT überhaupt? Die EVSE läuft mit 230V AC.