Rückmeldungen Stable 1.9.300
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Wenn Du eine Abfrage für Wh eingetragen hast, addiert das JSON-Modul nichts. Es muss der Zählerstand, nicht die Tagessumme übermittelt werden.
Die Tagessumme auf der Hauptseite berechnetet sich aus der Differenz aus aktuellem Zählerstand und Zählerstand um 0:00.
Die Tagessumme auf der Hauptseite berechnetet sich aus der Differenz aus aktuellem Zählerstand und Zählerstand um 0:00.
-
- Beiträge: 34
- Registriert: Mi Apr 08, 2020 3:32 pm
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Danke für die Rückmeldung. Ich hab die 'Einträge' aus diesem Thread: viewtopic.php?p=74685&hilit=opendtu#p74685
Die erste Variante funktioniert auch bei mir nicht. Die Zweite liefert bei mir im Status plausible Werte, die wie bei PV 1 die aktuelle Leistung und den Gesamtertrag seit Inbetriebnahme anzeigen. Hab auch im Feld für Wh folgendes probiert: .total | .YieldTotal.v *1000
Bringt aber keine Änderung. Muss aber gestehen, dass ich von jq keine Ahnung hab. Das hab ich 'woanders' gefunden.
Verwirrend ist ja, dass im Log für die Vergangenheit die Tages-Werte dann richtig sind. Es entsteht der Eindruck, dass das Rücksetzen um 00:00 auf Null nicht klappt und immer der bis dato aufgelaufene Gesamtertrag vom PV2 als Startwert genommen wird.
Danke
C
Die erste Variante funktioniert auch bei mir nicht. Die Zweite liefert bei mir im Status plausible Werte, die wie bei PV 1 die aktuelle Leistung und den Gesamtertrag seit Inbetriebnahme anzeigen. Hab auch im Feld für Wh folgendes probiert: .total | .YieldTotal.v *1000
Bringt aber keine Änderung. Muss aber gestehen, dass ich von jq keine Ahnung hab. Das hab ich 'woanders' gefunden.
Verwirrend ist ja, dass im Log für die Vergangenheit die Tages-Werte dann richtig sind. Es entsteht der Eindruck, dass das Rücksetzen um 00:00 auf Null nicht klappt und immer der bis dato aufgelaufene Gesamtertrag vom PV2 als Startwert genommen wird.
Danke
C
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Danke! mein Problem ist weg.Amok83 hat geschrieben: ↑Di Mai 23, 2023 11:25 amIrgendwo im MQTT Adapter kann man konfigurieren, ob initial alle Topics published werden sollen. Das muss ausgeschaltet werden.Gero hat geschrieben: ↑So Mai 21, 2023 7:32 am War da in den Tiefen dieaes Forums nicht irgendwo ein Screenshot, der die korrekte Einstellung im ioBroker zeigt? Dieses Problem hatten ja schon einige hier. (Es trat auf, als die Konfigurationsdaten des smarthome2.0 aus einem config-file in MQTT-Topics gewandert ist. Und damit wurde die Konfiguration von „draußen“ änderbar.)
Genauer erinnere ich mich aber auch nicht mehr, da schon ewig her...
-
- Beiträge: 1408
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Series-2 DUO ... Stable 1.9.301
gestern Nachmittag nochmal PV geladen an LP2....Das BEV an LP1 war dabei garnicht nicht daheim.
Heute morgen LP2 abgesteckt und losgefahren und bei Rückkehr "hängt" da eine kleine Ladeleistung an LP2 rum.
Das BEV an LP1 ist inzwischen auch zurück und hat auch etwas PV geladen...da ist alles wie es soll..die 1,15kW an LP2 bleiben aber "hängen".
gestern Nachmittag nochmal PV geladen an LP2....Das BEV an LP1 war dabei garnicht nicht daheim.
Heute morgen LP2 abgesteckt und losgefahren und bei Rückkehr "hängt" da eine kleine Ladeleistung an LP2 rum.
Das BEV an LP1 ist inzwischen auch zurück und hat auch etwas PV geladen...da ist alles wie es soll..die 1,15kW an LP2 bleiben aber "hängen".
-
- Beiträge: 29
- Registriert: Do Sep 15, 2022 11:30 am
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Kleiner Bug im Colors Theme: Unter Ladepunkte steht bei dynamischem Strompreis sowas wie "Aktueller Strompreis: 31.17 ct/kWh". Der Wert aktualisiert sich nicht dynamisch, nur beim reload der Seite.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Seit dem Update auf Version 301 zeigt er mir in den Übersichten "Aktuelle Leistung" und "Energie heute" beim Ladepunkt dauerhaft an dass er mit 6,1kw Lädt obwohl kein Fahrzeug angeschlossen ist. Bei "Leistung Ladezustand heute" ist keine Ladeleistung zu sehen (korrekt). Das Problem hab ich auch über alle Themes hinweg.
Wallbox ist der Go e charger V3
Software Open WB 1.9.301 auf raspi
Falls jemand Tipps hat gerne
Wallbox ist der Go e charger V3
Software Open WB 1.9.301 auf raspi
Falls jemand Tipps hat gerne
-
- Beiträge: 142
- Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Seitdem ich auf die 301 upgedatet habe, wird im Min-PV-Modus der Ziel-SoC des Autos nicht mehr beachtet. Es wird einfach bis 100% weitergeladen. Bisher wurde die Ladung beendet, wenn der Ziel-SoC erreicht war. Im reinen PV-Modus ist das auch noch immer so.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Moin
Bin seit mehreren Wochen auf der Nightly 1.9.301.1 (2023-05-16 09:54:27 +0200 [e8938572] ).
Was mir in SH 2.0 aufgefallen ist: das Shelly EM-3 ignoriert scheinbar den Befehl "Um 23:59... -> in den automatischen Modus schalten"
Habs schon mehrmals auf "nichts tun" umgestellt/rückgestellt + reboot helfen auch nicht.
Der Modus/Button auf der Startseite ist am Morgen immer noch auf "Manuell"
Log leider nicht mehr vorhanden, kann ich aber gerne nachliefern.
Bin seit mehreren Wochen auf der Nightly 1.9.301.1 (2023-05-16 09:54:27 +0200 [e8938572] ).
Was mir in SH 2.0 aufgefallen ist: das Shelly EM-3 ignoriert scheinbar den Befehl "Um 23:59... -> in den automatischen Modus schalten"
Habs schon mehrmals auf "nichts tun" umgestellt/rückgestellt + reboot helfen auch nicht.
Der Modus/Button auf der Startseite ist am Morgen immer noch auf "Manuell"
Log leider nicht mehr vorhanden, kann ich aber gerne nachliefern.
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Ich bräuchte dS Smsrthome log.
GrusS Oliver
GrusS Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Vorhin um 23:59 hatte "in den automatischen Modus schalten" wieder nicht gezogen.
BadBoilderBuM ist der Shelly EM-3 um den es geht.
Hier der Auszug des smarthome.log:
BadBoilderBuM ist der Shelly EM-3 um den es geht.
Hier der Auszug des smarthome.log:
Code: Alles auswählen
2023-07-10 23:58:29,954 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:58:34,961 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -180 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:58:34,962 INFO Uberschuss: -180 Uberschuss mit Offset: -3180
2023-07-10 23:58:34,962 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:58:35,573 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:58:36,203 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:58:36,204 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:58:36,205 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:58:36,205 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:58:36,205 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:58:36,206 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:58:36,209 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:58:36,209 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -180
2023-07-10 23:58:36,210 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:58:41,216 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -186 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:58:41,216 INFO Uberschuss: -186 Uberschuss mit Offset: -3186
2023-07-10 23:58:41,217 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:58:41,837 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:58:42,543 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:58:42,545 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:58:42,545 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:58:42,545 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:58:42,546 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:58:42,546 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:58:42,549 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-186 old -180
2023-07-10 23:58:42,551 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3186 old -3180
2023-07-10 23:58:42,554 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:58:42,554 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -186
2023-07-10 23:58:42,555 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:58:47,562 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -184 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:58:47,563 INFO Uberschuss: -184 Uberschuss mit Offset: -3184
2023-07-10 23:58:47,564 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:58:48,366 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:58:49,138 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:58:49,140 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:58:49,140 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:58:49,141 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:58:49,141 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:58:49,142 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:58:49,145 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-184 old -186
2023-07-10 23:58:49,148 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3184 old -3186
2023-07-10 23:58:49,151 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:58:49,151 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -184
2023-07-10 23:58:49,152 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:58:54,159 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -184 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:58:54,160 INFO Uberschuss: -184 Uberschuss mit Offset: -3184
2023-07-10 23:58:54,160 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:58:54,795 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:58:55,378 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:58:55,379 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:58:55,379 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:58:55,379 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:58:55,380 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:58:55,380 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:58:55,384 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:58:55,384 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -184
2023-07-10 23:58:55,385 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:00,391 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -184 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:00,392 INFO Uberschuss: -184 Uberschuss mit Offset: -3184
2023-07-10 23:59:00,392 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:01,035 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:01,769 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:01,770 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:01,771 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:01,771 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:01,772 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:01,772 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:01,778 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:01,778 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -184
2023-07-10 23:59:01,779 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:06,784 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -184 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:06,784 INFO Uberschuss: -184 Uberschuss mit Offset: -3184
2023-07-10 23:59:06,785 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:07,571 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:08,371 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:08,373 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:08,374 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:08,374 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:08,375 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:08,375 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:08,380 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:08,380 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -184
2023-07-10 23:59:08,381 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:13,384 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -186 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:13,384 INFO Uberschuss: -186 Uberschuss mit Offset: -3186
2023-07-10 23:59:13,384 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:14,003 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:14,642 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:14,643 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:14,643 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:14,644 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:14,644 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:14,644 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:14,647 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-186 old -184
2023-07-10 23:59:14,649 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3186 old -3184
2023-07-10 23:59:14,651 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:14,652 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -186
2023-07-10 23:59:14,652 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:19,654 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -186 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:19,655 INFO Uberschuss: -186 Uberschuss mit Offset: -3186
2023-07-10 23:59:19,656 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:20,540 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:21,323 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:21,324 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:21,325 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:21,326 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:21,326 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:21,327 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:21,331 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:21,332 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -186
2023-07-10 23:59:21,332 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:26,340 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -186 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:26,341 INFO Uberschuss: -186 Uberschuss mit Offset: -3186
2023-07-10 23:59:26,341 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:26,988 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:27,735 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:27,737 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:27,737 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:27,738 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:27,738 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:27,740 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:27,744 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:27,745 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -186
2023-07-10 23:59:27,745 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:32,752 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -181 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:32,753 INFO Uberschuss: -181 Uberschuss mit Offset: -3181
2023-07-10 23:59:32,754 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:33,356 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:33,929 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:33,930 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:33,931 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:33,931 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:33,931 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:33,932 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:33,934 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-181 old -186
2023-07-10 23:59:33,937 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3181 old -3186
2023-07-10 23:59:33,939 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:33,940 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -181
2023-07-10 23:59:33,940 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:38,944 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -185 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:38,944 INFO Uberschuss: -185 Uberschuss mit Offset: -3185
2023-07-10 23:59:38,945 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:39,761 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:40,475 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:40,476 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:40,477 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:40,477 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:40,478 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:40,478 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:40,480 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-185 old -181
2023-07-10 23:59:40,484 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3185 old -3181
2023-07-10 23:59:40,487 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:40,487 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -185
2023-07-10 23:59:40,488 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:45,494 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -185 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:45,494 INFO Uberschuss: -185 Uberschuss mit Offset: -3185
2023-07-10 23:59:45,495 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:46,169 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:46,865 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:46,867 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:46,867 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:46,868 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:46,869 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:46,869 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:46,874 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:46,874 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -185
2023-07-10 23:59:46,875 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:51,882 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -185 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:51,882 INFO Uberschuss: -185 Uberschuss mit Offset: -3185
2023-07-10 23:59:51,883 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:52,488 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:53,064 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:53,065 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:53,066 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:53,066 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:53,066 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:53,067 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:53,070 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:53,071 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -185
2023-07-10 23:59:53,071 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-10 23:59:58,074 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -186 max Speicherladung: 3000
2023-07-10 23:59:58,074 INFO Uberschuss: -186 Uberschuss mit Offset: -3186
2023-07-10 23:59:58,075 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-10 23:59:58,856 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/13878 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:59,656 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/49671 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-10 23:59:59,658 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:59,658 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-10 23:59:59,658 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-10 23:59:59,659 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-10 23:59:59,659 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-10 23:59:59,663 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-186 old -185
2023-07-10 23:59:59,666 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3186 old -3185
2023-07-10 23:59:59,669 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-10 23:59:59,670 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -186
2023-07-10 23:59:59,670 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-11 00:00:04,677 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -186 max Speicherladung: 3000
2023-07-11 00:00:04,678 INFO Uberschuss: -186 Uberschuss mit Offset: -3186
2023-07-11 00:00:04,678 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-11 00:00:04,684 INFO (2) RunningTime auf 0 gesetzt
2023-07-11 00:00:04,685 INFO (2) Umschaltung auf automatisch Modus
2023-07-11 00:00:04,686 INFO (3) RunningTime auf 0 gesetzt
2023-07-11 00:00:04,690 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/oncountnor=0 old 1
2023-07-11 00:00:04,693 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/oncountnor=0 old 1
2023-07-11 00:00:04,695 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=0 old 49671
2023-07-11 00:00:04,696 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=0 old 13878
2023-07-11 00:00:05,357 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:05,994 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:05,996 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:05,996 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:05,996 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-11 00:00:05,997 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-11 00:00:05,997 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-11 00:00:06,000 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-11 00:00:06,001 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -186
2023-07-11 00:00:06,001 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-11 00:00:11,008 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -202 max Speicherladung: 3000
2023-07-11 00:00:11,008 INFO Uberschuss: -202 Uberschuss mit Offset: -3202
2023-07-11 00:00:11,008 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-11 00:00:11,704 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:13,234 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:13,236 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:13,237 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:13,237 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-11 00:00:13,238 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-11 00:00:13,238 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-11 00:00:13,242 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-202 old -186
2023-07-11 00:00:13,245 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3202 old -3186
2023-07-11 00:00:13,248 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-11 00:00:13,249 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -202
2023-07-11 00:00:13,250 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-11 00:00:18,254 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -227 max Speicherladung: 3000
2023-07-11 00:00:18,254 INFO Uberschuss: -227 Uberschuss mit Offset: -3227
2023-07-11 00:00:18,255 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-11 00:00:19,100 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:19,850 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:19,851 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:19,852 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:19,852 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-11 00:00:19,852 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-11 00:00:19,853 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-11 00:00:19,855 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-227 old -202
2023-07-11 00:00:19,858 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3227 old -3202
2023-07-11 00:00:19,860 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-11 00:00:19,861 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -227
2023-07-11 00:00:19,861 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-11 00:00:24,868 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -227 max Speicherladung: 3000
2023-07-11 00:00:24,869 INFO Uberschuss: -227 Uberschuss mit Offset: -3227
2023-07-11 00:00:24,869 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-11 00:00:25,550 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:26,181 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:26,182 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:26,183 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:26,183 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-11 00:00:26,183 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-11 00:00:26,184 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-11 00:00:26,187 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-11 00:00:26,187 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -227
2023-07-11 00:00:26,188 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-11 00:00:31,194 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -229 max Speicherladung: 3000
2023-07-11 00:00:31,194 INFO Uberschuss: -229 Uberschuss mit Offset: -3229
2023-07-11 00:00:31,194 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-11 00:00:31,858 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:32,499 INFO (3) KucheBoiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-11 00:00:32,500 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:32,500 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-11 00:00:32,501 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-11 00:00:32,501 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-11 00:00:32,501 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-11 00:00:32,503 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-229 old -227
2023-07-11 00:00:32,505 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3229 old -3227
2023-07-11 00:00:32,507 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-11 00:00:32,508 INFO (3) KucheBoiler Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -229
2023-07-11 00:00:32,508 INFO (2) BadBoilerBuM manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-07-11 00:00:37,514 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -208 max Speicherladung: 3000
2023-07-11 00:00:37,514 INFO Uberschuss: -208 Uberschuss mit Offset: -3208