PV-Laden nutzt nicht kompleten PV-Überschuss "gelöst"

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
ole_SoulEV
Beiträge: 73
Registriert: Mo Mai 25, 2020 12:54 pm

PV-Laden nutzt nicht kompleten PV-Überschuss "gelöst"

Beitrag von ole_SoulEV »

Hallo,

ich habe heute das erste mal nach Umstellung auf 2.0 PV-Überschußladen versucht. Leider regelt die openWB nicht Komplet hoch
Bildschirmfoto 2023-07-11 um 20.48.15.png
Welche Logdatei soll ich anhängen kann leider keine für den Zeitpunkt der PV-Laden 15-17 Uhr richtige finden?
Bildschirmfoto 2023-07-11 um 21.13.09.png
Zuletzt geändert von ole_SoulEV am Mi Jul 12, 2023 2:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
aiole
Beiträge: 7845
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 30 times
Been thanked: 42 times

Re: PV-Laden nutzt nicht kompleten PV-Überschuss

Beitrag von aiole »

Da fehlen noch etliche Zusatzinfos.
- welches EV
- Phasigkeit
- welche sw2-Version (letzter SW-Stand? Update durchgeführt?
- Läuft es mit identischer HW unter 1.9.301?
usw.
ole_SoulEV
Beiträge: 73
Registriert: Mo Mai 25, 2020 12:54 pm

Re: PV-Laden nutzt nicht kompleten PV-Überschuss

Beitrag von ole_SoulEV »

Die fehlenden Infos möchte ich gerne nachliefern:
- welches EV
- da es das SOC-Modul für Hyundai/Kia im openWB2.0 nicht gibt habe ich das "manuellen SoC" genommen Fahrzeug eine EV6.
- Phasigkeit
- 1-Phasig, der EV6 kann 1phasig von 6-32A Laden und meine PV macht auch nicht vielmehr aus PV-Überschuß
- welche sw2-Version (letzter SW-Stand? Update durchgeführt?
- master 2023-07-06 18:28:52 +0200 [db321f5ab]
- Läuft es mit identischer HW unter 1.9.301?
- ja da hate es perfect geklappt mit dem Überschuss laden.
Dateianhänge
EV6.png
EV6-Fahrzeug-Vorlage.png
EV6-Ladeprofil-Vorlage.png
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
ole_SoulEV
Beiträge: 73
Registriert: Mo Mai 25, 2020 12:54 pm

Re: PV-Laden nutzt nicht kompleten PV-Überschuss

Beitrag von ole_SoulEV »

Hallo,
ich habe ich openWB2.0 noch mal Zurücksetzen und neu konfiguriert. Da man gerade am Anfang schnell überfordert wird mit was man wo einstellt (ist aber oft bei neuen Sachen).

Habe aber immer noch das gleiche Problem: Es wird nicht der gesamte PV-Überschuß in Auto gelegen, siehe Foto ab 13:50Uhr.


Habe mal die main.log mit angehangen, wenn mehr gebraucht wird schreibt es bitte...bin für jeden Tip dankbar. :P
Dateianhänge
main.log
(2.15 MiB) 19-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.56.08.png
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
etnie83
Beiträge: 61
Registriert: Mo Okt 10, 2022 8:17 am
Been thanked: 1 time

Re: PV-Laden nutzt nicht kompleten PV-Überschuss

Beitrag von etnie83 »

Hast du mal getestet die "Einspeisegrenze beachten" unter PV mal aktiviert und auf z.B. 0,1kW stellen?
Hatte bei mir das Gefühl das er genauer gegen Nulleinspeisung regelt bei PV-Laden wenn ich das Aktiv hatte.
ole_SoulEV
Beiträge: 73
Registriert: Mo Mai 25, 2020 12:54 pm

Re: PV-Laden nutzt nicht kompleten PV-Überschuss "gelöst"

Beitrag von ole_SoulEV »

Hast du mal getestet die "Einspeisegrenze beachten" unter PV mal aktiviert und auf z.B. 0,1kW stellen?
Hatte bei mir das Gefühl das er genauer gegen Nulleinspeisung regelt bei PV-Laden wenn ich das Aktiv hatte.
Das hatte keine Auswirkung und deshalb habe ich wieder rückgängig gemacht.

Habe den Fehler aber glaube gefunden. Die openWB hat auf max 12A im PV-Modus hochgeregelt, beschreibe wie ich die openWB eingestellt hatte.

Ich habe mir unter Ladepunkte eine eigene Ladepunkt-Vorlagen erstellt, habe alle Werte auf Standard gelassen bis auf den Namen den habe ich in "Garage Ladepunkt-Vorlage (ID: 1)"geändert. Habe das Profil unter "Ladepunkte" eingestellt und gespeichert. Und es wurde im PV-Modus auf max. 12A hochgeregelt der Rest wurde in das Netz eingespeist.

Nach dem ich zum Testen mal in der "Garage Ladepunkt-Vorlage (ID: 1)" den Schieberegler von Standort 32A auf 25A gestellt und gespeichert hatte wurde auch auf max. 25A hochgeregelt. Jetzt habe ich den Schieberegler wieder auf 32A gestellt und die openWB regelt nun auch auf 32A hoch.

DANKE an alle....
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
Antworten