"Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
-
- Beiträge: 307
- Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
Ich oute mih jetzt auch mal: auch ich habe die Antwort und das Problem nicht verstanden.
Mein Fahrzeug (s.u) ist nicht limitiert und das Festfrieren tritt auch nicht immer auf. Jedenfalls ist kein Anlass erkennbar. Meine erlaubte Stromabweichung steht auf 2 kw. Soll ich das noch höher einstellen?
Mein Fahrzeug (s.u) ist nicht limitiert und das Festfrieren tritt auch nicht immer auf. Jedenfalls ist kein Anlass erkennbar. Meine erlaubte Stromabweichung steht auf 2 kw. Soll ich das noch höher einstellen?
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
OK ich verstehe es immernoch nicht. Es scheint dann mit dem hier zu tun zu haben. An dieser Einstellung habe ich nichts geändet und ist anscheinend neu zu der 1.9er Version. Mit der Beschreibung kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Was ist denn hier einzustellen? Bzw. Was ist damit gemeint? Kann das bitte jemand für mich Laien erklären? *bettel*
Was ist damit gemeint? "Maximalstrom mehrere Phasen 16A? Werden hier 16A je Phasen gemeint oder zusammen?
Ich habe keine Limitierungen in der App oder am Auto eingestellt. Ich bin "nur" von der 1.9er Version auf die 2er Version gewechselt.Elchkopp hat geschrieben: ↑Do Jul 20, 2023 2:20 pm Laut deinem Screenshot gibt die Wallbox 16A frei, das Auto zieht sich aber nur knapp 14A (3,2kW=3200W geteilt durch 230V). Daher regelt die Wallbox auch nicht höher bzw. schaltet auf 3 Phasen, da das Auto nicht mitzieht.
Ist vielleicht im Auto selbst oder der App vom Auto eine Begrenzung der Ladeleistung aktiv?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
-
- Site Admin
- Beiträge: 8502
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
Das kommt auf das Fahrzeug an.Mit der Beschreibung kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Was ist denn hier einzustellen? Bzw. Was ist damit gemeint? Kann das bitte jemand für mich Laien erklären? *bettel*
Die openWB prüft ob die aktuelle Ladevorgsbe auch umgesetzt wird.
Ist das nicht der Fall wird nicht weiter hoch geregelt und auch keine Phasenumschaltung angestoßen.
Wenn die übrigen Werte passen (jeweils 16A) sollt me eine Abweichung von maximal 2-3 A aufjedenfall ausreichen.
Wenn nicht dann beobachten wenn die Umschaltproblematik besteht wie sich soll und ist verhalten.
Hintergrund ist z.B. ein fast volles Auto das z.B. nur noch 1,5 kW anstatt 3,6 kW zieht.
Hier dann eine Umschaltung auf 3 Phasen wäre sinnfrei und würde andere Fahrzeuge ggf in der Ladung ausbremsen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
Vielen Dank für die Erklärung!openWB hat geschrieben: ↑Do Jul 20, 2023 3:38 pmDas kommt auf das Fahrzeug an.Mit der Beschreibung kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Was ist denn hier einzustellen? Bzw. Was ist damit gemeint? Kann das bitte jemand für mich Laien erklären? *bettel*
Die openWB prüft ob die aktuelle Ladevorgsbe auch umgesetzt wird.
Ist das nicht der Fall wird nicht weiter hoch geregelt und auch keine Phasenumschaltung angestoßen.
Wenn die übrigen Werte passen (jeweils 16A) sollt me eine Abweichung von maximal 2-3 A aufjedenfall ausreichen.
Wenn nicht dann beobachten wenn die Umschaltproblematik besteht wie sich soll und ist verhalten.
Hintergrund ist z.B. ein fast volles Auto das z.B. nur noch 1,5 kW anstatt 3,6 kW zieht.
Hier dann eine Umschaltung auf 3 Phasen wäre sinnfrei und würde andere Fahrzeuge ggf in der Ladung ausbremsen.
Ich hab nun den Verlauf 2A erhöht und beobachte das Verhalten.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
Und warum kann oder will das keiner beantworten? Es gibt doch hier zahlreiche Fälle, aus denen ersichtlich ist, dass sie bisherigen Erklärungen nicht alles abdecken. Wenn ich z.B. die Ladung kurz stoppe und wieder starte, nimmt das Auto plötzlich wieder den angebotenen Strom an. Außerdem ist das Verhalten unanhängig vom Ladezustand. Und nochmal. in der 1.9er war das nicht so.
Troztdem natürlich danke für 2.0 - insgesamt eine super Sache!
vg
t.
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
Mittlerweile bin ich mal auf 4A hochgegangen. Phasenwechsel bei ausreichend Sonnenschein geht nun. Grad ist noch mal die Sonne rausgekommen und esv werden immer zwischen 500 und über 600 Watt eingespeist und nicht für's Autoladen verwendet. Das ist mir schon seit umstieg auf die 2.0er aufdgefallen. Ich bin sämtliche Einstellungen durchgegangen und kann nichts mehr finden wo ich noch rumstellen kann. Verzweiflung!AnDaL hat geschrieben: ↑Do Jul 20, 2023 5:01 pmVielen Dank für die Erklärung!openWB hat geschrieben: ↑Do Jul 20, 2023 3:38 pmDas kommt auf das Fahrzeug an.Mit der Beschreibung kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Was ist denn hier einzustellen? Bzw. Was ist damit gemeint? Kann das bitte jemand für mich Laien erklären? *bettel*
Die openWB prüft ob die aktuelle Ladevorgsbe auch umgesetzt wird.
Ist das nicht der Fall wird nicht weiter hoch geregelt und auch keine Phasenumschaltung angestoßen.
Wenn die übrigen Werte passen (jeweils 16A) sollt me eine Abweichung von maximal 2-3 A aufjedenfall ausreichen.
Wenn nicht dann beobachten wenn die Umschaltproblematik besteht wie sich soll und ist verhalten.
Hintergrund ist z.B. ein fast volles Auto das z.B. nur noch 1,5 kW anstatt 3,6 kW zieht.
Hier dann eine Umschaltung auf 3 Phasen wäre sinnfrei und würde andere Fahrzeuge ggf in der Ladung ausbremsen.
Ich hab nun den Verlauf 2A erhöht und beobachte das Verhalten.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
LenaK hat geschrieben: ↑Mo Jul 31, 2023 6:42 am Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen
Code: Alles auswählen
2023-07-31 12:39:00,714 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-31 12:39:00,785 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-31 12:39:00,787 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component7': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71b42898>}
2023-07-31 12:39:00,788 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-31 12:39:00,798 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-07-31 12:39:00,801 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-31 12:39:00,816 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 385
2023-07-31 12:39:00,819 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: {"date":"2023:07:31-10:39:00","timestamp":1690799940,"powers":[2999.6,5.3,8],"power_all":3002.4,"currents":[14.67,0.047,0.052],"imported":2641948,"exported":2183,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":15.2,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-07-31 12:39:00,821 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp2} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[14.67, 0.047, 0.052], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2641948, exported=2183, power=3002.4, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45)
2023-07-31 12:39:00,985 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-31 12:39:00,986 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[231.361, 233.181, 229.449], powers=[-646.0, -744.1, 2591.0], currents=[-2.96, -3.286, 12.468], power_factors=[0.973, 0.987, 0.916], imported=55782153.8, exported=29419592.0, power=1200.9, frequency=50)
2023-07-31 12:39:00,992 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-07-31 12:39:01,332 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2723, exported=53629554, dc_power=-2739)
2023-07-31 12:39:01,333 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2723, exported=53629554, dc_power=-2739)
2023-07-31 12:39:01,339 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-31 12:39:01,340 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2723, exported=53629554, dc_power=None)
2023-07-31 12:39:01,342 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2723, exported=53629554, dc_power=None)
2023-07-31 12:39:01,347 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-31 12:39:01,347 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp2} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[14.67, 0.047, 0.052], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2641948, exported=2183, power=3002.4, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45)
2023-07-31 12:39:01,437 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-31 12:39:01,438 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[231.361, 233.181, 229.449], powers=[-646.0, -744.1, 2591.0], currents=[-2.96, -3.286, 12.468], power_factors=[0.973, 0.987, 0.916], imported=55782153.8, exported=29419592.0, power=1200.9, frequency=50)
2023-07-31 12:39:01,580 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [52.629999999999995, 38.34, 22.58]A
2023-07-31 12:39:01,581 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26801.5W
2023-07-31 12:39:01,586 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-31 12:39:01,588 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:77} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-07-31 12:39:01,604 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-31 12:39:01,607 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-31 12:39:01,617 - {control.chargepoint.chargepoint:852} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona-Fahrzeug (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 14.67
2023-07-31 12:39:01,621 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-07-31 12:39:01,637 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5, daily_exported=0, power=3002.4, imported=2641948, exported=2183))
2023-07-31 12:39:01,638 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=82.0), currents=[14.67, 0.05, 0.05], daily_imported=5, daily_exported=0, exported=2183, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2641948, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3002.4, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=15.29, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2641807, imported_at_plugtime=2641807, imported_since_mode_switch=133, imported_since_plugged=133, range_charged=1.1565217391304348, time_charged='0:03', timestamp_start_charging='07/31/2023, 12:35:41'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/31/2023, 12:35:01', required_power=1380.0, rfid='E0:0E:E1:02:56:45', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75788748>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 1}, ev=1, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-07-31 12:39:01,639 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-31 12:39:01,640 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro Ladepunkt', rfid_enabling=False, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2023-07-31 12:39:01,642 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=25000), get=Get(powers=[-646.0, -744.1, 2591.0], currents=[-2.96, -3.29, 12.47], voltages=[231.36, 233.18, 229.45], power_factors=[0.97, 0.99, 0.92], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=6161.600000002, daily_imported=5859.799999996, imported=55782153.8, exported=29419592.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1200.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26801.5, raw_currents_left=[52.629999999999995, 38.34, 22.58], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-31 12:39:01,642 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=921.5, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12960.199999994, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-31 12:39:01,643 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-31 12:39:01,643 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Kona-Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=50, soc_scheduled=50), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=55))))
2023-07-31 12:39:01,644 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=3), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='07/03/2023, 01:56:01', force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'ZeroDivisionError'> float division by zero"))
2023-07-31 12:39:01,644 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11500, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona-Fahrzeug', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=82.0, soc_timestamp='07/31/2023, 12:35:12', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-31 12:39:01,645 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-31 12:39:01,645 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11500, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-31 12:39:01,646 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=6, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=0, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.305, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-31 12:39:01,646 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-31 12:39:01,646 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-07-31 12:39:01,647 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7578ee98>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-07-31 12:39:01,647 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13267, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=53629554, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2723))
2023-07-31 12:39:01,648 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=13267, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=53629554, power=-2723))
2023-07-31 12:39:01,650 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-07-28 15:33:23 +0200 [90b038ad5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-28 15:33:23 +0200 [90b038ad5]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 17, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.0.1-alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1690799931, 'time': '12:38:51', 'grid': -0.103, 'house-power': 0.825, 'charging-all': 3.299, 'pv-all': 2.714, 'cp2-power': 3.299, 'ev1-soc': 82.0}, 'module_update_completed': True}
2023-07-31 12:39:01,650 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-31 12:39:01,651 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-07-31 12:39:01,653 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2023-07-31 12:39:01,653 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-07-31 12:39:01,653 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-07-31 12:39:01,654 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-31 12:39:01,654 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-07-31 12:39:01,657 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1085.9W
2023-07-31 12:39:01,658 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 14.67A, Überschuss: -1085.9W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-07-31 12:39:01,661 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1085.9W
2023-07-31 12:39:01,669 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1085.9W
2023-07-31 12:39:01,671 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: 1085.9W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-07-31 12:39:01,673 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-31 12:39:01,678 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-31 12:39:01,685 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [46.629999999999995, 38.34, 22.58]A verbleibende Ströme, 25421.5W verbleibende Leistung
2023-07-31 12:39:01,686 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-07-31 12:39:01,688 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-31 12:39:01,691 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 536.5W
2023-07-31 12:39:01,692 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 536.5W
2023-07-31 12:39:01,693 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-31 12:39:01,696 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-07-31 12:39:01,698 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-31 12:39:01,702 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 536.5W korrigieren: [10.0, 0.0, 0.0]
2023-07-31 12:39:01,703 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [44.29739130434782, 38.34, 22.58]A verbleibende Ströme, -1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2023-07-31 12:39:01,704 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 8.332608695652175A
2023-07-31 12:39:01,705 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-31 12:39:01,707 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 141 counter 2641948
2023-07-31 12:39:01,713 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 8.33 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-31 12:39:01,721 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-31 12:39:01,729 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-07-31 12:39:01,753 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 22
2023-07-31 12:39:01,756 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: OK Value:8.33 accepted
2023-07-31 12:39:01,762 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-31 12:39:02,012 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-31 12:39:02,118 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-31 12:39:05,144 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-31 12:39:10,159 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-31 12:39:10,161 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
In dem Logauszug lagen gerade 1200W Bezug an und die Ladeleistung ist reduziert worden. Bitte nochmal, wenn eingespeist wird, gerne auch mehrere Zyklen.
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Fr Aug 04, 2023 8:31 am
Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw
Ich habe hier das gleiche Problem: viewtopic.php?t=7338
Muss aber erstmal wieder auf gutes Wetter und ein leeres Auto warten um das Log zu erzeugen.
Muss aber erstmal wieder auf gutes Wetter und ein leeres Auto warten um das Log zu erzeugen.