Schaut bei mit auch so ausID4U hat geschrieben: Mo Jul 24, 2023 2:13 pmBei mir auch so:zut hat geschrieben: So Jul 23, 2023 10:49 am Ich beobachte gerade, dass das Umschalten von 1 auf 2 Phasen zweimal erfolgt. Kurz nach der erfolgten Umschaltung erfolgt erneut eine Ladeunterbrechung, ein weiterer Umschaltvorgang wird angezeigt, dann läuft es.
1p3p.jpg
Welche Logs wären dafür interessant?
Release 2.0 ist da
-
- Beiträge: 195
- Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: Release 2.0 ist da
______________
2x 10 kWp PV (Ost- / Westdach) Kostal Plenticore Plus 8.5 mit BYD HVS 10.2 / PikoIQ 7 + KSEM v2
1x 11kW openWB series2 standard+
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
Smarthome mit HomeAssistent / HomematicIP / Shellys
2x 10 kWp PV (Ost- / Westdach) Kostal Plenticore Plus 8.5 mit BYD HVS 10.2 / PikoIQ 7 + KSEM v2
1x 11kW openWB series2 standard+
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
Smarthome mit HomeAssistent / HomematicIP / Shellys
-
- Beiträge: 573
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 52 times
Re: Release 2.0 ist da
Auch das passt noch nicht (so einen hohen Verbrauch habe ich wirklich nicht
)
Stimmt so auch nicht mit dem Eintrag im Ladeprotokoll überein. Dort steht richtigerweise 51km:

Stimmt so auch nicht mit dem Eintrag im Ladeprotokoll überein. Dort steht richtigerweise 51km:
-
- Beiträge: 1079
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 77 times
Re: Release 2.0 ist da
Ist das hier der offizielle Feedback Thread zur master?
Ich habe seit heute das Problem, dass der Hausverbrauch immer mit 366W ausgewiesen wird, egal welche Werte vom Zähler und dem WR kommen.
Neustart und wechsel des Branch (Release zu Master) haben daran nichts geändert.
Ich habe seit heute das Problem, dass der Hausverbrauch immer mit 366W ausgewiesen wird, egal welche Werte vom Zähler und dem WR kommen.
Neustart und wechsel des Branch (Release zu Master) haben daran nichts geändert.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Release 2.0 ist da
Moin, wird eigentlich noch ein LP2 als MQTT unterstützt oder auch nicht?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
-
- Site Admin
- Beiträge: 9060
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 111 times
Re: Release 2.0 ist da
Zum testen von Dingen per Simulator ja. Zum Anbinden an echte Ladepunkte nein.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Release 2.0 ist da
Habe noch einen Fehler gefunden. Gerade den Kona am LP 1 der nur an L1 angeschlossen ist per Sofortladen angesteckt. Nebenbei lief der Herd der auch über L1 Strom gezogen hat. Somit war die Schieflastgrenze erreicht (20A) eingestellt. Die Software hat jetzt im 10s Takt das Laden gestartet und wieder gestoppt. Das hat er viele Male gemacht bis ich es gemerkt habe und schnell auf Stop gedrückt habe.
Ich habe hier mal die Logs hochgeladen. Hab die Einstellung auf Detail. Das ist glaube ich nicht sehr Vorteilhaft.
https://www.transfernow.net/dl/20230725OGW5KG5C
Ich habe hier mal die Logs hochgeladen. Hab die Einstellung auf Detail. Das ist glaube ich nicht sehr Vorteilhaft.
https://www.transfernow.net/dl/20230725OGW5KG5C
-
- Beiträge: 1079
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 77 times
Re: Release 2.0 ist da
Heute Abend neues Update installiert, wieder OK.ChristophR hat geschrieben: Di Jul 25, 2023 4:58 am Ich habe seit heute das Problem, dass der Hausverbrauch immer mit 366W ausgewiesen wird, egal welche Werte vom Zähler und dem WR kommen.
Neustart und wechsel des Branch (Release zu Master) haben daran nichts geändert.

Wechsel auf Branch Release, immer noch OK.

Komisch...
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Release 2.0 ist da
Hallo zusammen, ich habe eben auf die aktuelle Version upgedated.
Nun fehlt mir der Punkt eine Sicherung zu erstellen bzw. ein Backup einzuspielen. Verschiedene Browser versucht und auch cache gelöscht. Übersehe ich irgendetwas oder ist der Punkt woanders hingewandert?
Edit: Sorry hab's gefunden
Der Punkt ist gewandert
Nun fehlt mir der Punkt eine Sicherung zu erstellen bzw. ein Backup einzuspielen. Verschiedene Browser versucht und auch cache gelöscht. Übersehe ich irgendetwas oder ist der Punkt woanders hingewandert?
Edit: Sorry hab's gefunden
Der Punkt ist gewandert
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh