Welches Auto wird geladen? Sollte hoffentlich hier nicht relevant sein.
usw... => Welche relevanten Infos kann ich sonst noch liefern?
Bitte unter "Einstellungen -> System -> Debugging" das Loglevel auf 2 stellen und unter "Status" nach unten scrollen und vom Debug-Log einen Ausschnitt kopieren, der mit "**** Regulation loop start ****" beginnt und endet (ca. 10 Sekunden) kopieren und unter Verwendung von Code-Tags (Button mit </> über dem Editor-Fenster) einstellen.
Ich finde "Mode 0 (aus)", "Mode 1 (Regelwerte)" und "Mode 2 (Berechnungsgrundlage)", aber keine Loglevel. Ist mit "Mode" dann Loglevel gemeint? Ich hoffe mal ja. Ich sehe aus dem untenstehenden Log besonders das hier, aber es sagt mir nichts.:
Ich bin mir nicht bewusst, dass ich etwas am maximalen Bezug geändert hätte und es lief hier schon einige Jahre problemlos.
Code: Alles auswählen
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.47s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348026.1501757537, power=-37.34, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.1078 Wh, new state: SimCounterState(exported=348026.1501757537, power=-37.34, imported=0.0, timestamp=1690732853.41736)
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.1078
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277227, power1: -40.43, power2: -37.34
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348026.0423761592, power=-40.43, imported=0.0, timestamp=1690732843.4371996)
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":37.34,"Ws":39.13,"relay":true,"temperature":23.11}
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 59
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:52: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:52: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:51: PID: 6903: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:47: PID: 5603: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:47: PID: 5603: Sofort ladung um 31 A Differenz auf 32 A erhoeht, kleiner als sofortll 32 (LV1) at 153 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 32A
2023-07-30 18:00:45: PID: 5603: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:45: PID: 5603: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:45: PID: 5603: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: lla3 13 llv3 225.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: lla2 6 llv2 227.6 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 400 wattbezug 8028 uberschuss -8028 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: lla1 13 llv1 225.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: pv1watt -40 pv2watt pvwatt -40 ladeleistung 7668 llalt 31 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348026.0423761592, power=-40.43, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.111044 Wh, new state: SimCounterState(exported=348026.0423761592, power=-40.43, imported=0.0, timestamp=1690732843.4371996)
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.111044
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278585, power1: -39.29, power2: -40.43
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348025.9313323352, power=-39.29, imported=0.0, timestamp=1690732833.4081538)
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":40.43,"Ws":39.64,"relay":true,"temperature":23.11}
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 59
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:42: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:41: PID: 5603: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:37: PID: 4287: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:37: PID: 4287: Sofort ladung reduziert auf 31 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 31A
2023-07-30 18:00:35: PID: 4287: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:35: PID: 4287: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:35: PID: 4287: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: lla3 1 llv3 228.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: lla2 1 llv2 227.7 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 400 wattbezug 448 uberschuss -448 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: lla1 8 llv1 225.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: pv1watt -39 pv2watt pvwatt -39 ladeleistung 87 llalt 32 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348025.9313323352, power=-39.29, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.11215 Wh, new state: SimCounterState(exported=348025.9313323352, power=-39.29, imported=0.0, timestamp=1690732833.4081538)
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.11215
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276369, power1: -41.87, power2: -39.29
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348025.8191819769, power=-41.87, imported=0.0, timestamp=1690732823.458886)
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":39.29,"Ws":41.8,"relay":true,"temperature":23.1}
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 57
2023-07-30 18:00:32: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:32: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:32: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:31: PID: 4287: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:26: PID: 2988: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:26: PID: 2988: Sofort ladung erreicht bei 32 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-07-30 18:00:25: PID: 2988: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:25: PID: 2988: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:25: PID: 2988: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: lla3 12 llv3 225.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: lla2 6 llv2 227.5 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 400 wattbezug 7584 uberschuss -7584 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: lla1 12 llv1 225.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: pv1watt -41 pv2watt pvwatt -41 ladeleistung 7225 llalt 32 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348025.8191819769, power=-41.87, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.118762 Wh, new state: SimCounterState(exported=348025.8191819769, power=-41.87, imported=0.0, timestamp=1690732823.458886)
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.118762
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278718, power1: -43.35, power2: -41.87
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348025.7004201688, power=-43.35, imported=0.0, timestamp=1690732813.4250321)
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":41.87,"Ws":43.03,"relay":true,"temperature":23.1}
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 58
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:21: PID: 2988: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:16: PID: 1621: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:16: PID: 1621: Sofort ladung erreicht bei 32 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-07-30 18:00:15: PID: 1621: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:15: PID: 1621: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:15: PID: 1621: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: lla3 33 llv3 224.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: lla2 17 llv2 227.2 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 400 wattbezug 19125 uberschuss -19125 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: lla1 33 llv1 222.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: pv1watt -43 pv2watt pvwatt -43 ladeleistung 18768 llalt 32 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348025.70042016887, power=-43.35, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.119972 Wh, new state: SimCounterState(exported=348025.70042016887, power=-43.35, imported=0.0, timestamp=1690732813.4250321)
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.119972
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00270786, power1: -45.26, power2: -43.35
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348025.5804485252, power=-45.26, imported=0.0, timestamp=1690732803.6767437)
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":43.35,"Ws":44.52,"relay":true,"temperature":23.1}
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 58
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:12: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:11: PID: 1621: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:06: PID: 32378: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh