Hallo Forum,

mein Auto lädt seltsam. Statt mit 22kW springt es alle paar Sekunden zwischen Werten von "klein", "mittel" und "groß" und fängt wieder bei "klein" an (kann daraus keinen gnauen Wert ableiten). Das Log zeigt, dass ein Lastmanagement aktiv ist. Möglicherweise macht das was. Auch SmartHome 2.0 zeigt (negative) Werte an, obwohl dort nichts konfiguriert ist. Ich möchte doch nur simpel laden (steht auf "Sofortladen"). Es ist zwar eine kleine PV dran und konfiguriert, aber bei Sofort Laden sollte hier ja nichts passieren (ist die letzten Jahre auch nicht). Kennt das Phänomen jemand? Ich finde nichts in den Einstellungen, das dieses "ruckelige" Laden forciert. Oder kann das gar ein Bug sein?
2023-07-30 17:07:56: PID: 21412: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2023-07-30 17:07:46: PID: 20139: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2023-07-30 17:07:36: PID: 18877: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2023-07-30 17:07:28: PID: 17594: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2023-07-30 17:07:16: PID: 16334: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2023-07-30 17:07:06: PID: 15053: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2023-07-30 17:06:57: PID: 13761: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2023-07-30 17:06:47: PID: 12484: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2023-07-30 17:06:37: PID: 11222: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2023-07-30 17:06:26: PID: 9932: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
Edit: Mir ist aufgefallen, dass die zweite Phase (siehe Bild) eine andere Stromstärke hat als die anderen. Sollte das nicht annähernd gleichmäßig sein und kann das die Ursache sein? Liegt's dann am Auto?

P.S.: Mit 11kW, also 16A geht es scheinbar durchgehend. ich lade jetzt erstmal so.

Beste Grüße,
Rolf
Bildschirmfoto 2023-07-30 um 17.17.12.png
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2023-07-30 um 17.46.27.png
Zuletzt geändert von rowi am Di Aug 01, 2023 1:55 pm, insgesamt 3-mal geändert.
aiole
Beiträge: 7015
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von aiole »

viewtopic.php?t=615
Ohne Info's geht nichts ;).
rowi
Beiträge: 63
Registriert: Fr Okt 09, 2020 4:52 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von rowi »

Sorry, hier die Daten:

openWB Version? 1.9.301
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) => Gekauft, ist eine einzelne Box
Wenn selbst installiert, welches OS? -
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) -
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) -

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? -
Welches EVU Modul? keins! Hatte mal eins dran, aber sehe hier auch keine Relevanz, oder? Default auf 400W Bezug (ohne Messung)
Welches Speichermodul? keins
Welches Auto wird geladen? Sollte hoffentlich hier nicht relevant sein.
usw... => Welche relevanten Infos kann ich sonst noch liefern?

Bitte unter "Einstellungen -> System -> Debugging" das Loglevel auf 2 stellen und unter "Status" nach unten scrollen und vom Debug-Log einen Ausschnitt kopieren, der mit "**** Regulation loop start ****" beginnt und endet (ca. 10 Sekunden) kopieren und unter Verwendung von Code-Tags (Button mit </> über dem Editor-Fenster) einstellen.

Ich finde "Mode 0 (aus)", "Mode 1 (Regelwerte)" und "Mode 2 (Berechnungsgrundlage)", aber keine Loglevel. Ist mit "Mode" dann Loglevel gemeint? Ich hoffe mal ja. Ich sehe aus dem untenstehenden Log besonders das hier, aber es sagt mir nichts.:
2023-07-30 18:00:37: PID: 4287: Sofort ladung reduziert auf 31 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 31A
Ich bin mir nicht bewusst, dass ich etwas am maximalen Bezug geändert hätte und es lief hier schon einige Jahre problemlos.

Code: Alles auswählen

2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.47s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348026.1501757537, power=-37.34, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.1078 Wh, new state: SimCounterState(exported=348026.1501757537, power=-37.34, imported=0.0, timestamp=1690732853.41736)
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.1078
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277227, power1: -40.43, power2: -37.34
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348026.0423761592, power=-40.43, imported=0.0, timestamp=1690732843.4371996)
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":37.34,"Ws":39.13,"relay":true,"temperature":23.11}
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 59
2023-07-30 18:00:53: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:52: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:52: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:51: PID: 6903: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:47: PID: 5603: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:47: PID: 5603: Sofort ladung um 31 A Differenz auf 32 A erhoeht, kleiner als sofortll 32 (LV1) at 153 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 32A
2023-07-30 18:00:45: PID: 5603: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:45: PID: 5603: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:45: PID: 5603: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: lla3 13 llv3 225.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: lla2 6 llv2 227.6 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 400 wattbezug 8028 uberschuss -8028 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: lla1 13 llv1 225.1 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:44: PID: 5603: pv1watt -40 pv2watt  pvwatt -40 ladeleistung 7668 llalt 31 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348026.0423761592, power=-40.43, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.111044 Wh, new state: SimCounterState(exported=348026.0423761592, power=-40.43, imported=0.0, timestamp=1690732843.4371996)
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.111044
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278585, power1: -39.29, power2: -40.43
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348025.9313323352, power=-39.29, imported=0.0, timestamp=1690732833.4081538)
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":40.43,"Ws":39.64,"relay":true,"temperature":23.11}
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 59
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:43: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:42: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:41: PID: 5603: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:37: PID: 4287: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:37: PID: 4287: Sofort ladung reduziert auf 31 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 31A
2023-07-30 18:00:35: PID: 4287: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:35: PID: 4287: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:35: PID: 4287: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: lla3 1 llv3 228.0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: lla2 1 llv2 227.7 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 400 wattbezug 448 uberschuss -448 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: lla1 8 llv1 225.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:34: PID: 4287: pv1watt -39 pv2watt  pvwatt -39 ladeleistung 87 llalt 32 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348025.9313323352, power=-39.29, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.11215 Wh, new state: SimCounterState(exported=348025.9313323352, power=-39.29, imported=0.0, timestamp=1690732833.4081538)
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.11215
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276369, power1: -41.87, power2: -39.29
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348025.8191819769, power=-41.87, imported=0.0, timestamp=1690732823.458886)
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":39.29,"Ws":41.8,"relay":true,"temperature":23.1}
2023-07-30 18:00:33: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 57
2023-07-30 18:00:32: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:32: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:32: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:31: PID: 4287: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:26: PID: 2988: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:26: PID: 2988: Sofort ladung erreicht bei 32 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-07-30 18:00:25: PID: 2988: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:25: PID: 2988: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:25: PID: 2988: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: lla3 12 llv3 225.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: lla2 6 llv2 227.5 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 400 wattbezug 7584 uberschuss -7584 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: lla1 12 llv1 225.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:24: PID: 2988: pv1watt -41 pv2watt  pvwatt -41 ladeleistung 7225 llalt 32 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348025.8191819769, power=-41.87, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.118762 Wh, new state: SimCounterState(exported=348025.8191819769, power=-41.87, imported=0.0, timestamp=1690732823.458886)
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.118762
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278718, power1: -43.35, power2: -41.87
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348025.7004201688, power=-43.35, imported=0.0, timestamp=1690732813.4250321)
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":41.87,"Ws":43.03,"relay":true,"temperature":23.1}
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 58
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:23: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:21: PID: 2988: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:16: PID: 1621: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:16: PID: 1621: Sofort ladung erreicht bei 32 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-07-30 18:00:15: PID: 1621: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:15: PID: 1621: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-07-30 18:00:15: PID: 1621: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: lla3 33 llv3 224.4 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: lla2 17 llv2 227.2 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 400 wattbezug 19125 uberschuss -19125 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: lla1 33 llv1 222.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:14: PID: 1621: pv1watt -43 pv2watt  pvwatt -43 ladeleistung 18768 llalt 32 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=348025.70042016887, power=-43.35, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.119972 Wh, new state: SimCounterState(exported=348025.70042016887, power=-43.35, imported=0.0, timestamp=1690732813.4250321)
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.119972
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00270786, power1: -45.26, power2: -43.35
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=348025.5804485252, power=-45.26, imported=0.0, timestamp=1690732803.6767437)
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: soc.modules.common.req: Get-Response: {"power":43.35,"Ws":44.52,"relay":true,"temperature":23.1}
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.21.11:80 "GET /report HTTP/1.1" 200 58
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.21.11:80
2023-07-30 18:00:13: PID: 3143: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-30 18:00:12: PID: 3143: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.21.11/report",".power","","1"]
2023-07-30 18:00:11: PID: 1621: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-07-30 18:00:06: PID: 32378: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
aiole
Beiträge: 7015
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von aiole »

rowi hat geschrieben: So Jul 30, 2023 4:10 pm openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) => Gekauft, ist eine einzelne Box
Welche Ladehardware? openWB-Standard, Standard+, custom, ....
11kW? 22kW?
rowi hat geschrieben: So Jul 30, 2023 4:10 pm Welches EVU Modul? keins! Hatte mal eins dran, aber sehe hier auch keine Relevanz, oder? Default auf 400W Bezug (ohne Messung)
Wie will man mit einem Fixwert "dynamisch" laden? Ein EVU-Meter, was schnell, phasenbezogene Werte liefert, erlaubt erst den "echten" Komfort.
rowi hat geschrieben: So Jul 30, 2023 4:10 pm Welches Auto wird geladen? Sollte hoffentlich hier nicht relevant sein.[/code]
Da liegst du leider falsch. Nahezu ALLES ist wichtig, denn im Detail ist gutes EM/LM komplex. Außerdem müssen sich Supporter:innen in dein system REINDENKEN. Da zählt jedes Detail, auch wenn Du das anders sehen magst.
rowi hat geschrieben: So Jul 30, 2023 4:10 pm Welche relevanten Infos kann ich sonst noch liefern?
Welcher WR/PVA?
rowi hat geschrieben: So Jul 30, 2023 4:10 pm Ich bin mir nicht bewusst, dass ich etwas am maximalen Bezug geändert hätte und es lief hier schon einige Jahre problemlos.
LM mal testweise abgeschalten? Aktuelle nighly drauf? v1.9.302?
rowi
Beiträge: 63
Registriert: Fr Okt 09, 2020 4:52 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von rowi »

Vielleicht nochmal klar geschrieben: Ich will überhaupt keine Lastverteilung, ich will nicht dynamisch laden, ich will einfach nur 22kW ins Auto geben. Fix, ohne PV, einfach statisch. Das hat die letzten Jahre gut funktioniert und nun flippt das mit der Leistung hin und her. Bei 16A dreiphasig klappt es jetzt, also geht irgendwas wohl in irgendeine Begrenzung und regelt runter, oder?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8060
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von openWB »

Welches Auto ist dennoch relevant.
Auffällig ist ein geringerer Strom auf L2. Das kann auf Problem im Fahrzeug oder ein Kontaktproblem hindeuten.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
rowi
Beiträge: 63
Registriert: Fr Okt 09, 2020 4:52 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von rowi »

-
Zuletzt geändert von rowi am Di Aug 01, 2023 1:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
rowi
Beiträge: 63
Registriert: Fr Okt 09, 2020 4:52 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von rowi »

Ist es so, dass die OpenWB den Strom nicht willkürlich verschieden auf die Phasen verteilt und ich da am Auto mal nachsehen sollte? Nach einer Fehlkonfiguration sieht mir das irgendwie nicht aus.
aiole
Beiträge: 7015
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von aiole »

Eine WB nach aktuellem Ladestandard gibt nur Strom auf den Phasen frei und kann diesen (global) begrenzen, aber nicht phasenweise unterschiedlich. Wenn 1p3p verbaut ist, kann sie noch 2 Phasen wegschalten, so dass nur 1p geladen wird.
rowi
Beiträge: 63
Registriert: Fr Okt 09, 2020 4:52 pm

Re: Lastmanagement aktiv bei Sofortladen? [1.9.301]

Beitrag von rowi »

Dankeschön, das hilft mir weiter! Ich werde mal am anderen Ladeport des Autos probieren und schauen, ob es ggfs. ein Kontaktproblem war.