Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von doppeldecker1678 »

Hallo zusammen,
ich taste mich in das OpenWB rein und dachte es müsste mir leicht fallen, weil ich die Basisfunktionalitäten seinerzeit schonmal mit NodeRed hinbekommen hatte.

Nun scheitere ich allerdings schon an der Einbindung des Fronius WR.
Modbus TCP ist an, port 502.
Fronius WR ist im Netzwerk unter seiner IP per browser erreichbar. API-Abfragen (get http) funktionieren im Browser.
In der Modulkonfiguration ist dann mit "Fronius WR" kein Empfang möglich. Er zeigt im "Home" keinerlei PV-Werte an.
Ersatzweise mit "WR mit JSON" experimentiert (so hatte ich das in Node-Red hinbekommen), aber auch hier zuckt nichts, wobei hier die Fehlerquellen ja in der passenden Adresseingabe mannigfaltig sind...

Wer hat sachdienliche Hinweise?

Gruß
Sascha
LutzB
Beiträge: 3586
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von LutzB »

Hallo Sascha und wilkommen im Forum!

Welchen WR hast Du genau? Wie sieht die JSON-Antwort aus, wenn Du die URL um Browser aufrufst?
Welche openWB Version ist installiert (Hard- und Software)?
Modbus wird nicht benötigt und kann wieder deaktiviert werden, sollte aber auch nicht stören.
Bei den Moduleinstellungen für den Fronius in openWB kann man nicht so viel falsch machen, da nur die IP gefordert wird. :D

Fragen über Fragen, aber dann sollte Dir geholfen werden können.

Gruß,
Lutz
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von doppeldecker1678 »

ok, bzgl. JSON habe ich den Thread
viewtopic.php?f=5&t=1033
gefunden...
Der dortigen Logik folgend müsste die aktuelle Leistung des WR über ".Body.Data.PAC.Value" zu kriegen sein.
Nein... klappt leider auch nicht.
Gibt es eine Debugging Ausgabe des OpenWB?

und da ist auch schon ein Helfer..super. zu den Fragen.
Fronius Symo 12.5
Ich dachte, die Standardkommunikation geht über Modbus..wenn nein... auch gut.
IP-Adresse stimmt ganz sicher.
Im Browser liefert die Antwort:
JSON SYMO.docx
(12.15 KiB) 200-mal heruntergeladen
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von doppeldecker1678 »

bin weiter: scheint am raspi zu liegen. der kommt zwar ins internet, nicht aber auf den WR. Hatte die Abfragen von einem anderen PC aus gemacht...
Am falschen Fleck gesucht..
LutzB
Beiträge: 3586
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von LutzB »

Und da haben wir doch schon etwas gefunden:
Das Fronius-Modul fragt folgende URL ab:

Code: Alles auswählen

<ip>/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
Du hast die JSON-Daten einer anderen URL geschickt. Antwortet der WR auf die aus dem Modul?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8112
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von openWB »

Mit PV Modul Fronius ein eingabe der IP

Code: Alles auswählen

192.168.178.103
ist es eigentlich getan.
Wenn dann nichts kommt, was gibt:
http://192.168.178.103/solar_api/v1/Get ... ope=System
Im Browser zurück?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
LutzB
Beiträge: 3586
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von LutzB »

doppeldecker1678 hat geschrieben: Mi Mai 06, 2020 12:00 pm bin weiter: scheint am raspi zu liegen. der kommt zwar ins internet, nicht aber auf den WR. Hatte die Abfragen von einem anderen PC aus gemacht...
Am falschen Fleck gesucht..
Ok, sonst melde Dich wieder.
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von doppeldecker1678 »

Seltsam...
der Raspi funktioniert soweit ganz gut, er kommt mir sehr langsam vor...
er kommt an alle lokalen und globalen adressen, auch auf den Fronius.
der aapi-aufruf iim Browser des raspi liefert zurück:
{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 233,
"E_Day" : 31868,
"E_Total" : 9641730,
"E_Year" : 2646232,
"P" : 7211
}
},
"Site" : {
"E_Day" : 31868,
"E_Total" : 9641730,
"E_Year" : 2646232,
"Meter_Location" : "unknown",
"Mode" : "produce-only",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Load" : null,
"P_PV" : 7211,
"rel_Autonomy" : null,
"rel_SelfConsumption" : null
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"Scope" : "System"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2020-05-06T14:35:54+02:00"
}
}

In openWB habe ich die korrekte IP eingetragen, dennoch kein kontakt...habe noch andere Symos, auch bei denen Fehlanzeige.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8112
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von openWB »

openWB macht nichts anderes als P_PV - also in deinem Beispiel 7211 auszulesen.
Das scheint mir eher am Netzwerk zu liegen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Re: Erstinstallation: Keine Werte vom Fronius

Beitrag von doppeldecker1678 »

wie gesagt, über den browser des raspi klappt das...

Betriebssystem ist Raspian Duster. Ob es daran liegen könnte?
Softwarestand openWB ist 1.7.010

gibt es eine debugging konsole im openWB?

was wäre denn das richtige JSON-Arguemnt? '.P_PV' ?
Oder '.Body.Data.Site.P_PV'?
Antworten