Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von jmoellers »

Mooi'n,

Seit einiger Zeit (Update auf 1.9.294?) zeigt der Kurzzeitgraph nicht mehr den Verbauch über alle Phasen:
  • Wenn wir kochen, ändert sich die Anzeige nicht.
  • Trotzdem kann man sehen, daß der Netz-Ex-/Import sich stark ändert.
Ist das eine falsche Einstellung an der openWB meinerseits (wenn ja: was kann ich wo einstellen?) oder könnte es sein, daß der von den PV-Leuten eingebaute Sensor defekt ist?
Einen schönen (Rest-)Sonntag wünscht
Josef
openWB
Site Admin
Beiträge: 8514
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von openWB »

Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von jmoellers »

openWB Version? 1.9.303.0
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) Vom Solarunternehmen (Klein Neue Energien) installiert, in PV-System integriert, Series 2, Serien-Nummer: owbd3801618
Wenn selbst installiert, welches OS? Nicht selbst installiert, Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux; Python 3.5.3
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) Selbstverständlich
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) Default

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? PV-Modul: ???, WR: SolarEdge SE5000H
Welches EVU Modul? OpenWB EVU Kit v2 MID/240820
Welches Speichermodul? VARTA PULSE 6 6,5kWh
Welches Auto wird geladen? Ford Kuga PHEV
usw...

Ich hätte jetzt ein Backup angehängt, das ist aber zu groß (20MB), selbst wenn mit bzip2 und "-9" komprimiert.
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von jmoellers »

Auf der Status-Seite (openWB/web/status/status.php) sehe ich, daß unter EVU "Phase 2" 0V und 0A anzeigt.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von derNeueDet »

Hauptsicherung von einer Phase geflogen?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von jmoellers »

derNeueDet hat geschrieben: Sa Aug 26, 2023 9:21 am Hauptsicherung von einer Phase geflogen?
Ge-check-t ... Nope, alle Sicherungen sind ein. Denn sonst wären ja auch einige Steckdosen/Leuchten/Geräte immer aus.

Aber ... das wäre tatsächlich eine Erklärung gewesen.

Josef
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von LutzB »

Wenn der Zähler auf seinem Display auch auf einer Phase 0V anzeigt, wird er wohl defekt sein.
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von jmoellers »

LutzB hat geschrieben: Mo Aug 28, 2023 6:18 am Wenn der Zähler auf seinem Display auch auf einer Phase 0V anzeigt, wird er wohl defekt sein.
Welcher der Zähler: ich hab' hier drei im Verteilerschrank:
* den ISKRA vom EVU, der zeigt oben rechts L1L2L3
* einen für die PV
* einen EASTRON für die WB, da hab' ich mich gerade nochmal durchge-scroll-t, finde aber nix zu Spannungen
Dann ist da noch einer in der openWB, iirc auch ein EASTRON

Josef
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von LutzB »

Na der, der im Status die 0V anzeigt. ;)
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Beitrag von jmoellers »

LutzB hat geschrieben: Mo Aug 28, 2023 7:24 am Na der, der im Status die 0V anzeigt. ;)
Hm ... ja, der EASTRON Modbus Zähler zeigt das auch, deren Anzeige ist zweidimensional: man kan 'rauf und 'runter scroll-en und nach rechts und links ;-).
Ergo: PV-Installateur angerufen, die kümmern sich (es läuft ja alles, nur die Anzeige nervt).

Danke für's Gespräch und die Hilfe.
Schöne Woche,
Josef
Antworten