Seit einiger Zeit (Update auf 1.9.294?) zeigt der Kurzzeitgraph nicht mehr den Verbauch über alle Phasen:
Wenn wir kochen, ändert sich die Anzeige nicht.
Trotzdem kann man sehen, daß der Netz-Ex-/Import sich stark ändert.
Ist das eine falsche Einstellung an der openWB meinerseits (wenn ja: was kann ich wo einstellen?) oder könnte es sein, daß der von den PV-Leuten eingebaute Sensor defekt ist?
Einen schönen (Rest-)Sonntag wünscht
Josef
openWB Version? 1.9.303.0
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) Vom Solarunternehmen (Klein Neue Energien) installiert, in PV-System integriert, Series 2, Serien-Nummer: owbd3801618
Wenn selbst installiert, welches OS? Nicht selbst installiert, Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux; Python 3.5.3
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) Selbstverständlich
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) Default
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? PV-Modul: ???, WR: SolarEdge SE5000H
Welches EVU Modul? OpenWB EVU Kit v2 MID/240820
Welches Speichermodul? VARTA PULSE 6 6,5kWh
Welches Auto wird geladen? Ford Kuga PHEV
usw...
Ich hätte jetzt ein Backup angehängt, das ist aber zu groß (20MB), selbst wenn mit bzip2 und "-9" komprimiert.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
LutzB hat geschrieben: ↑Mo Aug 28, 2023 6:18 am
Wenn der Zähler auf seinem Display auch auf einer Phase 0V anzeigt, wird er wohl defekt sein.
Welcher der Zähler: ich hab' hier drei im Verteilerschrank:
* den ISKRA vom EVU, der zeigt oben rechts L1L2L3
* einen für die PV
* einen EASTRON für die WB, da hab' ich mich gerade nochmal durchge-scroll-t, finde aber nix zu Spannungen
Dann ist da noch einer in der openWB, iirc auch ein EASTRON
LutzB hat geschrieben: ↑Mo Aug 28, 2023 7:24 am
Na der, der im Status die 0V anzeigt.
Hm ... ja, der EASTRON Modbus Zähler zeigt das auch, deren Anzeige ist zweidimensional: man kan 'rauf und 'runter scroll-en und nach rechts und links .
Ergo: PV-Installateur angerufen, die kümmern sich (es läuft ja alles, nur die Anzeige nervt).
Danke für's Gespräch und die Hilfe.
Schöne Woche,
Josef