Noch ein Punkt hierzu: Auch dieses Regelungs-Problem kann ich jederzeit wieder herstellen: Sobald das erste Auto den vorgesehenen Ladestrom nicht mehr annimmt (da Auto voll), wird dieser weiter reserviert und in Folge ins Netz eingespeist. Erst, wenn ich das Auto ausstecke, wird der Strom dem anderen Auto zugeordnet. Dann passt es wieder.Ilchi hat geschrieben: ↑Mi Sep 13, 2023 11:14 am Hallo,
ich bin auf der master vom 08.09.. Wir haben eine OpenWB custom und eine Pro als zweiten Ladepunkt. Beide steuern wir per PV-Ladung. Die PV-Nachführung klappt auch, wenn beide Autos laden, sehr gut. Hier geht wenig Überschuss ins Netz. Sobald aber ein Auto fertig ist, speisen wir deutlich ein.
Kann es sein, dass die dann weiter für das volle Auto reservierten 6 A vom zur Verfügung stehenden PV-Überschuss abgezogen werden? Dies wäre in etwa die Leistung, die dann plötzlich mehr zum Netzbetreiber geht. D.h. es erscheint mir so, als dass die nicht genutzten 6 A dennoch als "verbraucht" deklariert sind.
VG
Ilchi
Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Hallo, ich bin mal wieder umgestigen um zu testen ob sich was geändert hat am Regelverhalten.
Bei PV Überschuss gibt die WB 9A (=2070W) Ladung frei, das Auto zieht sich aber "nur" ca. 8A (ca.1800W -1900W). Es werden aber über 300W eingespeist. So jetz kann man denken es liegt am Auto, denn es könnte sich ja die vorgegeben 9A einfach ziehen. Es wäre aber in meinem Verständnis das die WB ja sieht das es noch "zuviel" Einspeisung (Regelmodus: "Bezug") gibt. Warum erhöht sie die Ladeleistung nicht auf z.B. 10A?
Ich habe dies im Nachgang mit Sofortladen Begrenzung auf 1P und 9A nachgestellt. Gleicher Überschuss wie zuvor mit PV Laden. Bin dann von Hand auf 10A gegangen. Die PV Lesidung reichte aus das damit noch 48W ins Netz eingespeist wurden.
Das Mainlog vom PV-Laden
Bei PV Überschuss gibt die WB 9A (=2070W) Ladung frei, das Auto zieht sich aber "nur" ca. 8A (ca.1800W -1900W). Es werden aber über 300W eingespeist. So jetz kann man denken es liegt am Auto, denn es könnte sich ja die vorgegeben 9A einfach ziehen. Es wäre aber in meinem Verständnis das die WB ja sieht das es noch "zuviel" Einspeisung (Regelmodus: "Bezug") gibt. Warum erhöht sie die Ladeleistung nicht auf z.B. 10A?
Ich habe dies im Nachgang mit Sofortladen Begrenzung auf 1P und 9A nachgestellt. Gleicher Überschuss wie zuvor mit PV Laden. Bin dann von Hand auf 10A gegangen. Die PV Lesidung reichte aus das damit noch 48W ins Netz eingespeist wurden.
Das Mainlog vom PV-Laden
Code: Alles auswählen
2023-09-16 15:36:00,050 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-16 15:36:00,116 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-16 15:36:00,117 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x711c3d90>}
2023-09-16 15:36:00,118 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-16 15:36:00,123 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-09-16 15:36:00,133 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-16 15:36:00,141 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 385
2023-09-16 15:36:00,143 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:09:16-13:36:00","timestamp":1694871360,"powers":[1880.7,2.9,5.4],"power_all":1891.5,"currents":[8.798,0.036,0.04],"imported":2824837,"exported":2265,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":9.6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-09-16 15:36:00,144 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[8.798, 0.036, 0.04], powers=[2023.54, 8.28, 9.200000000000001], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=2824837, exported=2265, power=1891.5, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-16 15:36:00,388 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-16 15:36:00,389 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-2.941, -3.819, 6.541], powers=[-664.6, -872.1, 1211.7], voltages=[229.963, 231.695, 229.959], power_factors=[1.0, 0.99, 0.822], imported=56221865.5, exported=30035889.0, power=-325.0, frequency=50)
2023-09-16 15:36:00,390 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-09-16 15:36:00,743 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3065, exported=54853450, dc_power=-3087)
2023-09-16 15:36:00,743 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3065, exported=54853450, dc_power=-3087)
2023-09-16 15:36:00,750 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-16 15:36:00,751 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3065, exported=54853450, dc_power=None)
2023-09-16 15:36:00,752 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-16 15:36:00,752 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3065, exported=54853450, dc_power=None)
2023-09-16 15:36:00,753 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[8.798, 0.036, 0.04], powers=[2023.54, 8.28, 9.200000000000001], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=2824837, exported=2265, power=1891.5, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-16 15:36:00,917 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-16 15:36:00,918 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-2.941, -3.819, 6.541], powers=[-664.6, -872.1, 1211.7], voltages=[229.963, 231.695, 229.959], power_factors=[1.0, 0.99, 0.822], imported=56221865.5, exported=30035889.0, power=-325.0, frequency=50)
2023-09-16 15:36:01,026 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [46.74, 38.86, 28.5]A
2023-09-16 15:36:01,027 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26216.5W
2023-09-16 15:36:01,041 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-16 15:36:01,043 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:77} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-09-16 15:36:01,045 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-16 15:36:01,045 - {control.chargepoint.chargepoint:652} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-09-16 15:36:01,047 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.8
2023-09-16 15:36:01,050 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1694871351.69693, power=942.8, imported=332875.6078786367, exported=0)
2023-09-16 15:36:01,051 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00259821, power1: 942.8, power2: 848.5
2023-09-16 15:36:01,051 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.32708
2023-09-16 15:36:01,051 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.32708 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1694871361.05047, power=848.5, imported=332877.93496148783, exported=0)
2023-09-16 15:36:01,058 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-09-16 15:36:01,059 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=698, daily_exported=0, power=1891.5, imported=2824837, exported=2265))
2023-09-16 15:36:01,061 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=87), currents=[8.8, 0.04, 0.04], daily_imported=698, daily_exported=0, exported=2265, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2824837, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1891.5, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=9.68, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2824643, imported_at_plugtime=2824643, imported_since_mode_switch=188, imported_since_plugged=188, range_charged=1.5932203389830506, time_charged='0:09', timestamp_start_charging='09/16/2023, 15:26:40'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='09/16/2023, 15:25:01', required_power=1380.0, rfid='E0:0E:E1:02:56:45', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711b4c10>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-09-16 15:36:01,064 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-09-16 15:36:01,066 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2023-09-16 15:36:01,068 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-664.6, -872.1, 1211.7], currents=[-2.94, -3.82, 6.54], voltages=[229.96, 231.69, 229.96], power_factors=[1.0, 0.99, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=14740.6, daily_imported=5193.6, imported=56221865.5, exported=30035889.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-325.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26216.5, raw_currents_left=[46.74, 38.86, 28.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-16 15:36:01,070 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=848.5, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=18166.3756959169, imported_home_consumption=332877.93496148783, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-16 15:36:01,074 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-16 15:36:01,074 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-16 15:36:01,075 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-16 15:36:01,076 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=87, soc_timestamp='09/16/2023, 15:27:21', force_soc_update=False, range=311.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-16 15:36:01,077 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-09-16 15:36:01,078 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-09-16 15:36:01,082 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.305, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-16 15:36:01,083 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-16 15:36:01,084 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-09-16 15:36:01,087 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x711a0460>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-09-16 15:36:01,089 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=28448, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=54853450, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3065))
2023-09-16 15:36:01,089 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=28448, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=54853450, power=-3065))
2023-09-16 15:36:01,090 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-09-08 12:24:27 +0200 [bca9e2583]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-09-08 12:24:27 +0200 [bca9e2583]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 19, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Beta.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1694871351, 'time': '15:35:51', 'grid': -0.229, 'house-power': 0.943, 'charging-all': 1.883, 'pv-all': 3.055, 'cp2-power': 1.883, 'ev1-soc': 87}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-09-16 15:36:01,091 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-09-16 15:36:01,091 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-09-16 15:36:01,093 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2023-09-16 15:36:01,093 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-09-16 15:36:01,095 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-16 15:36:01,097 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-16 15:36:01,100 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-09-16 15:36:01,101 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-16 15:36:01,103 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -210.0W
2023-09-16 15:36:01,104 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 8.8A, Überschuss: 210.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-09-16 15:36:01,105 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -210.0W
2023-09-16 15:36:01,111 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -210.0W
2023-09-16 15:36:01,113 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -210.0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-09-16 15:36:01,114 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-16 15:36:01,118 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-16 15:36:01,120 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.74, 38.86, 28.5]A verbleibende Ströme, 24836.5W verbleibende Leistung
2023-09-16 15:36:01,124 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-09-16 15:36:01,125 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-16 15:36:01,130 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 951.5W
2023-09-16 15:36:01,131 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 951.5W
2023-09-16 15:36:01,133 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-09-16 15:36:01,137 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-09-16 15:36:01,138 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-16 15:36:01,140 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 951.5W korrigieren: [10.0, 0.0, 0.0]
2023-09-16 15:36:01,141 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.60304347826087, 38.86, 28.5]A verbleibende Ströme, 1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2023-09-16 15:36:01,142 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.13695652173913A
2023-09-16 15:36:01,143 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-16 15:36:01,145 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 194 counter 2824837
2023-09-16 15:36:01,149 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 10.14 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-09-16 15:36:01,153 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-16 15:36:01,157 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-09-16 15:36:01,170 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2023-09-16 15:36:01,173 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:10.14 accepted
2023-09-16 15:36:01,176 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-16 15:36:01,367 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-16 15:36:05,386 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-16 15:36:10,400 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-16 15:36:10,401 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-16 15:36:10,463 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-16 15:36:10,464 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x711c3d90>}
2023-09-16 15:36:10,466 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-16 15:36:10,472 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-09-16 15:36:10,473 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-16 15:36:10,487 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 384
2023-09-16 15:36:10,490 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:09:16-13:36:10","timestamp":1694871370,"powers":[1911.6,3,5.4],"power_all":1905.2,"currents":[9.211,0.035,0.04],"imported":2824842,"exported":2265,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":10.1,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-09-16 15:36:10,491 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[9.211, 0.035, 0.04], powers=[2118.53, 8.05, 9.200000000000001], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=2824842, exported=2265, power=1905.2, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-16 15:36:11,103 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3062, exported=54853458, dc_power=-3086)
2023-09-16 15:36:11,104 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3062, exported=54853458, dc_power=-3086)
2023-09-16 15:36:11,386 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-16 15:36:11,387 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-2.952, -3.814, 7.106], powers=[-666.9, -871.6, 1341.0], voltages=[229.842, 231.828, 229.794], power_factors=[1.0, 0.99, 0.837], imported=56221865.5, exported=30035889.7, power=-197.5, frequency=50)
2023-09-16 15:36:11,390 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-09-16 15:36:11,397 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-09-16 15:36:11,399 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-16 15:36:11,400 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3062, exported=54853458, dc_power=None)
2023-09-16 15:36:11,406 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[9.211, 0.035, 0.04], powers=[2118.53, 8.05, 9.200000000000001], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=2824842, exported=2265, power=1905.2, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-16 15:36:11,412 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3062, exported=54853458, dc_power=None)
2023-09-16 15:36:11,519 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-09-16 15:36:11,520 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-2.952, -3.814, 7.106], powers=[-666.9, -871.6, 1341.0], voltages=[229.842, 231.828, 229.794], power_factors=[1.0, 0.99, 0.837], imported=56221865.5, exported=30035889.7, power=-197.5, frequency=50)
2023-09-16 15:36:11,629 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [47.16, 38.85, 27.93]A
2023-09-16 15:36:11,630 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26102.7W
2023-09-16 15:36:11,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-16 15:36:11,634 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:77} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-09-16 15:36:11,636 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-16 15:36:11,637 - {control.chargepoint.chargepoint:652} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-09-16 15:36:11,643 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.21
2023-09-16 15:36:11,647 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1694871361.05047, power=848.5, imported=332877.93496148783, exported=0)
2023-09-16 15:36:11,649 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00294373, power1: 848.5, power2: 959.3
2023-09-16 15:36:11,650 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.66084
2023-09-16 15:36:11,650 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.66084 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1694871371.6478965, power=959.3, imported=332880.5957986367, exported=0)
2023-09-16 15:36:11,653 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-09-16 15:36:11,654 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=698, daily_exported=0, power=1905.2, imported=2824842, exported=2265))
2023-09-16 15:36:11,656 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=87), currents=[9.21, 0.04, 0.04], daily_imported=698, daily_exported=0, exported=2265, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2824842, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1905.2, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=10.14, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2824643, imported_at_plugtime=2824643, imported_since_mode_switch=194, imported_since_plugged=194, range_charged=1.6440677966101696, time_charged='0:10', timestamp_start_charging='09/16/2023, 15:26:40'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='09/16/2023, 15:25:01', required_power=1380.0, rfid='E0:0E:E1:02:56:45', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711a7658>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-09-16 15:36:11,657 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-09-16 15:36:11,658 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2023-09-16 15:36:11,659 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-666.9, -871.6, 1341.0], currents=[-2.95, -3.81, 7.11], voltages=[229.84, 231.83, 229.79], power_factors=[1.0, 0.99, 0.84], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=14740.6, daily_imported=5193.6, imported=56221865.5, exported=30035889.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-197.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26102.7, raw_currents_left=[47.16, 38.85, 27.93], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-16 15:36:11,660 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=959.3, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=18166.3756959169, imported_home_consumption=332880.5957986367, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-16 15:36:11,663 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-16 15:36:11,665 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-16 15:36:11,666 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-16 15:36:11,668 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=87, soc_timestamp='09/16/2023, 15:27:21', force_soc_update=False, range=311.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-16 15:36:11,670 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-09-16 15:36:11,672 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-09-16 15:36:11,673 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.305, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-16 15:36:11,673 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-16 15:36:11,674 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-09-16 15:36:11,674 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x711ac058>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-09-16 15:36:11,677 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=28448, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=54853458, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3062))
2023-09-16 15:36:11,678 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=28448, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=54853458, power=-3062))
2023-09-16 15:36:11,679 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-09-08 12:24:27 +0200 [bca9e2583]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-09-08 12:24:27 +0200 [bca9e2583]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 19, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Beta.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1694871361, 'time': '15:36:01', 'grid': -0.325, 'house-power': 0.849, 'charging-all': 1.891, 'pv-all': 3.065, 'cp2-power': 1.891, 'ev1-soc': 87}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-09-16 15:36:11,680 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-09-16 15:36:11,681 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-09-16 15:36:11,682 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2023-09-16 15:36:11,684 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-09-16 15:36:11,689 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-16 15:36:11,690 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-16 15:36:11,691 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-09-16 15:36:11,692 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-16 15:36:11,692 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -82.5W
2023-09-16 15:36:11,695 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 9.21A, Überschuss: 82.5W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-09-16 15:36:11,698 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -82.5W
2023-09-16 15:36:11,700 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -82.5W
2023-09-16 15:36:11,701 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -82.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-09-16 15:36:11,702 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-16 15:36:11,705 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-16 15:36:11,709 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.16, 38.85, 27.93]A verbleibende Ströme, 24722.7W verbleibende Leistung
2023-09-16 15:36:11,710 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-09-16 15:36:11,713 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-16 15:36:11,718 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 837.7000000000007W
2023-09-16 15:36:11,719 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 837.7000000000007W
2023-09-16 15:36:11,721 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-09-16 15:36:11,724 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-09-16 15:36:11,726 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-16 15:36:11,728 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 837.7000000000007W korrigieren: [10.0, 0.0, 0.0]
2023-09-16 15:36:11,729 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [37.51782608695652, 38.85, 27.93]A verbleibende Ströme, -2.2737367544323206e-13W verbleibender Überschuss
2023-09-16 15:36:11,731 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 9.642173913043482A
2023-09-16 15:36:11,731 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-16 15:36:11,736 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 199 counter 2824842
2023-09-16 15:36:11,739 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 9.64 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-09-16 15:36:11,745 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-16 15:36:11,752 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-09-16 15:36:11,769 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 22
2023-09-16 15:36:11,771 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:9.64 accepted
2023-09-16 15:36:11,774 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-16 15:36:11,976 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-16 15:36:15,998 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-16 15:36:20,015 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-16 15:36:20,016 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
- Dateianhänge
-
- Zwischenablage05.jpg (6.22 KiB) 2670 mal betrachtet
-
- Zwischenablage04.jpg (5.58 KiB) 2670 mal betrachtet
-
- Zwischenablage03.jpg (5.86 KiB) 2670 mal betrachtet
-
- Zwischenablage02.jpg (6.82 KiB) 2670 mal betrachtet
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
-
- Beiträge: 721
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Hast Du mal probiert, in Einstellungen => Konfiguration => Fahrzeuge in dem betroffenen Fahrzeugprofil die erlaubte Stromabweichung unter der Rubrik „Angaben zum Ladestrom“ zu erhöhen? Ich vermute nämlich da den Grund, dass die WB bei 9A „kleben“ bleibt, wenn das Auto nicht sofort mitzieht…AnDaL hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 2:23 pm Bei PV Überschuss gibt die WB 9A (=2070W) Ladung frei, das Auto zieht sich aber "nur" ca. 8A (ca.1800W -1900W). Es werden aber über 300W eingespeist. So jetz kann man denken es liegt am Auto, denn es könnte sich ja die vorgegeben 9A einfach ziehen. Es wäre aber in meinem Verständnis das die WB ja sieht das es noch "zuviel" Einspeisung (Regelmodus: "Bezug") gibt. Warum erhöht sie die Ladeleistung nicht auf z.B. 10A?
Gruß
Sascha
-
- Beiträge: 721
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Ergänzung zu LutzB:Ilchi hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 11:56 am Noch ein Punkt hierzu: Auch dieses Regelungs-Problem kann ich jederzeit wieder herstellen: Sobald das erste Auto den vorgesehenen Ladestrom nicht mehr annimmt (da Auto voll), wird dieser weiter reserviert und in Folge ins Netz eingespeist. Erst, wenn ich das Auto ausstecke, wird der Strom dem anderen Auto zugeordnet. Dann passt es wieder.
Einstellungen => Kofiguration=> Lastmanagement
Gleich der erste Punkt „Nicht-ladende Fahrzeuge“…
-
- Beiträge: 713
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 20 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Ich denke nicht, dass die openWB nochmal nachregelt, wenn das Auto nicht mitgeht.AnDaL hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 2:23 pm Bei PV Überschuss gibt die WB 9A (=2070W) Ladung frei, das Auto zieht sich aber "nur" ca. 8A (ca.1800W -1900W). Es werden aber über 300W eingespeist. So jetz kann man denken es liegt am Auto, denn es könnte sich ja die vorgegeben 9A einfach ziehen. Es wäre aber in meinem Verständnis das die WB ja sieht das es noch "zuviel" Einspeisung (Regelmodus: "Bezug") gibt. Warum erhöht sie die Ladeleistung nicht auf z.B. 10A?
Es gibt eine Ladestromvorgabe, die aus den EVU und PV-Werten berechnet wird (ggf. noch Speicherbeachtung o.ä.), wenn die sich ändern dann bestimmt auch die Ladestromvorgabe.
Schau doch mal unter Status -> openWB Ladepunkt -> "Ladestromvorgabe" und "Werte pro Phase -> Strom".
Da erkennt man besser, was genau passiert (openWB vs. Auto)
Je nach Hardware gibt es ja feinere Vorgaben als in 1A Schritten.
Ich habe hier mal versucht darzustellen, welche Auswirkungen es hat, wenn das Auto nur 1A regeln kann vs. 0,1A.
Dann muss ggf. der Regelbereich angepasst werden, damit er im gewünschten Regelbereich bleibt.
Allerdings wird das erst bei 3-phasigem Laden problematisch.
Das beruht nur auf meinen Beobachtungen, allerdings hat bisher keiner widersprochen, vielleicht passt es ja.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 158#p92158
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Ich habe hier 2A eingetragen. Aber egal og die WB 9A oder 16A freigibt. Das Auto bleibt immer ca. 1A unter der Vorgabe und "zieht nicht nach".Elchkopp hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 5:13 pmHast Du mal probiert, in Einstellungen => Konfiguration => Fahrzeuge in dem betroffenen Fahrzeugprofil die erlaubte Stromabweichung unter der Rubrik „Angaben zum Ladestrom“ zu erhöhen? Ich vermute nämlich da den Grund, dass die WB bei 9A „kleben“ bleibt, wenn das Auto nicht sofort mitzieht…AnDaL hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 2:23 pm Bei PV Überschuss gibt die WB 9A (=2070W) Ladung frei, das Auto zieht sich aber "nur" ca. 8A (ca.1800W -1900W). Es werden aber über 300W eingespeist. So jetz kann man denken es liegt am Auto, denn es könnte sich ja die vorgegeben 9A einfach ziehen. Es wäre aber in meinem Verständnis das die WB ja sieht das es noch "zuviel" Einspeisung (Regelmodus: "Bezug") gibt. Warum erhöht sie die Ladeleistung nicht auf z.B. 10A?
Gruß
Sascha
Mir ist aufgefallen, wenn ich das Auto anstecke und die WB "nur" 6A freigibt wird im Auto 1200W Ladung angezeigt. In der WB wird 958W angezeigt.ChristophR hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 6:52 pm
Ich denke nicht, dass die openWB nochmal nachregelt, wenn das Auto nicht mitgeht.
Es gibt eine Ladestromvorgabe, die aus den EVU und PV-Werten berechnet wird (ggf. noch Speicherbeachtung o.ä.), wenn die sich ändern dann bestimmt auch die Ladestromvorgabe.
Schau doch mal unter Status -> openWB Ladepunkt -> "Ladestromvorgabe" und "Werte pro Phase -> Strom".
Da erkennt man besser, was genau passiert (openWB vs. Auto)
Je nach Hardware gibt es ja feinere Vorgaben als in 1A Schritten.
Ich habe hier mal versucht darzustellen, welche Auswirkungen es hat, wenn das Auto nur 1A regeln kann vs. 0,1A.
Dann muss ggf. der Regelbereich angepasst werden, damit er im gewünschten Regelbereich bleibt.
Allerdings wird das erst bei 3-phasigem Laden problematisch.
Das beruht nur auf meinen Beobachtungen, allerdings hat bisher keiner widersprochen, vielleicht passt es ja.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 158#p92158
Ich habe den Regelmodus von Bezug auch mal auf Einspeisung geändert, dann werden immer mehr als 500W eingespeist. Unter 1.9 ist das kein Problem, die Regelung geht immer soweit herunter das gerade keine oder nur wenig Einspeisung stattfindet. Aus meiner Sicht ist bei der SW 2.1.1 Beta2 zu viel Einspeisung vorhanden im gegensatz zur 1.9er Version. Auch wenn jetzt das Auto schuld ist weil es so einen schlechten Laderegler hat der zwar im Auto 1200W Ladung anzeigt und die WB tatsächlich nur 958W läd ist ja die Einspeisung trotzdem so hoch das die WB höher regeln müsste. Das Auto würde ja auch wieder nachziehen. Ich weiss jetzt nicht wie ich feststellen kann ob mein Auto auch die "feine" Regelung kann aber die WB regelt in 0,1 Ampere Schritten. Es ist aber egal ob sie "LP2: set current 10.14 A" oder "LP2: set current 9.64 A" setzt wenn das Auto immer ca 1A unter der Vorgabe bleibt damit immer ca. 300 Watt eingespeist werden. Im Fall von "Regelmodus: Einspeisung sogar >500 Watt.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
-
- Beiträge: 713
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 20 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Im Status kannst Du sehen, was das Auto macht. Die Leistung schwankt leider je nach Spannung, daher ist hier vor allem der Strom relevant.AnDaL hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 9:24 pm Mir ist aufgefallen, wenn ich das Auto anstecke und die WB "nur" 6A freigibt wird im Auto 1200W Ladung angezeigt. In der WB wird 958W angezeigt.
Ich habe den Regelmodus von Bezug auch mal auf Einspeisung geändert, dann werden immer mehr als 500W eingespeist. Unter 1.9 ist das kein Problem, die Regelung geht immer soweit herunter das gerade keine oder nur wenig Einspeisung stattfindet. Aus meiner Sicht ist bei der SW 2.1.1 Beta2 zu viel Einspeisung vorhanden im gegensatz zur 1.9er Version. Auch wenn jetzt das Auto schuld ist weil es so einen schlechten Laderegler hat der zwar im Auto 1200W Ladung anzeigt und die WB tatsächlich nur 958W läd ist ja die Einspeisung trotzdem so hoch das die WB höher regeln müsste. Das Auto würde ja auch wieder nachziehen. Ich weiss jetzt nicht wie ich feststellen kann ob mein Auto auch die "feine" Regelung kann aber die WB regelt in 0,1 Ampere Schritten. Es ist aber egal ob sie "LP2: set current 10.14 A" oder "LP2: set current 9.64 A" setzt wenn das Auto immer ca 1A unter der Vorgabe bleibt damit immer ca. 300 Watt eingespeist werden. Im Fall von "Regelmodus: Einspeisung sogar >500 Watt.
Die openWB gibt ja auch nur den Strom vor und das Auto entscheidet dann, wie viel Strom effektiv fließt.
Daher meine Empfehlung: Schau in den Status -> openWB Ladepunkt.
Hier siehst Du ein Beispiel eines Autos, das nur in 1A Schritten regelt. Der Strom ist hier immer ca. bei x,1 A, also z.B. 6,1A oder 7,1A.
Je nach Vorgabe, rundet das Auto bei ca. 0,6A auf, dann wird der nächst höhere Schritt geladen:
Wenn Du Dir hier anschaust, wie sich der Strom je nach Vorgabe verhält, bekommst Du auch heraus, was das Auto unterstützt.
Wenn das Auto nur in 1A Schritten regelt, probier doch mal einen individuellen Regelmodus mit Min 0W und Max. 750W aus.
Er müsste sich dann ca. bei 375W Bezug einpendeln, jedoch mit den entsprechenden Sprüngen beim Umschalten.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Danke. Das ist und war bei mir auf "nicht berücksichtigen" an. Dann müsste doch der komplette Überschuss verteilt werden, richtig?Elchkopp hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 5:17 pmErgänzung zu LutzB:Ilchi hat geschrieben: ↑Sa Sep 16, 2023 11:56 am Noch ein Punkt hierzu: Auch dieses Regelungs-Problem kann ich jederzeit wieder herstellen: Sobald das erste Auto den vorgesehenen Ladestrom nicht mehr annimmt (da Auto voll), wird dieser weiter reserviert und in Folge ins Netz eingespeist. Erst, wenn ich das Auto ausstecke, wird der Strom dem anderen Auto zugeordnet. Dann passt es wieder.
Einstellungen => Kofiguration=> Lastmanagement
Gleich der erste Punkt „Nicht-ladende Fahrzeuge“…
-
- Beiträge: 721
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
Ja, so verstehe ich das:
Hilft das nicht, würde sicherlich ein Auszug aus dem Main-Log und/oder Log des internen Ladepunktes dem oWB-Team helfen. Vorher den Debug-Level unter Einstellungen=> System => Fehlersuche auf Details stellen.
Soweit der Hilfstext. Was Du probieren kannst: einmal auf „berücksichtigen“ umstellen und speichern. Eine Minute warten und dann wieder auf „nicht berücksichtigen“ und erneut speichern.Wenn angesteckte Fahrzeuge, die nicht laden, nicht im Lastmanagement berücksichtigt werden, wird für diese auch kein Strom bei vorliegender Ladefreigabe reserviert. Andere Fahrzeuge können dadurch mit höherer Stromstärke laden.
Hilft das nicht, würde sicherlich ein Auszug aus dem Main-Log und/oder Log des internen Ladepunktes dem oWB-Team helfen. Vorher den Debug-Level unter Einstellungen=> System => Fehlersuche auf Details stellen.