Hallo,

ich habe meinen bisherigen vzlogger auf einen Hichi / Tasmota Logger geändert (dann kann ich den PI für was anderes verwenden).

Funktioniert auch soweit ganz gut, jedoch ist der verbaute Zähler ein EHZ Wandlerzähler (Faktor 50).

Habe ich das so richtig gemacht? Relevant sind doch die 1.8.0 und die 2.8.0? (ich hätte noch 1.8.1 und 1.8.2)

Tasmota-Script:

Code: Alles auswählen

>D
>B

=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,EM
1,=h ----- Allgemeinstrom -----
1,=h ----- Wandelzähler Faktor 50 -----
1,77070100010800ff@1000,Netzbezug 1.8.0,KWh,Total_in,2
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung 2.8.0,KWh,Total_out,2
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
#
OpenWB-EVU (Json):

URL: http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=status%2010
Watt: .StatusSNS.EM.Power_curr*50
Bezug Wh: .StatusSNS.EM.Total_in*50000
Einspeisung Wh: .StatusSNS.EM.Total_out*50000

Sieht eigentlich gut aus, aber wo kann ich das prüfen?

Gruß,

Ralf.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: EVU von vzlogger auf Hichi / Tasmota Wandlerzähler

Beitrag von derNeueDet »

Siehst du doch im Status, was dort ausgespuckt wird. Die Werte einfach mit deinem Zähler verglecheichen.
1.8.1 und 1.8.2 wären die Teile für Haupttarif und Nebentarif, hätte aber das Problem, dass du ja dann noch mal summieren müsstest. Daher 1.8.0 und 2.8.0 verwenden.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Oberschwabe
Beiträge: 14
Registriert: Di Feb 02, 2021 4:43 pm

Re: EVU von vzlogger auf Hichi / Tasmota Wandlerzähler

Beitrag von Oberschwabe »

Stimmt, logisch! Danke!

und die Faktoren 50000 und 50 sollten auch stimmen, oder?

Ralf.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: EVU von vzlogger auf Hichi / Tasmota Wandlerzähler

Beitrag von derNeueDet »

Sorry, kann ich dir nicht beantworten, könnte mir aber vorstellen, dass die kWh Werte nur mit 1000 multipliziert werden müssen, da der Zähler selbst ja weiß, dass er ein Wandler Zähler ist. Das JSOn kannst du dir ja aich so ausgeben lassen und erst mal anschauen, wie die Werte aussehen. Notfalls noch mal korrigieren.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Oberschwabe
Beiträge: 14
Registriert: Di Feb 02, 2021 4:43 pm

Re: EVU von vzlogger auf Hichi / Tasmota Wandlerzähler

Beitrag von Oberschwabe »

Wolken am Himmel machen das immer ein bisschen schwierig, weil die PV Werte vom SMA und folglich auch die EVU/EHZ Werte stark schwanken.

Aber:
die Werte vom Tasmota / EHZ sind tatsächlich mit 50 (Power) bzw 50000 (kWh, 1.8.0 / 2.8.0) zu multiplizieren, dann passt's.

Ralf