OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen startet meine OpenWB (Series 2 custom aus 2021) nicht mehr.
- Raspberry und 5v-Netzteil leuchten alle 2s kurz auf, erlöschen dann aber direkt wieder.
- EVSE blinkt fortwährend schnell grün
(siehe angehängtes gif/Video - spielt nach Klick)
- Ich habe bereits das 5v Netzteil und die EVSE getauscht. Leider ohne Erfolg.
- wenn ich den Raspberry mit einem herkömmlichen USB-Netzteil mit Strom versorge, startet er und ist via Web-Oberfläche erreichbar.
Hat jemand eine Idee?
Bitte keine inside Fotos!
Seit ein paar Tagen startet meine OpenWB (Series 2 custom aus 2021) nicht mehr.
- Raspberry und 5v-Netzteil leuchten alle 2s kurz auf, erlöschen dann aber direkt wieder.
- EVSE blinkt fortwährend schnell grün
(siehe angehängtes gif/Video - spielt nach Klick)
- Ich habe bereits das 5v Netzteil und die EVSE getauscht. Leider ohne Erfolg.
- wenn ich den Raspberry mit einem herkömmlichen USB-Netzteil mit Strom versorge, startet er und ist via Web-Oberfläche erreichbar.
Hat jemand eine Idee?
Bitte keine inside Fotos!
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Was passiert, wenn du den Raspi aus ner potenten Powerbank versorgst. Bleibst das Netzteil dann dauerhaft an?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Wenn ich den Raspi mit einem normalen externen MicroUSB-Netzteil mit Strom versorge, leuchten die Lichtern konstant, er fährt hoch und ich kann auf die Web-Oberfläche zugreifen. Und ja, auch das blaue Licht des Hutschienen-Netzteils leuchtet dann konstant.
(Ich habe noch nicht versucht bzw. mich getraut so ein Fahrzeug anzuschließen und zu laden...)
(Ich habe noch nicht versucht bzw. mich getraut so ein Fahrzeug anzuschließen und zu laden...)
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Du könntest mit dieser Variante und einem USB-Messgerät die Leistungsaufnahme prüfen.
Das originale 5V-Ersatznetzteil ist neu? Das reicht normalerweise locker.
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Ja, das Ersatz-Hutschienen-Netzteil ist neu.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Hast du das selbst beschafft? Passende Stromstärke?
Scheint irgendwie an zu viel Last auf dem Netzteil zu liegen.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Ich habe eben mal etwas gemessen:
Das Hutschinen-Netzteil liefert konstante 5v, wenn ich die orangenen Kabel (die zur Raspi-Addon-Platine führen) abnehme.
Wenn ich die Kabel wieder anklemme, tritt das Problem wieder auf.
Kann es sein, dass diese Platine im Eimer ist? Leider ist diese mit dem Raspi verklebt :-/
Das Hutschinen-Netzteil liefert konstante 5v, wenn ich die orangenen Kabel (die zur Raspi-Addon-Platine führen) abnehme.
Wenn ich die Kabel wieder anklemme, tritt das Problem wieder auf.
Kann es sein, dass diese Platine im Eimer ist? Leider ist diese mit dem Raspi verklebt :-/
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Du schreibst oben doch selbst, dass der Raspi einwandfrei arbeitet, wenn Du ihn mit einem "normalen externen MicroUSB-Netzteil mit Strom" versorgst.
Also ist entweder Dein Hutschienen-Netzteil im Eimer oder zu schwach. Dass es 5V liefert, wenn Du Teile der Verbraucher abklemmst spricht dafür, dass es nicht die benötigte Leistung (Ampere) schafft und damit zu schwach ist.
Also ist entweder Dein Hutschienen-Netzteil im Eimer oder zu schwach. Dass es 5V liefert, wenn Du Teile der Verbraucher abklemmst spricht dafür, dass es nicht die benötigte Leistung (Ampere) schafft und damit zu schwach ist.
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)