Rückmeldungen 2.1.1 Release
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Re: Netzfrequenzmessung
Gefällt mir sehr gut, lässt sich auch weiterverarbeiten um z.B. die Speicherladung bei großen Frequenzabweichungen zu priorisieren für ein Blackout-Szenario.
Allerdings fällt auf, daß die gemessene Frequenz konstant ca. 50mHz *unter* den genauen Referenzwerten von z.B. https://www.netzfrequenzmessung.de/ liegt.
Gefällt mir sehr gut, lässt sich auch weiterverarbeiten um z.B. die Speicherladung bei großen Frequenzabweichungen zu priorisieren für ein Blackout-Szenario.
Allerdings fällt auf, daß die gemessene Frequenz konstant ca. 50mHz *unter* den genauen Referenzwerten von z.B. https://www.netzfrequenzmessung.de/ liegt.
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
-gelöscht-
Zuletzt geändert von Mailoh am So Okt 01, 2023 9:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Arbeit.
PV Summe wird nun bei den Auswertediagrammen mit angezeigt.
Ich vermisse noch einen Farbunterschied bei mehreren Ladepunkten,
sowie die Anzeige des Verbrauches der SmartHome Geräte in der Liveansicht (Weboberfläche),
ebenso vermisse ich die "Fernsteuerung" via Cloud.
Lg Mini
vielen Dank für Eure Arbeit.
PV Summe wird nun bei den Auswertediagrammen mit angezeigt.
Ich vermisse noch einen Farbunterschied bei mehreren Ladepunkten,
sowie die Anzeige des Verbrauches der SmartHome Geräte in der Liveansicht (Weboberfläche),
ebenso vermisse ich die "Fernsteuerung" via Cloud.
Lg Mini
-
- Beiträge: 7739
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 31 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Das wird schwierig. Ich kenne Firmen, die openWB sw2 mit 30 LP nutzen .
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Ich habe unter 2.1.1 folgenden Effekt: Ich lade mit Sofortladen dreiphasig und stoppe das. Dann stelle ich auf PV Laden um (Phasennutzung: automatisch). Sobald genügend Überschuss vorhanden ist, startet die openWB mit 6A, aber auf drei statt auf einer Phase. (4,2 kW statt 1,4 kW).
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Das ist meines Wissens gewollt. D.h. PV beginnt immer einphasig. Nach ein paar Minuten sollte es dann aber auf dreiphasig umspringen.
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Es ist aber genau umgekehrt.
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Der zweite Victron-Zähler wird leider noch nicht unterstützt.
Ein zweiter EM24 mit der ID 31 hat die relevanten Register nicht ab 2600, sondern ab 3900.
Meine Wärmepumpe möchte auch in die openWB
Ein zweiter EM24 mit der ID 31 hat die relevanten Register nicht ab 2600, sondern ab 3900.
Meine Wärmepumpe möchte auch in die openWB
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 18
- Registriert: Mo Feb 01, 2021 5:17 pm
- Has thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Wird man von 1.9 per Webinterface auf 2.1 updaten können?
Kostal Plenticore plus 8.5
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Neinthetick123 hat geschrieben: ↑Di Okt 03, 2023 7:11 pm Wird man von 1.9 per Webinterface auf 2.1 updaten können?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher