SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
leider habe ich mich getäuscht : habe kein Installateur - Passwort.
Als Benutzer konnte ich die software updaten, jedoch kann ich nicht den ModbisTCP aktivieren.
Die Frage daher: wie komme ich am einfachsten an das Installateur - Passwort ?
Als Benutzer konnte ich die software updaten, jedoch kann ich nicht den ModbisTCP aktivieren.
Die Frage daher: wie komme ich am einfachsten an das Installateur - Passwort ?
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
habe leider nur den Benutzer - ZugangBist Du als Installateur im Sunny Explorer?
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
Deinen Installateur fragen.... der wird das aber nicht rausrücken...
Sollte es den nicht mehr geben, einen anderen Installateur ansprechen. der kann ein Ticket bei SMA aufmachen um das PW zurück zu setzen. und kann dann mit SEINEM Passwort das ModbusTCP aktivieren...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- mrinas
- Beiträge: 2154
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
Hast du Installateur schon mal getestet? Womöglixh ist es ja nicht das Standard password oder identisch zum Benutzerpasswort.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
war vor 10 Jahren. die Firma gibt es längst nicht mehr
Deinen Installateur fragen.... der wird das aber nicht rausrücken...
Sollte es den nicht mehr geben, einen anderen Installateur ansprechen. der kann ein Ticket bei SMA aufmachen um das PW zurück zu setzen. und kann dann mit SEINEM Passwort das ModbusTCP aktivieren...
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
war vor 10 Jahren. die Firma, welche installiert hat, gibt es längst nicht mehr
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
Hallo @rsiemens,
ich habe den selben WR wie Du. Ich glaube mich zu erinnern das wenn man sich mit dem SMA Explorer das erste mal anmeldet und als Installateur die '0000' eingibt diese als Passwort gesetzt wird. Damit kannst Du dann in den Einstellungen Modbus aktivieren. Ansonten müsstest Du bei SMA auch selber das Passwort zurücksetzten können. Hast Du Zugriff auf das Sunny Portal? Dort kannst Du auch Modbus aktivieren.
ich habe den selben WR wie Du. Ich glaube mich zu erinnern das wenn man sich mit dem SMA Explorer das erste mal anmeldet und als Installateur die '0000' eingibt diese als Passwort gesetzt wird. Damit kannst Du dann in den Einstellungen Modbus aktivieren. Ansonten müsstest Du bei SMA auch selber das Passwort zurücksetzten können. Hast Du Zugriff auf das Sunny Portal? Dort kannst Du auch Modbus aktivieren.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
0000 ist das initial Benutzer passwortIch glaube mich zu erinnern das wenn man sich mit dem SMA Explorer das erste mal anmeldet und als Installateur die '0000' eingibt diese als Passwort gesetzt wird. Damit kannst Du dann in den Einstellungen Modbus aktivieren.
1111 das für den Installateur.
wurde bei mit aber offensichtlich von 10 Jahren bei der Inbetriebnahme geändert, da ich als Installateur nicht reinkomme
wie geht es?Ansonten müsstest Du bei SMA auch selber das Passwort zurücksetzten können.
Ja, ich habe Sunny Portal zugriff - wo kann man dort Modbus aktivieren?Hast Du Zugriff auf das Sunny Portal? Dort kannst Du auch Modbus aktivieren.
Habe alles durchgesucht
P,S. du meinst: wenn man dort als Installateur angemeldet ist?
habe soeben bemerkt: mein Elektriker hatte sich dort als Installateur einen Zugang gelegt
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
Also 2017 konnte ich das noch über das Sunny Portal machen, denn am 07.10.2016 wurde die Firmware-Version 2.55.3.R automatisch bei mir eingespielt und am 25.01.2017 habe ich noch über's Sunny Portal Modus TCP eingeschaltet. Kann ich in der Historie sehen. Heute scheint es jedoch nicht mehr zu gehen.
Aber das Anlagenpasswort kann man über das Sunny Portal ändern. Mein Installateur hat mich als Anlagenadministrator angelegt. Das ist die Voraussetzung.
Über "Konfiguration" -> "Geräteübersicht" -> "Gerät: Home Manager" kann man mit "Bearbeiten" das Anlagenpasswort setzten. Auf der Sunny Portal Seite gibt's ganz unten auch Links zu Bedienungsanleitungen und zu FAQ. Wenn das obige nicht hift kannst Du evtl. dort fündig werden. Zu Not geht auch noch auf www.sma.de unter Service und Support nachschauen.
Aber das Anlagenpasswort kann man über das Sunny Portal ändern. Mein Installateur hat mich als Anlagenadministrator angelegt. Das ist die Voraussetzung.
Über "Konfiguration" -> "Geräteübersicht" -> "Gerät: Home Manager" kann man mit "Bearbeiten" das Anlagenpasswort setzten. Auf der Sunny Portal Seite gibt's ganz unten auch Links zu Bedienungsanleitungen und zu FAQ. Wenn das obige nicht hift kannst Du evtl. dort fündig werden. Zu Not geht auch noch auf www.sma.de unter Service und Support nachschauen.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release
PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
Das Anlagenpasswort ist NICHT das Installateurspasswort.
Die sind zwar oft gleich, aber unabhängig voneinander.
Wenn man das Anlagenpasswort ändert, kommt man noch lange nicht als Installateur dran
Wie ich schon sagte, ein von SMA "zertifizierter" Elektriker/Solarteur kann bei SMA ein Ticket erstellen und das Installateurpasswort zurücksetzen lassen.
Die sind zwar oft gleich, aber unabhängig voneinander.
Wenn man das Anlagenpasswort ändert, kommt man noch lange nicht als Installateur dran
Wie ich schon sagte, ein von SMA "zertifizierter" Elektriker/Solarteur kann bei SMA ein Ticket erstellen und das Installateurpasswort zurücksetzen lassen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher