Fehler in der Regelung PV laden

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Fehler in der Regelung PV laden

Beitrag von derNeueDet »

Ok, dann wäre das klar.
Welche Module für EVU, Speicher,PV sind eingerichtet?
Das starke Schwingen deutet drauf hin, dass Regelwerte (EVU) zu langsam kommen.

VG.Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
parateam
Beiträge: 117
Registriert: Fr Sep 24, 2021 5:38 pm
Wohnort: München

Re: Fehler in der Regelung PV laden

Beitrag von parateam »

Hallo Det, es sind alle 3 an den Victron GX gekoppelt. Die Werte stimmen soweit und aktualisieren sich im 10s Takt zuverlässig.

Hast du denn eine Idee mit der PV Ladung?

LG
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
Antworten