Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

andre
Beiträge: 76
Registriert: So Apr 26, 2020 5:57 am

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von andre »

Hi,

die Anlage ist schon fix und fertig so verbaut und läuft seit Jahren.
Wurde natürlich durch einen Elektriker beim Einbau begleitet und musste auch dem EV gemeldet werden (neue Zähler etc).
Also da möchte ich jetzt kein Fass auf machen.
Ich bin für Eure Erklärung dankbar und werde entsprechend Vorsicht im Notstromfall walten lassen!

Das mit dem Drehfeldüberwachungsrelais klingt gut, würde ich dann für die WB so vorsehen, werde das aber auch nochmal mit dem Elektriker der die WB anschließt absprechen. Ich könnte die zwar auch selbst anschließen aber bei sowas gehe ich lieber auf Nummer sicher.

Viele Grüsse

Andre
Harry1
Beiträge: 56
Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:28 am
Been thanked: 1 time

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von Harry1 »

Warum so kompliziert?
Mann kann doch in der openWb den „Lademodus nach start der openWb“ einstellen.

Dort einfach Stopp einstellen, damit beginnt das Auto (auch Zoe) nach dem Neustart/Umschaltung auf Notstrom einfach nicht zu laden.

Lg
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von openWB »

In der Theorie eine gute Idee.
In der Praxis ist um 09:50 Stromausfall und Umschaltung auf Notstrombetrieb.
Um 10:10 kommt die Zoe nach Hause und wird angesteckt.
Dann eben fix auf Sofort Laden stellen weil man noch wohin muss ...
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
andre
Beiträge: 76
Registriert: So Apr 26, 2020 5:57 am

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von andre »

mhh, OK.
Also Zoe gibts hier ja nicht, was würde in dem Fall beim Model 3 passieren?
Vermutlich würde die WB 3phasig versuchen und den Neutralleiter kochen?
Oder merkt die das und lädt nur einphasig?

Viele Grüsse

Andre
Harry1
Beiträge: 56
Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:28 am
Been thanked: 1 time

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von Harry1 »

KevinW hat geschrieben: Sa Mai 16, 2020 7:50 am In der Theorie eine gute Idee.
In der Praxis ist um 09:50 Stromausfall und Umschaltung auf Notstrombetrieb.
Um 10:10 kommt die Zoe nach Hause und wird angesteckt.
Dann eben fix auf Sofort Laden stellen weil man noch wohin muss ...
Für den Fall das du gerade nach Hause kommst bei einem Stromausfall und es hell ist (ansonsten würdest du es an den dunklen Häusern der Nachbarn sehen) dann häng einfach einen alten Radiowecker oder so in die Garage, bei diesem würde die Zeit blinken und nicht stimmen wenn Stromausfall war....

Oder du machst dir einfach bei N auch eine Sicherung rein...
Wobei ich davon ausgehe der Notstrom würde nicht soviel liefern dass N gegrillt wird, oder?
Zuletzt geändert von Harry1 am So Mai 17, 2020 9:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von openWB »

Das war ein Beispiel warum deine vorgeschlagene Variante nicht unbedingt funktioniert.

Ich würde niemals auf die Idee kommen die Phasen zu brücken...
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Harry1
Beiträge: 56
Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:28 am
Been thanked: 1 time

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von Harry1 »

andre hat geschrieben: Sa Mai 16, 2020 4:10 pm mhh, OK.
Also Zoe gibts hier ja nicht, was würde in dem Fall beim Model 3 passieren?
Vermutlich würde die WB 3phasig versuchen und den Neutralleiter kochen?
Oder merkt die das und lädt nur einphasig?

Viele Grüsse

Andre
Das M3 würde natürlich wieder beginnen zu laden, aber du kannst die openWB so einstellen, dass sie nach Stromausfall nicht wieder ohne dein zutun auf laden geht.

Wenn dein Notstrom so viel Leistung hat um den Neutralleiter zu grillen dann mach einfach eine Sicherung rein wenn nicht schon verbaut.

Welchen WR hast du für den Notstrom?
andre
Beiträge: 76
Registriert: So Apr 26, 2020 5:57 am

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von andre »

Hi,

ist ein HyCube eActive, soweit ich das sehe max. 4000 VA im Notstrom.
Also eher keine Gefahr für den N.

Ändern kann ich das nicht, so ist das System, also das ist nicht änderbar.
Bleibt nur die Frage, muss ich eine Trennung haben oder nicht.

Wenn ich was kaputt machen kann, dann kommt da ne Trennung rein, das Risiko ist mir sonst zu groß.
Wenn ich (OHNE Zoe), nichts kaputt machen kann, dann wäre mir das egal, im Regelfall werde ich es wissen / merken wenn der Strom weg ist.
Wenn das der OpenWB nichts aus macht das die Phasen gebrückt sind!

Viele Grüsse
Andre
Harry1
Beiträge: 56
Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:28 am
Been thanked: 1 time

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von Harry1 »

Wenn du bei Neustart auf aus stellst und es früher immer funktioniert hat, wird es keine Probleme geben.

Nur weil es mich interessiert, hast du mal getestet was der WR macht wenn du ihn überlastest?
Also mal alles aufdrehst bei Notstrom...
andre
Beiträge: 76
Registriert: So Apr 26, 2020 5:57 am

Re: Notstrom PV Anlage Haus wird 1-phasig, Problem? / Lösung?

Beitrag von andre »

Nope, noch nicht getestet. Ist ne gute Frage ..., weis nur nicht so genau ob ich das testen will ;)