22 kW Verbot durch Stadtwerke
- mrinas
- Beiträge: 2149
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: 22 kW Verbot durch Stadtwerke
Nein, muss man nicht.
Unterschied ist m.E. hier die Dauerlast der Wallboxen. Konstant 11kW über Stunden hinweg ist anders als der bewegliche Drehstromverbraucher. Der hat kaum die Nennleistung konstant über Stunden hinweg.
Unterschied ist m.E. hier die Dauerlast der Wallboxen. Konstant 11kW über Stunden hinweg ist anders als der bewegliche Drehstromverbraucher. Der hat kaum die Nennleistung konstant über Stunden hinweg.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 124
- Registriert: Do Mai 04, 2023 7:24 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Re: 22 kW Verbot durch Stadtwerke
Merci.
Unabhängig davon - telefonische Absagen sind inakzeptabel und meist ein Anzeichen für #keinenBock.
Solche Themen sind schriftlich zu machen, um entsprechen (re-) agieren zu können. Nicht abwimmeln lassen, der Hinweis auf die einschlägigen Gesetze hilft vielleicht bei der Motivation auf Seiten des EVU.
Bei amtlichen Angelegenheiten wirken die Zauberworte "ich möchte gerne einen rechtsmittelfähigen, schriftlichen Bescheid" wahre Wunder.
Leider.
Unabhängig davon - telefonische Absagen sind inakzeptabel und meist ein Anzeichen für #keinenBock.
Solche Themen sind schriftlich zu machen, um entsprechen (re-) agieren zu können. Nicht abwimmeln lassen, der Hinweis auf die einschlägigen Gesetze hilft vielleicht bei der Motivation auf Seiten des EVU.
Bei amtlichen Angelegenheiten wirken die Zauberworte "ich möchte gerne einen rechtsmittelfähigen, schriftlichen Bescheid" wahre Wunder.
Leider.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: 22 kW Verbot durch Stadtwerke
Hmm, der Beitrag war 3 Jahre alt. Und die Erklärung mit den 3x100A hat eigentlich nichts damit zu tun.
Eine 22kW WB kann der Netzbetreiber aus Rücksicht auf andere Anschlüsse auf der gleichen Leitung oder dem Trafo ablehnen. Dazu gibt es die Unterscheidung zwischen 11 und 22kW ja.
VG
Det
Eine 22kW WB kann der Netzbetreiber aus Rücksicht auf andere Anschlüsse auf der gleichen Leitung oder dem Trafo ablehnen. Dazu gibt es die Unterscheidung zwischen 11 und 22kW ja.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
- Thomas aus W
- Beiträge: 877
- Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 3 times
Re: 22 kW Verbot durch Stadtwerke
Was genau meinst Du mit "Förderung"?Alles andere (Förderung, Kabel, LSS, Wallbox etc.) wurde von mir nun auf 32 kW ausgelegt.
Meines Wissens werden Wallboxen nur bis 11kW gefördert und da in Deinem Fall ja die Kommunikation ausschließlich "über Bande" läuft wäre meine Vermutung, dass der Gesprächspartner Deines Elektrikers genau darauf hinweisen wollte und die stille Post das in ein Verbot verzerrte...
BTW: welche Wallbox hast Du denn beschafft, die 32kW abgeben kann?
Oder hast Du Dich nur vertippt?
bye
TW