Shelly Plus1PM eingefroren

Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Antworten
B&B
Beiträge: 8
Registriert: Sa Jun 11, 2022 10:21 am

Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von B&B »

Hallo zusammen,

ich habe 3 Shelly Plus Relais, die drei Heizspiralen über meine OpenWB series1/2 schalten sollen.
Am Anfang(vor einem halben Jahr) hat alles super geklappt, aber dann fing er an die Shellys sporadisch nicht mehr zu erkennen.
Sie ließen sich nicht mehr schalten, wurden rot und durchgestrichen angezeigt und zeigten auch keinen Verbrauch mehr an.
Manchmal half ein Neustart und manchmal ein Update sowohl bei den Shellys als auch bei der OpenWB.

Dieser Fehler kam immer häufiger und besteht seit einem Monat dauerhaft.
Da ich noch die Firmware 1.9.x drauf hatte, dachte ich ein update auf 2.0 bringt Erfolg....leider nein

Die Shellys haben vollen WLAN-Empfang und lassen sich über den browser noch problemlos steuern.
Wo liegt mein Problem? Kann mir jemand helfen?

Bei der 2.0 weißich leider nicht, wie ich an die Log-Daten komme. Wenn mir dabei jemand hilft, kann ich sie hier natürlich gerne nachreichen.

Liebe Grüße
Benny
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von okaegi »

Du hast auch in der 2 .0 das smarthome.log auf der ramdisk.
Schau in meine Signature wie du es findest.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
B&B
Beiträge: 8
Registriert: Sa Jun 11, 2022 10:21 am

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von B&B »

Ok, hier ein Auzug aus smarthome.log.
Das wiederholt sich dann immer...

Code: Alles auswählen

2023-07-21 17:01:18,551 - Leistungsmessung Shelly 1 192.168.178.71 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1' 
2023-07-21 17:01:18,554 - (1) WasserEINS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:01:21,950 - (2) WasserZWEI rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/180 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:01:25,336 - (3) WasserDREI rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/114 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:01:25,337 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-21 17:01:25,337 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-21 17:01:25,338 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-21 17:01:25,338 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-21 17:01:25,339 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-21 17:01:25,342 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=2582 old 2576
2023-07-21 17:01:25,344 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-2018 old -2024
2023-07-21 17:01:25,347 - (1) WasserEINS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:01:25,348 - (1) WasserEINS Überschuss 2582 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:01:25,348 - (1) WasserEINS SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 2582
2023-07-21 17:01:25,349 - (1) WasserEINS Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:01:25,349 - (1) WasserEINS Einschaltverzögerung nicht erreicht. 60 > 49
2023-07-21 17:01:25,350 - (2) WasserZWEI Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:01:25,351 - (2) WasserZWEI Überschuss 2582 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:01:25,351 - (2) WasserZWEI SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 2582
2023-07-21 17:01:25,352 - (2) WasserZWEI Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:01:25,352 - (2) WasserZWEI Einschaltverzögerung nicht erreicht. 60 > 49
2023-07-21 17:01:25,353 - (3) WasserDREI Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:01:25,354 - (3) WasserDREI Überschuss 2582 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:01:25,354 - (3) WasserDREI SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 2582
2023-07-21 17:01:25,355 - (3) WasserDREI Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:01:25,355 - (3) WasserDREI Einschaltverzögerung nicht erreicht. 60 > 49
2023-07-21 17:01:31,339 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3311 max Speicherladung: 4600
2023-07-21 17:01:31,340 - Uberschuss: 3311 Uberschuss mit Offset: -1289
2023-07-21 17:01:31,341 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-21 17:01:34,762 - Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1346, in do_open
    h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers,
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 921, in connect
    self.sock = self._create_connection(
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/watt.py", line 68, in <module>
    aread = urllib.request.urlopen("http://" + str(ipadr) + "/shelly",
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 517, in open
    response = self._open(req, data)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 534, in _open
    result = self._call_chain(self.handle_open, protocol, protocol +
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1375, in http_open
    return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1349, in do_open
    raise URLError(err)
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>

2023-07-21 17:01:34,763 - Leistungsmessung Shelly 1 192.168.178.71 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1' 
2023-07-21 17:01:34,766 - (1) WasserEINS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:01:38,425 - (2) WasserZWEI rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/180 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:01:41,784 - (3) WasserDREI rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/114 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:01:41,784 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-21 17:01:41,784 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-21 17:01:41,785 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-21 17:01:41,785 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-21 17:01:41,785 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-21 17:01:41,787 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=3311 old 2582
2023-07-21 17:01:41,789 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1289 old -2018
2023-07-21 17:01:41,791 - (1) WasserEINS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:01:41,791 - (1) WasserEINS Überschuss 3311 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:01:41,791 - (1) WasserEINS SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 3311
2023-07-21 17:01:41,792 - (1) WasserEINS Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:01:41,792 - (1) WasserEINS Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 100
2023-07-21 17:01:41,793 - (1) angeschaltet. Ãœberschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:01:45,296 - Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1346, in do_open
    h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers,
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 921, in connect
    self.sock = self._create_connection(
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 43, in <module>
    with urllib.request.urlopen(url) as response:
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 517, in open
    response = self._open(req, data)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 534, in _open
    result = self._call_chain(self.handle_open, protocol, protocol +
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1375, in http_open
    return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1349, in do_open
    raise URLError(err)
urllib.error.URLError: <urlopen error [Errno 113] No route to host>

2023-07-21 17:01:45,297 - (2) WasserZWEI Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:01:45,298 - (2) WasserZWEI Überschuss 3311 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:01:45,298 - (2) WasserZWEI SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 3311
2023-07-21 17:01:45,298 - (2) WasserZWEI Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:01:45,298 - (2) WasserZWEI Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 100
2023-07-21 17:01:45,299 - (2) angeschaltet. Ãœberschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:02:50,897 - (3) WasserDREI Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:02:50,897 - (3) WasserDREI Überschuss 3311 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:02:50,898 - (3) WasserDREI SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 3311
2023-07-21 17:02:50,898 - (3) WasserDREI Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:02:50,899 - (3) WasserDREI Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 100
2023-07-21 17:02:50,899 - (3) angeschaltet. Ãœberschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:03:15,808 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2213 max Speicherladung: 4600
2023-07-21 17:03:15,810 - Uberschuss: 2213 Uberschuss mit Offset: -2387
2023-07-21 17:03:15,810 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-21 17:03:19,281 - Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1346, in do_open
    h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers,
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 921, in connect
    self.sock = self._create_connection(
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/watt.py", line 68, in <module>
    aread = urllib.request.urlopen("http://" + str(ipadr) + "/shelly",
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 517, in open
    response = self._open(req, data)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 534, in _open
    result = self._call_chain(self.handle_open, protocol, protocol +
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1375, in http_open
    return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1349, in do_open
    raise URLError(err)
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>

2023-07-21 17:03:19,282 - Leistungsmessung Shelly 1 192.168.178.71 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1' 
2023-07-21 17:03:19,286 - (1) WasserEINS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:03:22,666 - (2) WasserZWEI rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/180 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:03:26,095 - (3) WasserDREI rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/114 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-07-21 17:03:26,096 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-21 17:03:26,096 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-21 17:03:26,096 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-07-21 17:03:26,097 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-21 17:03:26,097 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-21 17:03:26,100 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/oncountnor=3 old 2
2023-07-21 17:03:26,101 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/oncountnor=3 old 2
2023-07-21 17:03:26,102 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/oncountnor=3 old 2
2023-07-21 17:03:26,103 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=2213 old 3311
2023-07-21 17:03:26,104 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-2387 old -1289
2023-07-21 17:03:26,106 - (1) WasserEINS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:03:26,106 - (1) WasserEINS Überschuss 2213 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:03:26,107 - (1) WasserEINS SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 2213
2023-07-21 17:03:26,107 - (1) WasserEINS Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:03:26,107 - (1) WasserEINS Einschaltverzögerung gestartet
2023-07-21 17:03:26,108 - (2) WasserZWEI Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:03:26,108 - (2) WasserZWEI Überschuss 2213 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:03:26,108 - (2) WasserZWEI SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 2213
2023-07-21 17:03:26,108 - (2) WasserZWEI Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:03:26,109 - (2) WasserZWEI Einschaltverzögerung gestartet
2023-07-21 17:03:26,109 - (3) WasserDREI Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-21 17:03:26,109 - (3) WasserDREI Überschuss 2213 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 100
2023-07-21 17:03:26,109 - (3) WasserDREI SoC 100 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 2213
2023-07-21 17:03:26,110 - (3) WasserDREI Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-07-21 17:03:26,110 - (3) WasserDREI Einschaltverzögerung gestartet
2023-07-21 17:03:32,045 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2085 max Speicherladung: 4600
2023-07-21 17:03:32,046 - Uberschuss: 2085 Uberschuss mit Offset: -2515
2023-07-21 17:03:32,047 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-21 17:03:35,498 - Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 1346, in do_open
    h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers,
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 921, in connect
    self.sock = self._create_connection(
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
Und hier die Einstellungen des ersten Shelly
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von okaegi »

Du hast das Problem, das der shelly nicht erreichbar ist

Code: Alles auswählen

urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>

2023-07-21 17:01:34,763 - Leistungsmessung Shelly 1 192.168.178.71 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/
Shelly selber hat eine option, das er selber zyklisch seine wlan verbindung prüft. Die option macht aber nur Sinn wenn du mehrere Ap hast .
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
B&B
Beiträge: 8
Registriert: Sa Jun 11, 2022 10:21 am

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von B&B »

Die Shelly's sind über einen Fritz!Powerline-Wlan Verbindung im Netzwerk.
Also vom Router in die Steckdose und dann WLAN.

Die Shelly's zeigen vollen Empfang an, rssi ist -46dBm und über den Browser lassen sie sich immer bedienen.
Ist euch da was bekannt mit Fritz!Powerline?

Ich werd mal an der Netzwerkverbindung schrauben...

Liebe Grüße
Benny
B&B
Beiträge: 8
Registriert: Sa Jun 11, 2022 10:21 am

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von B&B »

Hallo zusammen,

ich hab jetzt mal eine Weile gesucht und umgebaut und siehe da, Powerline und zwei Verteilerdosen hintereinander vertragen sich nicht so gut.
Ich glaube mich zu erinnern, dass das sogar in der Anleitung stand... :oops:

Jetzt kann ich die Shellys wieder super schalten, aber die Automatik klappt noch nicht.
Manchmal schaltet ein Shelly sich automatisch ein, aber bei dem gewünschten SoC des Speichers nicht wieder ab.
Wenn ich das Log richtig verstehe, geht die WB immer von einem 100% SoC aus?
Zu dem Zeitpunkt war der Speicher aber nicht voll und wurde im Haupt-Panel auch mit weniger % angezeigt!

Code: Alles auswählen

2023-09-16 15:57:15,372 - Uberschuss: -26 Uberschuss mit Offset: -4626
2023-09-16 15:57:15,372 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-09-16 15:57:15,872 - (1) WasserEINS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/294 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-09-16 15:57:15,872 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-09-16 15:57:15,873 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-09-16 15:57:15,873 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-09-16 15:57:15,873 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-09-16 15:57:15,873 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-09-16 15:57:15,875 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=294 old 290
2023-09-16 15:57:15,878 - (1) WasserEINS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-09-16 15:57:15,879 - (1) WasserEINS Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-09-16 15:57:15,879 - (1) WasserEINS Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-09-16 15:57:15,879 - (1) WasserEINS SoC höher als Abschalt SoC, lasse Gerät weiterlaufen
2023-09-16 15:57:21,492 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -15 max Speicherladung: 4600
2023-09-16 15:57:21,494 - Uberschuss: -15 Uberschuss mit Offset: -4615
2023-09-16 15:57:21,498 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-09-16 15:57:21,996 - (1) WasserEINS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/300 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-09-16 15:57:21,997 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-09-16 15:57:21,997 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-09-16 15:57:21,998 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-09-16 15:57:21,998 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-09-16 15:57:21,998 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-09-16 15:57:22,000 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=300 old 294
2023-09-16 15:57:22,002 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-15 old -26
2023-09-16 15:57:22,003 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-4615 old -4626
2023-09-16 15:57:22,005 - (1) WasserEINS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-09-16 15:57:22,005 - (1) WasserEINS Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-09-16 15:57:22,006 - (1) WasserEINS Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-09-16 15:57:22,006 - (1) WasserEINS SoC höher als Abschalt SoC, lasse Gerät weiterlaufen
2023-09-16 15:57:25,504 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -15 max Speicherladung: 4600
2023-09-16 15:57:25,506 - Uberschuss: -15 Uberschuss mit Offset: -4615
2023-09-16 15:57:25,506 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
Liebe Grüße
Benny
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von okaegi »

Wird im smarthome log der soc der Batterie korrekt angezeigt ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
B&B
Beiträge: 8
Registriert: Sa Jun 11, 2022 10:21 am

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von B&B »

Guten Morgen Oliver,

der Ausschnitt ist ja aus dem Smarhome.log
Auch im smarthome.log.1 steht er dauerhaft auf 100%

"Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100"

Und wie gesagt, im Hauptfenster der WB wird er richtig und aktuell angezeigt.

Liebe Grüße
Benny
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von okaegi »

Bitte mal updaten, wenn der soc im smarthome.log mit 100 soc ausgewiesen wird und sonst in openwb stimmt, läuft smarthomw sicher nicht korrekt.
Gruss Olivee
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
B&B
Beiträge: 8
Registriert: Sa Jun 11, 2022 10:21 am

Re: Shelly Plus1PM eingefroren

Beitrag von B&B »

Hallo zusammen,

das Update hat geholfen!
Allerdings musste ich auf eine Beta Version updaten. ein Update auf eine Release Version brachte keinen Erfolg.
Aber die Shellys schalten jetzt wieder richtig und der Speicher Soc wird erkannt.

Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüße
Benny
Antworten