Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Ich würde sagen, Unformer auf L2 falsch herum, falscher Typ, defekt oder Kabel lose.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 1555
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Japp, eins davon wird es wohl sein.
Oder der Zähler hat einen weg… das wäre auch noch eine Option. Aber alles nur vor Ort überprüfbar
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 53
- Registriert: Fr Jun 25, 2021 6:28 pm
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Der Elektriker kommt wahrscheinlich morgen.
Ich hatte heute mal die linke Seite vom Zählerkasten geöffnet, konnte aber nicht diese Messumformer entdecken.
Ich hatte heute mal die linke Seite vom Zählerkasten geöffnet, konnte aber nicht diese Messumformer entdecken.
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
-
- Beiträge: 53
- Registriert: Fr Jun 25, 2021 6:28 pm
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Zwischenstand: Der Elektriker war heute da und konnte im Zählerkasten keinen Fehler finden. Die Messumformer sind korrekt angeschlossen.
Er vermutet evtl. einen Fehler beim Wallboxanschluss. Er kommt noch mal am Wochenende, um sich anzusehen, was mit den 3 Phasen beim Laden passiert. Die Wallbox wurde mal von 1 phasig auf 3 phasig geändert, vielleicht ist dabei ein Fehler unterlaufen.
Er vermutet evtl. einen Fehler beim Wallboxanschluss. Er kommt noch mal am Wochenende, um sich anzusehen, was mit den 3 Phasen beim Laden passiert. Die Wallbox wurde mal von 1 phasig auf 3 phasig geändert, vielleicht ist dabei ein Fehler unterlaufen.
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Wenn der Pfeil auf einem Umformer falsch herum ist, kann man das nicht sehen.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 53
- Registriert: Fr Jun 25, 2021 6:28 pm
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Es sind alle Drei baugleich und identisch angeschlossen. Der Aufbau wird doch wohl immer identisch sein oder?
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Es gibt welche mit Produktionsfehler, bei denen der Einbaupfeil falsch herum ist.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 53
- Registriert: Fr Jun 25, 2021 6:28 pm
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Ja, ich weiß. Aber das ändert doch nicht an der Bauform und den Anschlüssen der schwarz/ weißen Kabel. das passt alles.
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Aber er zählt dann mit falschem Vorzeichen.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 53
- Registriert: Fr Jun 25, 2021 6:28 pm
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Mal den Pfeil außer acht gelassen. Wenn alle drei identisch verbaut sind, muss es doch passen oder nicht?
Warum zählt er mit falschen Vorzeichen?
Warum zählt er mit falschen Vorzeichen?
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW