PV-Laden! Immer Einspeisung sowohl bei Bezug als auch Einspeisung

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
mallesepp
Beiträge: 72
Registriert: Do Dez 10, 2020 3:39 pm

PV-Laden! Immer Einspeisung sowohl bei Bezug als auch Einspeisung

Beitrag von mallesepp »

Zu diesem Thema gibt es schon ein paar Beiträge hier. Leider habe ich noch keine Erklärung für dieses Verhalten hier im Forum gefunden. (Sollte es doch irgendwo stehen bitte ich um Entschuldigung und den Link dazu.)
Sorry das ich so hartnäckig bin, aber das Feature "Überschussladen" war nun mal der Hauptgrund für die Anschaffung der OpenWB.
Vorweg dieses Verhalten ist bei mir seit Anfang der Entstehung der 2.0 bis zum aktuellsten Master so.

1. Bei Einstellung "Bezug" wird bereits eingespeist
2. Bei Einstellung "Einspeisung" ist die Einspeisung etwa doppelt so hoch wie bei Bezug.
3. Man kann sich behelfen und bei Einstellung "Individuell" in beide Felder z.B. 0.25 eintragen.
Das ergibt bei mir dann die gewünschte minimale Einspeisung bei 1-phasigem Laden.
Leider ist es aber so, das ich bei 3-phasig diese Wert auch nahezu verdreifachen müsste.

Resumee: Es ist einfach unbefriedigend zur Zeit.

Bitte liebe Entwickler und OpenWB-Verantwortliche gebt bitte ein kurzes Statement dazu.

Danke Euch sehr und ich bin nach wie vor ein Fan von Euch.
( in meinem Wohnort laufen bestimmt mehr als 10 Boxen von Euch auf meine Empfehlung. )
Herzliche Grüße
Sepp
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
LenaK
Beiträge: 1324
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 18 times

Re: PV-Laden! Immer Einspeisung sowohl bei Bezug als auch Einspeisung

Beitrag von LenaK »

Ohne Logs schwierig eine handfeste Ursache zu benennen. Vermutlich gleiche Ursache wie hier viewtopic.php?t=7635
Lösung ist in Arbeit https://github.com/openWB/core/pull/1180
mallesepp
Beiträge: 72
Registriert: Do Dez 10, 2020 3:39 pm

Re: PV-Laden! Immer Einspeisung sowohl bei Bezug als auch Einspeisung

Beitrag von mallesepp »

Danke Lena, freut mich das dieses Problem in Arbeit ist.
LG Sepp
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
AnDaL
Beiträge: 211
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: PV-Laden! Immer Einspeisung sowohl bei Bezug als auch Einspeisung

Beitrag von AnDaL »

Hallo,

ich konne keine Besserung feststellen.
Eingestellt ist Einspeisung. aber auch mit meinem Workaround minimal: -0,23 und maximal: 0,23 habe ich m.E. zuviel Einspeisung.

Code: Alles auswählen

2023-10-22 14:55:00,873 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-10-22 14:55:00,937 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-22 14:55:00,938 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70b6b688>}
2023-10-22 14:55:00,940 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 14:55:00,948 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-10-22 14:55:00,949 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-10-22 14:55:00,963 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 463
2023-10-22 14:55:00,966 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:10:22-14:55:00","timestamp":1697979300,"powers":[1999.8,0,5.6],"power_all":2003.3,"currents":[9.489,0.035,0.04],"voltages":[227.59,232.31,231.6],"frequency":50.05,"imported":3010744,"exported":2528,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":10.8,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":20,"soc_timestamp":1697961089,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-10-22 14:55:00,967 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[9.489, 0.035, 0.04], powers=[1999.8, 0, 5.6], voltages=[227.59, 232.31, 231.6], frequency=50.05, imported=3010744, exported=2528, power=2003.3, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=20, soc_timestamp=1697961089, evse_current=10.8)
2023-10-22 14:55:01,192 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-22 14:55:01,193 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-4.126, -4.003, 6.839], powers=[-915.8, -915.8, 1224.7], voltages=[230.964, 231.265, 230.184], power_factors=[0.965, 0.992, 0.795], imported=56649646.699999996, exported=30312204.8, power=-606.8, frequency=50)
2023-10-22 14:55:01,199 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-10-22 14:55:01,461 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2993, exported=55633252, dc_power=-3009)
2023-10-22 14:55:01,462 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2993, exported=55633252, dc_power=-3009)
2023-10-22 14:55:01,475 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-10-22 14:55:01,477 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2993, exported=55633252, dc_power=None)
2023-10-22 14:55:01,479 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2993, exported=55633252, dc_power=None)
2023-10-22 14:55:01,481 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 14:55:01,488 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[9.489, 0.035, 0.04], powers=[1999.8, 0, 5.6], voltages=[227.59, 232.31, 231.6], frequency=50.05, imported=3010744, exported=2528, power=2003.3, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=20, soc_timestamp=1697961089, evse_current=10.8)
2023-10-22 14:55:01,594 - {helpermodules.setdata:348} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 10.8 sollte ein Int sein.
2023-10-22 14:55:01,616 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-10-22 14:55:01,617 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-4.126, -4.003, 6.839], powers=[-915.8, -915.8, 1224.7], voltages=[230.964, 231.265, 230.184], power_factors=[0.965, 0.992, 0.795], imported=56649646.699999996, exported=30312204.8, power=-606.8, frequency=50)
2023-10-22 14:55:01,752 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-10-22 14:55:01,755 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [48.620000000000005, 39.04, 28.2]A
2023-10-22 14:55:01,757 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26610.1W
2023-10-22 14:55:01,758 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 14:55:01,759 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:88} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-10-22 14:55:01,760 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Nach Ladestart wird kein anderer RFID-Tag akzeptiert.
2023-10-22 14:55:01,763 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-22 14:55:01,765 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-10-22 14:55:01,767 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.49
2023-10-22 14:55:01,771 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697979291.5078375, power=372.9000000000001, imported=1079515.5368947678, exported=0)
2023-10-22 14:55:01,772 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00285105, power1: 372.9, power2: 382.9
2023-10-22 14:55:01,773 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.07741
2023-10-22 14:55:01,775 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.07741 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697979301.7716017, power=382.9000000000001, imported=1079516.6143048983, exported=0)
2023-10-22 14:55:01,778 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-10-22 14:55:01,779 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6775, daily_exported=11, power=2003.3, imported=3010744, exported=2528))
2023-10-22 14:55:01,781 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=34), currents=[9.49, 0.04, 0.04], daily_imported=6775, daily_exported=11, evse_current=11, exported=2528, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3010744, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2003.3, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=20, soc_timestamp=1697961089, state_str='Nach Ladestart wird kein anderer RFID-Tag akzeptiert.', voltages=[227.59, 232.31, 231.6]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=10.88, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3004530, imported_at_plugtime=3004530, imported_since_mode_switch=6208, imported_since_plugged=6208, range_charged=52.610169491525426, time_charged='-3:59', timestamp_start_charging='10/22/2023, 11:54:02'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/22/2023, 11:51:22', required_power=1380.0, rfid='E0:0E:E1:02:56:45', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75774718>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-10-22 14:55:01,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-10-22 14:55:01,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2023-10-22 14:55:01,786 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-915.8, -915.8, 1224.7], currents=[-4.13, -4.0, 6.84], voltages=[230.96, 231.26, 230.18], power_factors=[0.96, 0.99, 0.8], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=1064.5, daily_imported=12759.699999996, imported=56649646.699999996, exported=30312204.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-606.8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26610.1, raw_currents_left=[48.620000000000005, 39.04, 28.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-22 14:55:01,787 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=382.9000000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=15689.0641354243, imported_home_consumption=1079516.6143048983, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-22 14:55:01,788 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-22 14:55:01,790 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['06:50', '07:15'], name='Vorklimatisierung 6:45-7:15', current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=25, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=8, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=60, soc_scheduled=50), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-22 14:55:01,792 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-22 14:55:01,793 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=34, soc_timestamp='10/22/2023, 14:50:31', force_soc_update=False, range=125.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-22 14:55:01,794 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-22 14:55:01,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-22 14:55:01,800 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.305, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-22 14:55:01,800 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-22 14:55:01,801 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-10-22 14:55:01,802 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x75790ca0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-10-22 14:55:01,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10709, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55633252, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2993))
2023-10-22 14:55:01,803 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10709, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55633252, power=-2993))
2023-10-22 14:55:01,803 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 24, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1697979291, 'time': '14:54:51', 'grid': -0.612, 'house-power': 0.373, 'charging-all': 2.005, 'pv-all': 2.99, 'cp2-power': 2.005, 'ev1-soc': 34}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-10-22 14:55:01,804 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-10-22 14:55:01,804 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-10-22 14:55:01,804 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2023-10-22 14:55:01,805 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-10-22 14:55:01,806 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-10-22 14:55:01,807 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-22 14:55:01,809 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-10-22 14:55:01,810 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-22 14:55:01,811 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -721.8W
2023-10-22 14:55:01,813 - {control.ev:440} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 9.49A, Überschuss: 721.8W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-10-22 14:55:01,814 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -721.8W
2023-10-22 14:55:01,816 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -721.8W
2023-10-22 14:55:01,817 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -721.8W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-10-22 14:55:01,817 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-22 14:55:01,819 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-22 14:55:01,821 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [42.620000000000005, 39.04, 28.2]A verbleibende Ströme, 25230.1W verbleibende Leistung
2023-10-22 14:55:01,822 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-10-22 14:55:01,824 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-22 14:55:01,826 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1115.0999999999985W
2023-10-22 14:55:01,827 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1115.0999999999985W
2023-10-22 14:55:01,829 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-10-22 14:55:01,830 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-10-22 14:55:01,831 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-22 14:55:01,833 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1115.0999999999985W korrigieren: [10.0, 0.0, 0.0]
2023-10-22 14:55:01,835 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [37.771739130434796, 39.04, 28.2]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2023-10-22 14:55:01,836 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.84826086956521A
2023-10-22 14:55:01,837 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-22 14:55:01,838 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 6214 counter 3010744
2023-10-22 14:55:01,841 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 10.85 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-10-22 14:55:01,843 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 14:55:01,849 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-10-22 14:55:01,867 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2023-10-22 14:55:01,869 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:10.85 accepted
2023-10-22 14:55:01,872 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-22 14:55:02,091 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-22 14:55:02,106 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2023-10-22 14:55:02,177 - {root:100} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2023-10-22 14:55:02,208 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.5.110
2023-10-22 14:55:02,209 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2023-10-22 14:55:05,918 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-22 14:55:10,931 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-22 14:55:10,932 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
WB Aktuelle Leistung.png
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.6-Patch.1: 2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
LenaK
Beiträge: 1324
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 18 times

Re: PV-Laden! Immer Einspeisung sowohl bei Bezug als auch Einspeisung

Beitrag von LenaK »

Gab noch einen Bug in dem PR, bitte jetzt nochmal testen.
Antworten