KevinW hat geschrieben: ↑Di Mai 19, 2020 12:09 pm
IPv6 im Netzwerk deaktivieren.
Danach ggf. noch die openWB Neustarten.
Hab ip-v6 in der OWB deaktiviert und sie neu gestartet (power-off). Per ping ist die OWB jetzt nicht mehr erreichbar, aber per SSH (hä...?)
Ein ping von der OWB auf die Fritzbox lagged jetzt genau so wie die GUI, nur nicht gleichzeitig.
185 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=455 ttl=64 time=1.40 ms
186 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=456 ttl=64 time=1.69 ms
187 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=457 ttl=64 time=1.89 ms
188 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=497 ttl=64 time=2961 ms
189 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=498 ttl=64 time=1922 ms
190 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=499 ttl=64 time=883 ms
191 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=500 ttl=64 time=9.67 ms
192 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=501 ttl=64 time=4.72 ms
193 64 bytes from fritz.box (192.168.1.254): icmp_seq=502 ttl=64 time=1.63 ms
churchi hat geschrieben: ↑Di Mai 19, 2020 1:37 pm
Hab grad 2x auf 1.7.404Nightly upgedated und der Bug ist noch da.
Mir würde es persönlich besser gefallen, wenn der Slider nur bis zu dem eingestellten Maximalwert ginge. Ist aber sicher ansichtssache.
Ich nehme als Stromzezugsmessmodul MQTT.
Setzt du diese Werte?
Dann sollte auch der Tagesgraph kommen
"openWB/set/evu/WhImported"
Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/WhExported"
Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Ja ich setze diese Werte. Auf der Hauptseite wird mir der EVU Verbrauch und der Hausverbrauch korrekt angezeigt und aktualisiert. Sowohl als Text als auch im Graph. Unter Logging Langzeitansicht funktioniert der EVU Verbrauch und der Hausverbrauch ebenfalls korrekt als Graph.
Nur Wenn ich auf Logging Tagesansicht oder Monat gehe, dann funktionierts nicht mehr und die Linien bleiben auf 0.
churchi hat geschrieben: ↑Di Mai 19, 2020 1:44 pm
Ja ich setze diese Werte. Auf der Hauptseite wird mir der EVU Verbrauch und der Hausverbrauch korrekt angezeigt und aktualisiert. Sowohl als Text als auch im Graph. Unter Logging Langzeitansicht funktioniert der EVU Verbrauch und der Hausverbrauch ebenfalls korrekt als Graph.
Nur Wenn ich auf Logging Tagesansicht oder Monat gehe, dann funktionierts nicht mehr und die Linien bleiben auf 0.
Für die Hauptseite wird der Watt Wert genutzt. Für den Tagesgraph der Wh Wert.
Wird unter Status ein Zählerstand angezeigt (den du übermittelst)?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
churchi hat geschrieben: ↑Di Mai 19, 2020 1:37 pm
Mir würde es persönlich besser gefallen, wenn der Slider nur bis zu dem eingestellten Maximalwert ginge. Ist aber sicher ansichtssache.
Das ist nicht wirklich schön umzusetzen und softwaretechnisch recht viel Aufwand für minimalen Nutzen. Ich habs ja aktuell so implementiert, dass die Sliderwerte etwa 2 Sekunden nach der letzten Änderung gespeichert werden. Wenn jetzt wer z. B. seine Box auf Werkseinstellungen hat und den übergreifenden Slider auf 10 runterzieht, zu lange wartet, und dann wieder zurück auf 32 stellt, wurde inzwischen 10 als Maximum gespeichert. Dann wären im Hintergrund alle vom Maximum abhängigen Werte auf 10 reduziert worden, weil das ja das neue Maximum war. Und dann sind anschließend alle Werte verstellt und man sucht mühsam rum, wo jetzt was automatisch geändert wurde. Noch blöder ist das, wenn die abhängigen Regler auf einer Page sind. Wenn ein Wert sich ändert, müssen alle abhängigen Slider visuell aktualisiert werden. Wenn sich da wer dran vergnügen möchte... gerne, ich habs geräteübergreifend nicht vernünftig hin bekommen und dann mangels Mehrwert irgendwann bleiben lassen.
Ich bin selber SW Entwickler und mit den damit verbundenen Aufwand und Problemen leider bestens vertraut
Solangs Absicht und kein Bug ist kann ich damit leben