Master von gestern nachmittag, Einstellung PV, Zeitladen 20.00 Uhr - 22.00 Uhr, 32 A-3p.

20.00 Uhr: Ladung startet mit 1 Phase, stoppt, schaltet auf 3 Phasen um.
22:00 Uhr: nach ordnungsgemäßer Ladung schaltet Ladung nicht ab, sondern geht auf 6 A (Mindeststrom) und lädt 3p mit 4,2 kw für 8 Minuten Umschaltzeit weiter. Danach Stop, Umschaltung auf 1p und nochmals Wartezeit für Ausschaltverzögerung. Erst dann wird die Ladung gestoppt.

Ist das so beabsichtigt? Könnte die Box nicht einfach nach Ende des Zeitladefensters abschalten?
Zuletzt geändert von Frank-H am Do Okt 26, 2023 7:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
ID4U
Beiträge: 480
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 26 times

Re: Zeitladen

Beitrag von ID4U »

Habe genau das gleiche Verhalten auch bei mir beobachtet (aktuelles Release).
LenaK
Beiträge: 1305
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Zeitladen

Beitrag von LenaK »

Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.

Ich konnte es nicht nachstellen.
Frank-H
Beiträge: 307
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Zeitladen

Beitrag von Frank-H »

Bitteschön.
Es wurde von 18:58-19.00 Uhr Zeitladen eingestellt.
Wie beschrieben, um 18.58 erst einphasiger Beginn, dann hochschalten auf 3 Phasen.
Um 19.00 Uhr herunterschalten auf 6 A für 8 Minuten. Diese Zeit habe ich dann nicht mehr abgewartet, weil er mir sonst den Speicher leer zieht. War also das gleiche wie gestern.
Dateianhänge
2023-10-26 185800,966 - {root70} - .txt
(409.9 KiB) 15-mal heruntergeladen
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Frank-H
Beiträge: 307
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Zeitladen

Beitrag von Frank-H »

Konntet ihr mit dem Protokoll etwas anfangen?
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
LenaK
Beiträge: 1305
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Zeitladen

Beitrag von LenaK »

Ist zwar schon etwas her, aber dein Vorschlag hat in die neue Alpha Eingang gefunden.

Code: Alles auswählen

Abschaltverzögerung: Wenn beim Wechsel des Lademodus auf PV-Laden die Abschaltschwelle erreicht wird, wird sofort abgeschaltet ohne die Abschaltverzögerung abzuwarten.