Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen

Beitrag von De Idstaaner »

openWB Version 1.7.440Nightly
openWB Variante series2
Dark und Helles Theme?

PV Modul
1) Fronius, Wechselrichter Symo (neue Anlage)
2) OpenWb PV Kit misst Ertrag der alten Anlage

EVU: Fronius SmartMeter

Kein Speichermodul
Opel Ampera-e

Da noch kein Zähler gesetzt ist, darf die neue Anlage bisher nicht einspeisen. Nur Eigenverbrauch ist zulässig. Daher ist der Fronius so eingestellt, dass er abschaltet, wenn eingespeist wird. Von der alten Anlage darf natürlich eingespeist und auch selbst verbraucht werden.

Folgende Beobachtung:
Bildschirmfoto 2020-05-23 um 19.40.32.png
(156.16 KiB) 209-mal heruntergeladen
Wie am linken Rand zu sehen ist, wurde gestern einwandfrei geladen und die WB folgt dem möglichen Ertrag. Verwendet wurde der Mode Min+PV mit 300 Watt Bezug als Einstellung. Der Ertrag ist eine Kombination aus der alten und neuen Anlage.

In der Langzeit-Logging Ansicht ist sehr schön dasselbe zu sehen (diesmal rechts):
Bildschirmfoto 2020-05-23 um 19.40.07.png
(131.61 KiB) 209-mal heruntergeladen
Die PV-Kurve schließ die Ladekurve schön ein. Der über den sonstigen PV-Verlauf hinausgehende Anteil stammt von der neuen Anlage.

Im Tageslog (ich habe inzwischen gelernt, dass die Daten nicht von der Strommessung sondern von den Zählerständen abgeleitet werden) sieht es so aus:
Bildschirmfoto 2020-05-23 um 19.39.51.png
(118.83 KiB) 209-mal heruntergeladen
Hier folgt die PV-Kurve nur dem Ertrag der alten Anlage, die Ladekurve ist nicht von der PV-Kurve umhüllt.

Für mich sieht das so aus, dass, obwohl 2 PV-Module eingerichtet sind, der Zähler des Fronius WR (hat der überhaupt einen eingebaut?) für das Tages- (und vermutlich auch Monats- und Jahreslogging) nicht ausgewertet wird.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen

Beitrag von openWB »

Welche werte stehen in:
http://IP/openWB/ramdisk/pvkwh

http://IP/openWB/ramdisk/pv2kwh

http://IP/openWB/ramdisk/pvallwh

IP durch die IP der openWB ersetzen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen

Beitrag von De Idstaaner »

KevinW hat geschrieben: Mo Mai 25, 2020 5:19 am http://IP/openWB/ramdisk/pvkwh
0
KevinW hat geschrieben: Mo Mai 25, 2020 5:19 am http://IP/openWB/ramdisk/pv2kwh
84392
KevinW hat geschrieben: Mo Mai 25, 2020 5:19 am http://IP/openWB/ramdisk/pvallwh
84397
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen

Beitrag von openWB »

Sehr komisch, was liefert:

http://FRONIUSIP/solar_api/v1/GetPowerF ... ope=System

als Antwort?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen

Beitrag von De Idstaaner »

KevinW hat geschrieben: Mo Mai 25, 2020 6:08 am http://FRONIUSIP/solar_api/v1/GetPowerF ... ope=System
{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 123,
"E_Day" : 226.69999694824219,
"E_Total" : 37250,
"E_Year" : 37250.5,
"P" : 18
}
},
"Site" : {
"E_Day" : 226.69999694824219,
"E_Total" : 37250,
"E_Year" : 37250.5,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "meter",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : 6.9000000000000004,
"P_Load" : -24.899999999999999,
"P_PV" : 18,
"rel_Autonomy" : 72.289156626506028,
"rel_SelfConsumption" : 100
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"Scope" : "System"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2020-05-25T09:03:35+02:00"
}
}
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen

Beitrag von openWB »

Bitte mal Debug Daten senden

edit:
Kein Bug sondern falsche Konfiguration
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen

Beitrag von De Idstaaner »

Nach Support durch Kevin stimmt die Anzeige jetzt.
Danke :D
Antworten