Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet sein

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
mann oh
Beiträge: 9
Registriert: Do Dez 28, 2023 2:34 pm

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von mann oh »

Diese Meldung steht drin bei mir
Dateianhänge
Screenshot_20231229_121305_Firefox.jpg
vuffiraa
Beiträge: 260
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am
Been thanked: 2 times

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von vuffiraa »

Zeig mal deine Modulkonfiguration PV.

Hast du dort Fronius WR ausgewählt? Dann müsste unter WR Fronius IP die IP-Adresse des WRs konfiguriert sein und unter WR Fronius 2 IP 'none'. Das 'none' ist wichtig, ansonsten kommt so eine Meldung, wie bei dir.

VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
mann oh
Beiträge: 9
Registriert: Do Dez 28, 2023 2:34 pm

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von mann oh »

Screenshot_20231229_152438_Firefox.jpg
Hab halt als zweiten wechselrichter nen kostal
vuffiraa
Beiträge: 260
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am
Been thanked: 2 times

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von vuffiraa »

Dann ist das Problem klar, als WR Fronius 2 IP muss/kann ein weiterer Fronius WR konfiguriert werden.
Du musst den Kostal als PV-Modul 2 eintragen.
Da weiß ich aber nicht, ob das direkt geht oder man das mit Hilfe einer JSON Abfrage oder MQTT machen muss.

VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
openWB
Site Admin
Beiträge: 8497
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von openWB »

Oder software2 nehmen. Da gehts in jedem Fall.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
mann oh
Beiträge: 9
Registriert: Do Dez 28, 2023 2:34 pm

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von mann oh »

Jetzt wird zwar bei pv was angezeigt aber der Wert stimmt nicht genauso Hausverbrauch!
Batteriespeicher passt!

Aber liegt vielleicht daran dass der zweite wechselrichter nicht eingebunden ist!
Aber hausverbrauch müsste eigentlich doch trotzdem passen!
vuffiraa
Beiträge: 260
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am
Been thanked: 2 times

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von vuffiraa »

mann oh hat geschrieben: So Dez 31, 2023 9:17 am Jetzt wird zwar bei pv was angezeigt aber der Wert stimmt nicht genauso Hausverbrauch!
Batteriespeicher passt!

Aber liegt vielleicht daran dass der zweite wechselrichter nicht eingebunden ist!
Aber hausverbrauch müsste eigentlich doch trotzdem passen!
Das liegt am zweiten WR. Der Hausverbrauch wird nur aus den anderen bekannten Werten berechnet.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
mann oh
Beiträge: 9
Registriert: Do Dez 28, 2023 2:34 pm

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von mann oh »

Ok und wie bekomm ich dann den plenticore hinzugefügt dass es mir alles richtig anzeigt ;)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8497
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet s

Beitrag von openWB »

Erst in Software2 kann man endlos Wechselrichter unterschiedlicher Hersteller anbinden.
Das Image gibts hier im Forum oder im Shop auf industrial SD Karte zu kaufen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten