ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Auto nicht mehr (vernünftig) geladen wird.
Unabhängig vom Lademodus…
Wenn ich die WB auf Sofortladen stelle und das Auto anstecke, startet das Laden ganz normal und lädt ein paar Minuten mit 11kW.
Dann sieht man im Log das aus heiterem Himmel die Ladeleistung runtergeregelt wird und dann stoppt.
Manchmal startet es nach ein paar Minuten wieder, manchmal aber auch nicht.
Ich habe eine openWB series 2,
am EVU nutze ich ein Fronius Smartmeter,
ich habe 2x PV, eine an dem Fronius, eine über ein zusätzliches SDM-120.
Ein BYD 10kW Speicher ist ebenfalls über den Fronius angeschlossen.
Die FW habe ich auf die aktuelle 1.9.330 aktualisiert, leider keine Veränderung des Verhaltens.
Hier mal ein Logauszug bei Abbruch der Ladung.
Code: Alles auswählen
2023-10-04 15:40:52: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:50: PID: 9714: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:50: PID: 9714: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:50: PID: 9714: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:50: PID: 9714: Sofort ladung um 34 A Differenz auf 16 A erhoeht, kleiner als sofortll 16 (LV1) at 153 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2023-10-04 15:40:46: PID: 9714: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:46: PID: 9714: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:46: PID: 9714: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: lla3 0 llv3 233.9 llas13 llas23 soclp1 11 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: lla2 0 llv2 233.1 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 572 wattbezug 1014 uberschuss 952 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: lla1 5 llv1 231.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: pv1watt -2068 pv2watt -647 pvwatt -2715 ladeleistung 1191 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9714: speicherleistung 1966 speichersoc 85 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2710486.907745679, frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=1014.0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=3648756.812296142)
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.547509 Wh, exported: 1.38165 Wh, new state: SimCounterState(imported=2710486.907745679, timestamp=1696426844.6763062, power=1014.0, exported=3648756.812296142)
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.834142, exported energy: -1.38165
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279538, power1: -1610.8, power2: 1014
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2710486.3602368715, timestamp=1696426834.6129253, power=-1610.8, exported=3648755.4306448684)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:44+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 100.0
"rel_Autonomy" : 8.5313922291102156,
"P_PV" : 2068.1843872070312,
"P_Load" : -1108.5770568847656,
"P_Grid" : 1014.0,
"P_Akku" : -1918.4530029296875,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -23.300000000000001
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.200000000000003
"P" : 440.66937255859375,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1434
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius S0 Zähler']
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_s0.FroniusS0Counter object at 0x73daad90>}
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:44: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR Var2: 2 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR Erzeugung: 1 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:44: PID: 9959: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:43: PID: 9922: BattLeistung: 1966 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:43: PID: 9922: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=85.2, imported=2283942.593562484, power=1966, exported=2182678.965527992)
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 2.57011 Wh, exported: 0.0110653 Wh, new state: SimCounterState(imported=2283942.593562484, timestamp=1696426843.4870746, power=1966, exported=2182678.965527992)
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: 2.55904, exported energy: -0.0110653
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278611, power1: -129, power2: 1966
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426833.4570856, power=-129.0, exported=2182678.954462688)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:43+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 100.0
"rel_Autonomy" : 13.996693240448966,
"P_PV" : 2068.2196655273438,
"P_Load" : -677.18326416015623,
"P_Grid" : 582.39999999999998,
"P_Akku" : -1966.3597412109375,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -23.300000000000001
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.200000000000003
"P" : 94.577056884765625,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1446
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius Speicher']
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x73dbff30>}
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:43: PID: 9922: Speicher IP: 10.100.10.26 (LV2) at 17 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:43: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2068.2196655273438, exported=7954469.379576426)
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 5.78017 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426842.813921, power=-2068.2196655273438, exported=7954469.379576426)
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5.78017
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278651, power1: -2080.46, power2: -2068.22
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426832.7824728, power=-2080.4552612304688, exported=7954463.599407354)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:42+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 100.0
"rel_Autonomy" : 13.996693240448966,
"P_PV" : 2068.2196655273438,
"P_Load" : -677.18326416015623,
"P_Grid" : 582.39999999999998,
"P_Akku" : -1966.3597412109375,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -23.5
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.200000000000003
"P" : 94.577056884765625,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1432
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:42: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:42: PID: 9883: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:42: PID: 9883: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:42: PID: 9883: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:41: PID: 9714: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:40: PID: 8304: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:40: PID: 8304: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:40: PID: 8304: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:40: PID: 8304: Sofort ladung reduziert auf 14 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 14A
2023-10-04 15:40:36: PID: 8304: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:36: PID: 8304: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:35: PID: 8304: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: lla3 0 llv3 233.7 llas13 llas23 soclp1 11 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: lla2 0 llv2 233.1 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1226 wattbezug -1610 uberschuss 1610 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: lla1 0 llv1 232.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: pv1watt -2080 pv2watt -627 pvwatt -2707 ladeleistung 0 llalt 15 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8304: speicherleistung -129 speichersoc 85 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2710486.3602368715, frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=-1610.8, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=3648755.4306448684)
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 13.4254 Wh, new state: SimCounterState(imported=2710486.3602368715, timestamp=1696426834.6129253, power=-1610.8, exported=3648755.4306448684)
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -13.4254
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275185, power1: -8146.6, power2: -1610.8
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2710486.3602368715, timestamp=1696426824.7062767, power=-8146.6, exported=3648742.005209674)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:34+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 0.0
"rel_Autonomy" : 100.0,
"P_PV" : 2077.029541015625,
"P_Load" : 49.143261718749955,
"P_Grid" : -1610.8,
"P_Akku" : -475.73403930664062,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -23.699999999999999
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.099999999999994
"P" : 865.406494140625,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1416
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius S0 Zähler']
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_s0.FroniusS0Counter object at 0x75a5a590>}
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:34: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR Var2: 2 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR Erzeugung: 1 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:34: PID: 8549: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:33: PID: 8512: BattLeistung: -129 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:33: PID: 8512: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=85.1, imported=2283940.0234569297, power=-129, exported=2182678.954462688)
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 8.6686 Wh, new state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426833.4570856, power=-129, exported=2182678.954462688)
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -8.6686
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275106, power1: -6173, power2: -129
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426823.5532598, power=-6173.0, exported=2182670.2858640854)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:33+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 47.606909953771257
"rel_Autonomy" : 100.0,
"P_PV" : 2080.4552612304688,
"P_Load" : -1502.1779296875,
"P_Grid" : -1653.2,
"P_Akku" : 129.05751037597656,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -23.5
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.099999999999994
"P" : 1561.65673828125,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1415
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius Speicher']
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x75a5a850>}
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:33: PID: 8512: Speicher IP: 10.100.10.26 (LV2) at 17 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:33: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2080.4552612304688, exported=7954463.599407354)
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 5.76792 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426832.7824728, power=-2080.4552612304688, exported=7954463.599407354)
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5.76792
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275497, power1: -2106.83, power2: -2080.46
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426822.86459, power=-2106.83154296875, exported=7954457.831487872)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:32+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 47.606909953771257
"rel_Autonomy" : 100.0,
"P_PV" : 2080.4552612304688,
"P_Load" : -1502.1779296875,
"P_Grid" : -1653.2,
"P_Akku" : 129.05751037597656,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -23.5
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.099999999999994
"P" : 1561.65673828125,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1415
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:32: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:32: PID: 8473: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:32: PID: 8473: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:32: PID: 8473: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:31: PID: 8304: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:30: PID: 6886: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:30: PID: 6886: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:30: PID: 6886: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:30: PID: 6886: Sofort ladung reduziert auf 15 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 15A
2023-10-04 15:40:26: PID: 6886: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:26: PID: 6886: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:26: PID: 6886: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: lla3 0 llv3 234.2 llas13 llas23 soclp1 11 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: lla2 0 llv2 234.1 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 770 wattbezug -8146 uberschuss 8146 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: lla1 0 llv1 233.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: pv1watt -2106 pv2watt -637 pvwatt -2743 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 6886: speicherleistung -6173 speichersoc 85 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2710486.3602368715, frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=-8146.6, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=3648742.005209674)
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 1.14702 Wh, exported: 8.25451 Wh, new state: SimCounterState(imported=2710486.3602368715, timestamp=1696426824.7062767, power=-8146.6, exported=3648742.005209674)
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -7.10749, exported energy: -8.25451
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027819, power1: 3036.8, power2: -8146.6
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2710485.2132173427, timestamp=1696426814.691419, power=3036.8, exported=3648733.7507012244)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:24+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 0.0
"rel_Autonomy" : 100.0,
"P_PV" : 2111.8038330078125,
"P_Load" : 154.41347656250036,
"P_Grid" : -8146.6000000000004,
"P_Akku" : 6173.3359375,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -24.0
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.200000000000003
"P" : 7991.7802734375,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1407
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius S0 Zähler']
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_s0.FroniusS0Counter object at 0x7684bb50>}
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:24: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR Var2: 2 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR Erzeugung: 1 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:24: PID: 7144: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:23: PID: 7107: BattLeistung: -6173 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:23: PID: 7107: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=85.3, imported=2283940.0234569297, power=-6173, exported=2182670.2858640854)
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 17.2373 Wh, new state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426823.5532598, power=-6173, exported=2182670.2858640854)
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -17.2373
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027856, power1: -6203, power2: -6173
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426813.525083, power=-6203.0, exported=2182653.048542435)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:23+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 100.0
"rel_Autonomy" : 91.984887321758748,
"P_PV" : 2111.8038330078125,
"P_Load" : -8688.5865234374996,
"P_Grid" : 696.39999999999998,
"P_Akku" : 6173.3359375,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -23.300000000000001
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.299999999999997
"P" : 7992.1865234375,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1436
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius Speicher']
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x75a4af70>}
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:23: PID: 7107: Speicher IP: 10.100.10.26 (LV2) at 17 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:23: PID: 2734: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","10.100.10.241","1","","0"]
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-2106.83154296875, exported=7954457.831487872)
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 5.85155 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426822.86459, power=-2106.83154296875, exported=7954457.831487872)
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5.85155
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278499, power1: -2095.38, power2: -2106.83
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, timestamp=1696426812.838632, power=-2095.3787841796875, exported=7954451.979934608)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:22+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 100.0
"rel_Autonomy" : 72.039689415567196,
"P_PV" : 2106.83154296875,
"P_Load" : -11093.224414062501,
"P_Grid" : 3101.6999999999998,
"P_Akku" : 6188.21533203125,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -23.199999999999999
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.299999999999997
"P" : 7992.1865234375,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1438
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:22: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","10.100.10.26","0","0","none","1"]
2023-10-04 15:40:22: PID: 7068: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:22: PID: 7068: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:22: PID: 7068: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:21: PID: 6886: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:16: PID: 5492: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:16: PID: 5492: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-10-04 15:40:15: PID: 5492: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:15: PID: 5492: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-04 15:40:15: PID: 5492: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: lla3 16 llv3 232.5 llas13 llas23 soclp1 11 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: lla2 15 llv2 231.7 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 880 wattbezug 3036 uberschuss -3036 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: lla1 15 llv1 231.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: pv1watt -2095 pv2watt -636 pvwatt -2731 ladeleistung 11090 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5492: speicherleistung -6203 speichersoc 85 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2710485.2132173427, frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=3036.8, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=3648733.7507012244)
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 8.17427 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=2710485.2132173427, timestamp=1696426814.691419, power=3036.8, exported=3648733.7507012244)
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 8.17427
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00271255, power1: 2990.2, power2: 3036.8
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2710477.0389428353, timestamp=1696426804.9262328, power=2990.2, exported=3648733.7507012244)
}
}
"Timestamp" : "2023-10-04T13:40:14+00:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
},
"rel_SelfConsumption" : 100.0
"rel_Autonomy" : 72.464612138010239,
"P_PV" : 2106.4534301757812,
"P_Load" : -11028.716992187499,
"P_Grid" : 3036.8000000000002,
"P_Akku" : 6213.380859375,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
},
}
"P" : -29.699999999999999
"MLoc" : 256.0,
"Label" : "WP",
"Category" : "METER_CAT_HEATPUMP",
"1" : {
"SecondaryMeters" : {
},
}
"SOC" : 85.400000000000006
"P" : 7991.83544921875,
"E_Year" : null,
"E_Total" : 28026595.141944446,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.100.10.26:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1439
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.100.10.26:80
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius S0 Zähler']
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_s0.FroniusS0Counter object at 0x75a5a950>}
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.100.10.26
2023-10-04 15:40:14: PID: 2734: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_s0","10.100.10.26","1","2","none"]
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR Var2: 2 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR Erzeugung: 1 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:14: PID: 5758: WR IP: 10.100.10.26 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_s0/main.sh
2023-10-04 15:40:13: PID: 5721: BattLeistung: -6203 (LV1) at 26 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:13: PID: 5721: RET: 0 (LV2) at 22 main modules/speicher_fronius/main.sh
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.fronius.device","bat","10.100.10.26","1","0","none"]
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=85.4, imported=2283940.0234569297, power=-6203, exported=2182653.048542435)
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 16.8234 Wh, new state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426813.525083, power=-6203, exported=2182653.048542435)
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -16.8234
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00271894, power1: -6172, power2: -6203
2023-10-04 15:40:13: PID: 2734: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=2283940.0234569297, timestamp=1696426803.7368975, power=-6172.0, exported=2182636.225098441)
Grüße Alex