Re: Verzweiflung
Verfasst: Fr Apr 24, 2020 6:14 pm
1.) Ist das so gemeint? Angezeigte Werte (IST): Erzeugung=475 Bezug=475, Korrekte Werte (SOLL): Erzeugung=0 Bezug=500Jonny hat geschrieben:Jetzt Momentan stehen 475 Watt bei der Erzeugung und beim Hausverbrauch auch.
Ich kaufe aber jetzt schon 500 Watt zu.
Oh, das hatte ich anders verstanden. OK. Dann sollte das auch in den Griff zu bekommen sein. Nur Deine S0-Zähler sollten wir vorerst außer Acht lassen.Jonny hat geschrieben:Doch, ich habe einen D0 Zähler.
Ich habe gesehen, dass Dein D0-Zähler von SolarView erkannt und normal dargestellt wird. Das Modul bezug_solarview verwendet dieselben Datenquelle wie SolarView (den SolarView TCP-Server).
2.) Könntest Du bitte mal die folgende Werte zum selben Zeitpunkt erfassen und hier melden:
- SolarView: Wirkleistung
- SolarView: Erzeugt
- openWB: Einspeisung
- openWB: Bezug
- openWB: Erzeugung
OK. Das ist dann für ein neues Modul interessant. Das bedeutet, dass der Anwender die Möglichkeit haben muss, in der Konfiguration anzugeben, welcher (oder welche) Zähler welchen Zweck haben.Jonny hat geschrieben:Die Werte haben Bezug, oder Einspeisung, je nachdem wo diese angeschlossen sind.
(Hinter einem Wechselrichter Erzeugung, vor einer Ladestation Bezug).
3.) Wie sieht denn Deine openWB-Konfiguration (openwb.conf) aus? Interessant sind alle Angaben, die mit solarview_ beginnen. Default:
Code: Alles auswählen
solarview_hostname=localhost
# solarview_port is optional; default: 15000
#solarview_port=15000
# solarview_timeout is optional; default: 1
#solarview_timeout=1