Seite 2 von 3
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Do Dez 09, 2021 12:54 pm
von Becker
Wahrscheinlich weil du den WR gelöscht hast, deshalb kriegst du erst Morgen den Tagesertrag korrekt
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Do Dez 09, 2021 1:13 pm
von TOMMIKNOCKER
Die 12 MWh "Tagesertrag" kamen heute und ein paar Mal in den letzten Wochen ohne vorheriges Anfassen des PV-Moduls.
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Do Dez 09, 2021 1:22 pm
von HSC
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: ↑Do Dez 09, 2021 1:13 pm
Die 12 MWh "Tagesertrag" kamen heute und ein paar Mal in den letzten Wochen ohne vorheriges Anfassen des PV-Moduls.
Dann wurde jedesmal in der openWB der Zählerstand auf 0 gesetzt. Warum auch immer....
Bei der nächsten korrekten Verbindung zur PV wurde dieser Zählerstand aus der PV gelesen und als Differenz zu 0 als Tagessumme am 1. Tag angezeigt. Ab dem Folgetag wird nur noch die Differenz zum Vortages- Zählerstand angezeigt.
VG
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Do Dez 09, 2021 2:08 pm
von TOMMIKNOCKER
und da habe ich diese "NaN"s im Verdacht, die ich beim Export aus dem WR in einer Spalte names "Metering.TotWhOut" sehe. Vielleicht greift openWB genau diese Daten ab und ersetzt "NaN" durch 0? Dazu habe ich ja eine Anfrage bei SMA laufen, mal schauen woran das liegt und ob das gefixt werden kann.
Aber wäre es nicht insgesamt weniger fehleranfällig, wenn openWB direkt die Tageswerte abgreifen würde, anstatt die Differenz aus 2 Totalwerten zu bilden?
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Do Dez 09, 2021 2:12 pm
von HSC
Ich denke, dass ist aus der Historie so entstanden, weil ggf. auch nicht alle WR diese 2 zusätzlichen Werte liefern können.
VG
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Do Dez 09, 2021 2:17 pm
von Becker
du kannst ja mal die Register hier beobachten:
das kommt bei mir raus:
- fds.jpg (16.87 KiB) 1974 mal betrachtet
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Fr Dez 10, 2021 9:40 am
von TOMMIKNOCKER
Ich bin die Register durchgegangen, ich kann aus den Ergebnissen aber ehrlich gesagt kein Rückschlüsse auf irgendwas ziehen...
Die Zeilen im Modbus Simulator gehen bei mir von 0 bis +9
WR1 (Gesamtertrag 5,892 MWh)
Register 30513: "Modbus message timeout" bei der Standard-length von 10. Wenn ich length auf 4 oder 8 stelle, steht 0 Zeile +1
Register 30529: 5892 in Zeile +3
Register 30531: 5892 in Zeile +1
Register 30533: 6 in Zeile +1
WR2 (Gesamtertrag 6,434 MWh)
Register 30513: "Modbus message timeout" bei der Standard-length von 10. Wenn ich length auf 4 oder 8 stelle, steht 0 in Zeile +1
Register 30529: 6434 in Zeile +3
Register 30531: 6434 in Zeile +1
Register 30533: 6 in Zeile +1
Welche Stelle fragt openWB wohl ab für die Berechnung des Tagesverbrauchs?
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Mi Dez 15, 2021 10:06 am
von TOMMIKNOCKER
Ich bin ja mit SMA in Kontakt, ob die zu hohen Tages-PV-Werte evtl. durch Übertragungsfehler zustande kommen.
Jetzt möchte SMA wissen, welche Register openWB per Modbus ausliest und in welchen Zeitintervallen.
Weiß das jemand von Euch?
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Fr Dez 17, 2021 9:57 pm
von Kingfisher
Tagesertrag sollte Register 30535 (Wh) sein bzw. 30537 (kWh)!
Quelle:
https://files.sma.de/downloads/SC-COM-M ... -de-22.pdf --> Seite 24.
Re: SMA PV, openWB zeigt Gesamt- statt Tagesertrag
Verfasst: Fr Dez 17, 2021 11:29 pm
von yankee
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: ↑Mi Dez 15, 2021 10:06 am
Ich bin ja mit SMA in Kontakt, ob die zu hohen Tages-PV-Werte evtl. durch Übertragungsfehler zustande kommen.
Jetzt möchte SMA wissen,
welche Register openWB per Modbus ausliest und in welchen Zeitintervallen.
Weiß das jemand von Euch?
Ja, ich kann dich von der Spekulation erlösen: Es ist Register 30529 (Gesamtenergie seit immer). Der Wert der auf der UI angezeigt wird ist der aktuelle Wert aus diesem Register minus dem Wert der in etwa um Mitternacht des selben Tages geloggt wurde.
Das ist zwar umständlich, ist aber in der Software so für alle PV-Module (nicht nur SMA) implementiert und funktioniert damit auch mit Wechselrichtern, die keinen Tagesertrag rausgeben. Eigentlich gibt es auch keinen Grund warum das nicht genausogut funktionieren sollte.
Der erste Wert des Tages (Mitternacht) wird im Verzeichnis "web/logging/data/daily/" in der ersten Zeile des Tages abgespeichert. Wenn du dir ein Backup ziehst, kannst du dir die Dateien dort in Ruhe ansehen und mal nachschauen welche Werte geloggt wurden. Das wäre interessant zu wissen, was dort steht.