Seite 2 von 2
Re: PV Überschuss wird ins Netz eingespeist anstatt in das EV geladen
Verfasst: Do Mai 12, 2022 7:02 pm
von mempfh
Ja klar,
sollte mich wieder mehr damit beschäftigen.
Danke für denTip
Re: PV Überschuss wird ins Netz eingespeist anstatt in das EV geladen
Verfasst: Do Mai 12, 2022 8:04 pm
von KPe.
mrinas hat geschrieben: ↑Do Mai 12, 2022 12:25 pm
KPe. hat geschrieben: ↑Do Mai 12, 2022 12:18 pm
Ich könnte den Switch im Carport testweise an dem Switch anschliessen, an dem bereits
die drei SMA Komponenten angeschlossen sind (anstatt an dem Zyxel Switch).
Ja, versuch' das doch mal.
Folgendes habe ich jetzt getestet:
FB 7590 --> Zyxel GS1200-8HP v2 --> Ubiquiti USW-Flex-Mini --> drei SMA Komponenten
..........................................................................--> Ubiquiti USW-Flex-Mini --> openWB
D.h. die beiden Flex-Mini Switche hängen jetzt hintereinander. Aber keine Änderung, weiterhin keine Daten vom EVU.
Am Wochenende werde ich zum Test die beiden Flex-Mini Switche durch "dumme" Switche ersetzen. Vielleicht hilft's ...
Parallel dazu habe ich hier
viewtopic.php?p=28469#p28469 und hier
viewtopic.php?t=4122 gelesen, dass man den
SMA HM 2.0 auch auf Unicast umschalten kann. Aber wie ? Wäre vielleicht auch einen Versuch wert.
Danke
Re: PV Überschuss wird ins Netz eingespeist anstatt in das EV geladen
Verfasst: Fr Mai 13, 2022 10:03 am
von Sonnenjunky
Aber wie ? ganz einfach indem Du die Adresse am SHM einträgst
Re: PV Überschuss wird ins Netz eingespeist anstatt in das EV geladen
Verfasst: Fr Mai 13, 2022 10:04 am
von KPe.
Ich habe die Einstellungen bezüglich Unicast für den HM 2.0 gefunden. Im Sunny Portal lassen sich unter "Konfiguration --> Geräteübersicht -->
Gerät (HM 2.0) --> Eigenschaften --> Zählerkonfiguration (Direkte Zähler Kommunikation)" drei IP Adressen eintragen. Dort waren bereits die
IP Adressen der beiden WR eingetragen. Ich habe jetzt als dritte IP die IP der openWB hinzugefügt. Und tatsächlich:
Jetzt werden im openWB Status EVU Daten angezeigt. Ich werde jetzt warten bis die Hausbatterie auf 100% geladen ist, ein Überschuss ins Netz
eingespeist wird und dann noch einmal testen, ob die openWB von Netzeinspeisung auf PV Laden umschaltet.
Re: PV Überschuss wird ins Netz eingespeist anstatt in das EV geladen
Verfasst: Fr Mai 13, 2022 10:09 am
von KPe.
Danke Sonnenjunky.
Ich hatte es in der Zwischenzeit auch gefunden. Allerdings hat der HM 2.0 keine Übersichtsseite, so dass ich die Ergänzung im
Sunnyportal vornehmen musste. Bei mir sieht das dann so aus:
Re: PV Überschuss wird ins Netz eingespeist anstatt in das EV geladen
Verfasst: So Mai 15, 2022 7:51 pm
von KPe.
Heute getestet: Hausbatterie 100% geladen, Netzeinspeisung aktiv und dann EV zum Laden angesteckt. Jetzt funktioniert es: