Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273
Verfasst: So Aug 21, 2022 11:34 am
Wir haben einen SMA Hybridwechselrichter (letzte Woche neu installiert) neben drei weiteren Wechselrichtern (2 SMA, 1 SolarEdge). Leider werden die Leistungen noch nicht korrekt angezeigt.
Im Detail: Wir haben von SMA 1. Sunny Tripower 10.0 Smart Energy, 2. Sunny Tripower 8.0, 3. Sunny Boy 1.5, konfiguriert unter Modulkonfiguration->PV als WR1, Typ "SMA ModbusTCP WR" mit Option "Handelt es sich um ein Hybridsystem: Ja", sowie 4. einen SolarEdge SE2200H, konfiguriert als WR2, Typ "Solaredge". Der STP10.0SE ist zudem gleichzeitig unter Modulkonfiguration->Batteriespeicher als "SMA Sunny Boy Storage" mit Option "Sunny Boy Storage Smart Energy: Ja" konfiguriert. Wird der Hybridwechselrichter nur unter PV konfiguriert, fehlt der Batterieladestand usw., nur unter Batteriespeicher konfiguriert fehlt sein Anteil an der PV-Erzeugung.
Ich hatte genau wegen der neuen Unterstützung der SMA Hybridwechselrichter von Stable auf Nightly vom 12. August umgestellt und nun auf diese Beta. Während die Nightly beim Setzen von Modulkonfiguration->PV "Handelt es sich um ein Hybrid-System: Ja" die PV-Leistung alle paar Sekunden immer weiter hochzählte (ohne Limit), ist das bei der Beta nun behoben. Jedoch passen die angezeigten Leistungen noch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass nur einer der drei WR, die unter WR1 konfiguriert sind, ein Hybrid-WR ist? Vielleicht muss ich das also anders konfigurieren?
Hier ein paar Screenshots:
Im Detail: Wir haben von SMA 1. Sunny Tripower 10.0 Smart Energy, 2. Sunny Tripower 8.0, 3. Sunny Boy 1.5, konfiguriert unter Modulkonfiguration->PV als WR1, Typ "SMA ModbusTCP WR" mit Option "Handelt es sich um ein Hybridsystem: Ja", sowie 4. einen SolarEdge SE2200H, konfiguriert als WR2, Typ "Solaredge". Der STP10.0SE ist zudem gleichzeitig unter Modulkonfiguration->Batteriespeicher als "SMA Sunny Boy Storage" mit Option "Sunny Boy Storage Smart Energy: Ja" konfiguriert. Wird der Hybridwechselrichter nur unter PV konfiguriert, fehlt der Batterieladestand usw., nur unter Batteriespeicher konfiguriert fehlt sein Anteil an der PV-Erzeugung.
Ich hatte genau wegen der neuen Unterstützung der SMA Hybridwechselrichter von Stable auf Nightly vom 12. August umgestellt und nun auf diese Beta. Während die Nightly beim Setzen von Modulkonfiguration->PV "Handelt es sich um ein Hybrid-System: Ja" die PV-Leistung alle paar Sekunden immer weiter hochzählte (ohne Limit), ist das bei der Beta nun behoben. Jedoch passen die angezeigten Leistungen noch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass nur einer der drei WR, die unter WR1 konfiguriert sind, ein Hybrid-WR ist? Vielleicht muss ich das also anders konfigurieren?
Hier ein paar Screenshots:
- Beim Speicherladen wird ein Teil der PV-Leistung doppelt gezählt (ohne Speicherladen stimmt die PV-Erzeugung), vermutlich der Anteil des Hybridwechselrichters
- Nachts rein zufällig gesehen, dass der PV-Ertrag auf 2^32 Wh stand, keine Ahnung, ob das ein Überlauf war oder bis dahin hochzählte
- Die Anzeige wechselt von Batterieentladen auf PV-Erzeugung, ich vermute genau dann, wenn auch der letzte Wechselrichter bei Sonnenuntergang die PV-Erzeugung einstellt
- Gegen 18:50 Uhr wird ein Teil der Speicherladung auch als PV-Erzeugung gezählt (PV-Erzeugung sollte gleichmäßig zum Sonnenuntergang hin abfallen)