Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Verfasst: Di Aug 20, 2024 12:58 pm
Nein, geht nicht. Evtl. später mal.
Ist im Master behoben.raffix hat geschrieben: ↑Di Aug 20, 2024 6:34 amErgänzung zu meinem Bug: "Keine Phasenumschaltung bei Zielladen", wenn mit PV-Überschuss geladen wird..openWB hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2024 9:02 am @raffix
der Logauszug fehlt noch, siehe viewtopic.php?t=1526
Ich weiß jetzt wo bei euch der Bug liegt (auch ohne Log). Folgendes ist bei mir eingestellt (Ladeeinstellungen - Zielladen):
- Anzahl Phasen Zielladen: Maximum
- Anzahl Phasen bei PV-Überschuss: Automatik
Bei diesen Einstellungen funktioniert die Phasenumschaltung bei Laden mit PV-Überschuss im Modus Zielladen _nicht_ korrekt, obwohl sie sollte.
Wird bei "Anzahl Phasen Zielladen" auch auf Automatik gestellt, funktioniert es wieder wie früher.
Der Bug ist also: Die openWB nimmt die falsche Einstellung.![]()
Sperren nach Abstecken ist nun unabhängig, ob Identifikation aktiviert ist oder nicht.hominidae hat geschrieben: ↑Mo Aug 19, 2024 7:14 pm Ja, gerade gemerkt. Ich habe aber keine Pro und keinen RFID-Reader, trotzdem sollte das Feature aber doch vorhanden sein.
Es hat ja nichts mit dem Fahrzeug an sich zu tun, sondern nur mit dem Event "abstecken".
Sonst wird das Fahrzeug ja beim anstecken wieder geladen, was man als default nicht will.
Bis zur 2.1.5 war das so...das ist ein Rückschritt.![]()
![]()
![]()
Ist nun im Master behoben.ChristophR hat geschrieben: ↑Sa Aug 03, 2024 2:22 pm Fast aktuelle master.Beta.1 (2024-07-29 15:50:20 +0200 [42babd46d]).
Begrenzung des Hybrid Wechselrichters (im Lastmanagement) funktioniert nicht richtig, war hier ja schon ab und zu Thema.
Ich habe als Begrenzung 9kW eingestellt, obwohl der WR 10kW kann, um das Problem leichter nachstellen zu können.
Als bestes Beispiel habe ich gerade bei genug Sonne die Erlaubte Entladeleistung des Speichers auf 4kW belassen, so dass mit fast 11kW geladen wurde.
Hausverbrauch lag bei ca. 1kW.
Dadurch müsste der Wechselrichter über 11kW AC-Leistung bringen, was er nicht kann, daher lag der Bezug bei ca. 1,5 - 2 kW.
Ladung mit 4kW erlaubter Entladeleistung erfolgte zwischen 15:07 - 15:18 Uhr, danach habe ich auf Prio Speicher umgestellt, um den Bezug zu beenden.
2024-08-03 15_54_37-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft Edge.png
https://paste.openwb.de/l9rsmnCsquX3Rgq